aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

11.05.2010 в 20:15:30

Хочу поставить в дачном доме контактор, чтобы можно было отключать электросеть кроме холодильника.Возникли вопросы: 1) Какой кабель лучше всего проложить от контактора до кнопок (3 жилы)? 2) В кнопочном посту есть встроенный индикатор (неоновая лампочка) Можно ли его подключить параллельно кнопке "пуск" для облегчения поиска в темноте? Заранее благодарен за ответы.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

11.05.2010 в 20:50:06

aleksandr94 написал : 1) Какой кабель лучше всего проложить от контактора до кнопок (3 жилы)?

Любой, на номинальное напряжение 220В и выше (ШВВП 3х0,75, ПВС 3х0,75, три провода ПВ3 0,75 в дополнительной изоляции и т. п.).

aleksandr94 написал : 2) В кнопочном посту есть встроенный индикатор (неоновая лампочка) Можно ли его подключить параллельно кнопке "пуск" для облегчения поиска в темноте?

Да по-моему его так и надо подключать. А как иначе?

0
aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

11.05.2010 в 21:00:56

Chabrez написал : Любой, на номинальное напряжение 220В и выше (ШВВП 3х0,75, ПВС 3х0,75, три провода ПВ3 0,75 в дополнительной изоляции и т. п.).

А по чердаку их можно проложить? Нужна ли гофра, металлорукав, и.т.п.?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.05.2010 в 21:05:24

2aleksandr94 Охранная сигнализация в доме есть?

0
aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

11.05.2010 в 21:07:00

Smily написал : Охранная сигнализация в доме есть?

Нет

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

11.05.2010 в 21:21:53

aleksandr94 написал : А по чердаку их можно проложить? Нужна ли гофра, металлорукав, и.т.п.?

Можно, конечно. Просто поверху, в коробе. Если эта линия будет идти вот так вот, отдельно, нужно будет еще дополнительно защитить ее автоматом на 6 Ампер (это если 0,75 сечение).

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.05.2010 в 21:29:12

2aleksandr94 Лучше вместо кнопки фурнитура с ключом, чтоб случайно не нажать.

aleksandr94 написал : А по чердаку их можно проложить? Нужна ли гофра, металлорукав, и.т.п.?

По чердаку из "горючих материалов" - в металлической трубе.

0
aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

11.05.2010 в 21:31:24

Smily написал : По чердаку из "горючих материалов" - в металлической трубе.

Чердак деревянный (как и весь дом).

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

11.05.2010 в 21:34:53

Smily написал : По чердаку из "горючих материалов" - в металлической трубе.

Я не думаю, что контрольный кабель представляет настолько серьезную угрозу. Хотя, если строго по правилам, то да.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.05.2010 в 21:44:42

Chabrez написал : Любой, на номинальное напряжение 220В и выше (ШВВП 3х0,75, ПВС 3х0,75, три провода ПВ3 0,75 в дополнительной изоляции и т. п.).

Странно. Ведь четко написано в таблице 7.1.1.- не менее 1,5 кв.мм меди.

Chabrez написал : Да по-моему его так и надо подключать. А как иначе?

Ноль нужен ,рабочий , для подсветки. И "земля", защитный в обязательном порядке.

aleksandr94 написал : А по чердаку их можно проложить? Нужна ли гофра, металлорукав, и.т.п.?

По чердаку - можно см. п.7.1.41. Который "отфутболивает" ко второму разделу ПУЭ. Т.е. руководствуясь правилами:(К)ВВГ 5х1,5 в мелаллорукаве.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

11.05.2010 в 21:48:39

ПPOPAБ написал : К)ВВГ 5х1,5 в мелаллорукаве.

Скучно у вас, все по правилам :) А пятая жила зачем? Что там заземлять, в посту кнопочном?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.