AlexAlexAl
AlexAlexAl
Новичок

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 26

11.05.2010 в 22:17:53

Здравствуйте.

Проконсультируйте пожалуйста по сборке дачного щитка. В дачный деревянный дом приходит электрический кабель - 3 фазы 220В и один ноль. Прикинул возможный вариант щитка. Особенно интересует применения УЗО. На картинке одно входное УЗО - правильно ли это, или правильнее использовать на каждую фазу по отдельному УЗО или диф.автомату?

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.05.2010 в 22:39:53

AlexAlexAl написал : На картинке одно входное УЗО - правильно ли это,

Вполне нормально. Только ноль там один, с УЗО выходит и номинал вводного лучше брать 100мА. И после (лучше перед) трехфазного УЗО просится трехфазный автомат.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2010 в 22:41:30

AlexAlexAl написал : правильнее использовать на каждую фазу по отдельному УЗО

Именно. А на вводе всегда ставится или автомат или рубильник.

0
AlexAlexAl
AlexAlexAl
Новичок

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 26

11.05.2010 в 23:07:22

в чем отличие трех отдельных узо от одного, кроме удобства устранения неисправности в случае выбивания одного УЗО?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2010 в 23:15:02

AlexAlexAl написал : в чем отличие трех отдельных узо от одного, кроме удобства устранения неисправности в случае выбивания одного УЗО?

Если вас устроит, что после утечки на одной из фаз обесточится вся электросеть, то можно поставить четырёхполюсное УЗО. И нули после УЗО не должны объединяться, как это сделано у вас. Какую функцию у вас выполняют автоматы 25А? А освещения у вас нет?

0
AlexAlexAl
AlexAlexAl
Новичок

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 26

11.05.2010 в 23:31:15

Нули разъединил. 25А выступает в роли ограничителя тока - не совсем понимаю как работают 3х фазные автоматы - это 25А на каждою фазу или 25А на все три фазы? УЗО ток утечки 30мА на одну фазу или 3 фазы вместе?

Освещение на отдельный автомат не вешал - это сильно критично?

0
Вложение
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

11.05.2010 в 23:38:23

2AlexAlexAl
PE c N соединяют (или делят) ДО счетчика и вводного АВ

0
AlexAlexAl
AlexAlexAl
Новичок

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 26

11.05.2010 в 23:42:57

Да я это читал, но не совсем понял чем это обусловлено. Просто вводной автомат и счетчик уже опломбированы и нет возможности разделение сделать до вводного автомата.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

11.05.2010 в 23:44:45

AlexAlexAl написал : Да я это читал, но не совсем понял чем это обусловлено. Просто вводной автомат и счетчик уже опломбированы и нет возможности разделение сделать до вводного автомата.

  • еще какие квадраты "делите", + есть ли повторка? Иначе "сам се враг!"
0
AlexAlexAl
AlexAlexAl
Новичок

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 26

11.05.2010 в 23:53:27

2haramamburu не совсем понял, точнее совсем не понял Какие квадраты, какая повторка?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.05.2010 в 23:54:36

AlexAlexAl написал : работают 3х фазные автоматы - это 25А на каждою фазу

Да.

AlexAlexAl написал : УЗО ток утечки 30мА на одну фазу или 3 фазы вместе?

Для трехфазного это разница суммы токов по всем четырем полюсам, включая ноль.

0