Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста по сборке дачного щитка. В дачный деревянный дом приходит электрический кабель - 3 фазы 220В и один ноль. Прикинул возможный вариант щитка. Особенно интересует применения УЗО. На картинке одно входное УЗО - правильно ли это, или правильнее использовать на каждую фазу по отдельному УЗО или диф.автомату?
11.05.2010 в 22:39:53
#1808540
AlexAlexAl написал : На картинке одно входное УЗО - правильно ли это,
Вполне нормально. Только ноль там один, с УЗО выходит и номинал вводного лучше брать 100мА. И после (лучше перед) трехфазного УЗО просится трехфазный автомат.
11.05.2010 в 22:41:30
#1808545
AlexAlexAl написал : правильнее использовать на каждую фазу по отдельному УЗО
Именно. А на вводе всегда ставится или автомат или рубильник.
11.05.2010 в 23:07:22
#1808601
в чем отличие трех отдельных узо от одного, кроме удобства устранения неисправности в случае выбивания одного УЗО?
11.05.2010 в 23:15:02
#1808617
AlexAlexAl написал : в чем отличие трех отдельных узо от одного, кроме удобства устранения неисправности в случае выбивания одного УЗО?
Если вас устроит, что после утечки на одной из фаз обесточится вся электросеть, то можно поставить четырёхполюсное УЗО. И нули после УЗО не должны объединяться, как это сделано у вас. Какую функцию у вас выполняют автоматы 25А? А освещения у вас нет?
11.05.2010 в 23:31:15
#1808671
Нули разъединил. 25А выступает в роли ограничителя тока - не совсем понимаю как работают 3х фазные автоматы - это 25А на каждою фазу или 25А на все три фазы? УЗО ток утечки 30мА на одну фазу или 3 фазы вместе?
Освещение на отдельный автомат не вешал - это сильно критично?
11.05.2010 в 23:38:23
#1808697
2AlexAlexAl
PE c N соединяют (или делят) ДО счетчика и вводного АВ
11.05.2010 в 23:42:57
#1808715
Да я это читал, но не совсем понял чем это обусловлено. Просто вводной автомат и счетчик уже опломбированы и нет возможности разделение сделать до вводного автомата.
11.05.2010 в 23:44:45
#1808720
AlexAlexAl написал : Да я это читал, но не совсем понял чем это обусловлено. Просто вводной автомат и счетчик уже опломбированы и нет возможности разделение сделать до вводного автомата.
11.05.2010 в 23:53:27
#1808736
2haramamburu не совсем понял, точнее совсем не понял Какие квадраты, какая повторка?
11.05.2010 в 23:54:36
#1808739
AlexAlexAl написал : работают 3х фазные автоматы - это 25А на каждою фазу
Да.
AlexAlexAl написал : УЗО ток утечки 30мА на одну фазу или 3 фазы вместе?
Для трехфазного это разница суммы токов по всем четырем полюсам, включая ноль.
11.05.2010 в 23:55:18
#1808741
AlexAlexAl написал : Какие квадраты
Квадратные миллиметры вводного провода/кабеля
AlexAlexAl написал : какая повторка?
Повторное заземление.
11.05.2010 в 23:56:37
#1808746
AlexAlexAl написал : Какие квадраты,
Сечение вводного кабеля.
AlexAlexAl написал : какая повторка?
Повторное заземление ВЛ, наличие контура заземления.
11.05.2010 в 23:58:26
#1808751
вводной кабель 4x10мм медь
повторного заземления нет
11.05.2010 в 23:58:51
#1808753
ПPOPAБ написал : Цитата:Сообщение от AlexAlexAl УЗО ток утечки 30мА на одну фазу или 3 фазы вместе?
Для трехфазного это разница суммы токов по всем четырем полюсам, включая ноль.
Вот здесь поподробней (сам не в курсе :( ), т.е. утечка по А = 20мА + В = 20мА , то "вырубится?", почему то думал, что "здесь" как с 3х фазным АВ
___________________________________________________________________
Сорри, уже нашел ...
11.05.2010 в 23:59:52
#1808758
AlexAlexAl написал : Просто вводной автомат и счетчик уже опломбированы и нет возможности разделение сделать до вводного автомата.
У Вас вводной автомат четырехполюсный? В смысле ноль разрывает?
12.05.2010 в 00:04:13
#1808767
2ПPOPAБ Придумывать не буду, не в курсе. Надо внимательно посмотреть - там стоит большой автомат советского образца. В любом случае он стоит в маленьком ящике, я думаю туда не подлезть.
12.05.2010 в 00:07:21
#1808771
haramamburu написал : Вот здесь поподробней (сам не в курсе )
В однофазных это разница в токах нулевого и фазного проводов... В трехфазных через трансформатор проходят три фазы и ноль, если сумма всех токов превысит номинал - произойдет отключение. Как-бы объяснить по проще..
12.05.2010 в 00:10:31
#1808778
AlexAlexAl написал : Надо внимательно посмотреть - там стоит большой автомат советского образца. В любом случае он стоит в маленьком ящике, я думаю туда не подлезть.
Ноль там на большой болт посажен, который на корпусе... Или идет напрямую на счетчик.
12.05.2010 в 00:13:43
#1808787
ПPOPAБ написал : Как-бы объяснить по проще..
Я просто не подумал, про
ПPOPAБ написал : сумма всех токов
а вообще
haramamburu написал : Сорри, уже нашел ...
12.05.2010 в 00:14:03
#1808788
AlexAlexAl написал : в чем отличие трех отдельных узо от одного, кроме удобства устранения неисправности в случае выбивания одного УЗО?
Самое главное - 4х полюсное УЗО не защитит при утечки между фазами!!!!
12.05.2010 в 00:15:13
#1808790
klm3 написал : Самое главное - 4х полюсное УЗО не защитит при утечки между фазами!!!!
Как и однофазное от утечки меж фазой и нулем
Зато три однофазных - запросто :)
12.05.2010 в 00:16:50
#1808796
klm3 написал : Самое главное - 4х полюсное УЗО не защитит при утечки между фазами!!!!
Да. А зачем ?
12.05.2010 в 01:18:35
#1808933
klm3 написал : 4х полюсное УЗО не защитит при утечки между фазами!!!!
Четырёхполюсное УЗО защитит от любой утечки.
12.05.2010 в 09:06:31
#1809068
ПPOPAБ написал : Да. А зачем ?
Если на один прибор пробъет одна фаза, а на другой другая - 380 менее приятно, чем 220
avmal написал : Четырёхполюсное УЗО защитит от любой утечки.
Как тогда будет работать 3х фазное устройство включенное треугольником?
12.05.2010 в 09:29:26
#1809089
klm3 написал : Если на один прибор пробъет одна фаза, а на другой другая - 380 менее приятно, чем 220
У Вас сеть 380/660 в... ? Чего то я не заметил?
12.05.2010 в 10:09:26
#1809131
ПPOPAБ написал : У Вас сеть 380/660 в... ? Чего то я не заметил?
Всего лишь 220/380
12.05.2010 в 10:16:37
#1809139
klm3 написал : Как тогда будет работать 3х фазное устройство включенное треугольником?
Точно так же, как и при звезде.
12.05.2010 в 10:27:22
#1809148
klm3 написал : Всего лишь 220/380
Вот и я думаю, что-то тут:
klm3 написал : Если на один прибор пробъет одна фаза, а на другой другая - 380 менее приятно, чем 220
не так. Ведь это два однофазных замыкания. Каждое из которых вызовет отключение защиты (должно по крайней мере)! И линейное напряжение (межфазное которое) 380 В на одном корпусе никак взяться не может. Вы моделируете довольно редкий случай поражения электротоком... Т.е. необходимо- стоя на изолирующем основании прикоснутся (прямое прикосновение) к двум разноименным фазам. Нет отключающего аппарата защищающего от последствий подобных экспериментов/происшествий. :confused:
12.05.2010 в 21:37:54
#1810096
ПPOPAБ написал : не так. Ведь это два однофазных замыкания. Каждое из которых вызовет отключение защиты (должно по крайней мере)!
Позвольте "разжую" что (видимо) имел ввиду 2klm3
Н-р есть два эл. прибора без земли, запитанных от разных фаз (плита и холодильник), произошел пробой (обоих), коснулись руками "обоих" стоя на "линолиуме" = 380.
Не такой уж фантастический вариант ИМХО.