14.05.2010 в 09:50:56
Самый лучший NYM это VDI или наш Российский Nexans г. Углич! Все остальный наши Производители NYMа это - ФУФЕЛ.
Обоснуйте. Или не делайте таких заявлений.
14.05.2010 в 10:04:28
Кольчуга написал : Обоснуйте. Или не делайте таких заявлений.
Даже не буду трудиться, я Ваших кабелей навидался((((
14.05.2010 в 10:08:56
А уж как при нагреве изоляция у них течет)))Так аще молчу!
14.05.2010 в 10:25:39
:)абсолютно голословное обвинение. Если есть факты - сообщите номер бухты (указано на ярлыке), имелся ли сертификат на изделие. или вы говорите в общем - купили неизвестно что на базаре российского производства и теперь огульно хаете все? И как надо нагревать кабель, чтобы потекла ПВХ изоляция, при том что допустимая температура нагрева жилы при эксплуатации + 80 гр., а переработка ПВХ пластиката осуществляется при температуре + 180 гр. (он становится пластичным, но все равно не течет!!!)
14.05.2010 в 10:27:25
Зехер написал : при нагреве
При нагреве? А зачем вы кабель нагревали? :)
14.05.2010 в 11:17:55
Chabrez написал : При нагреве? А зачем вы кабель нагревали?
Эл. щит имеет свою раб температуру и я не раз наблюдал как с кабеля текут сопли!
Кольчуга написал : имелся ли сертификат на изделие.
Конечно имеется, долго ли!
Кольчуга написал : сообщите номер бухты
Как Вы себе это сейчас представляете))))))
Кольчуга написал : купили неизвестно что на базаре российского производства и теперь огульно хаете все?
Это видемо Ваш опыт!
Кольчуга написал : (он становится пластичным, но все равно не течет!!!)
У наших еще как))))
14.05.2010 в 11:35:00
Как и в прошлый раз ничего конкретного. Просто слова. А вы в курсе, что NYM по VDE изготавливается из импортных материалов? Из этих же материалов изготавливаем кабель и мы. В таком случае, удивительно, что кабель из Углича - во вашему хорошо, а кабель из Кольчугино - плохо?
14.05.2010 в 11:40:20
Кольчуга написал : удивительно, что кабель из Углича - во вашему хорошо, а кабель из Кольчугино - плохо?
Ну ну, возьмите и сравните!
Кольчуга написал : Как и в прошлый раз ничего конкретного.
От Вас пока тоже конкретикой не пахнет)))
14.05.2010 в 11:44:48
Как производитель, мы рынок мониторим постоянно. проводим и сравнительные испытания. И ни одной претензии от потребителей на NYM в плане плохого качества материалов изоляции и заполнения в наш адрес не было. если у вас есть - пожалуйста, обращайтесь, но при этом не забудьте приложить все сопроводительные документы, которые вы получили приобретая кабель. Или мы по-прежнему говорим на разных языках и вы имеете ввиду "российский кабель" в целом?
14.05.2010 в 12:12:33
Кольчуга написал : не забудьте приложить все сопроводительные документы, которые вы получили приобретая кабель
при покупке не целой бухты, а мерного куска - покупатель на руки получает только чек ( + товарный чек по просьбе )
Кольчуга написал : Согласно ГОСТу нормируется СОПРОТИВЛЕНИЕ токопроводящей жилы, а не сечение. поэтому замеры именно сечения вам реальной картины о качестве изделия не дадут.
удельное сопротивление меди имеет физический предел, даже бескислородная - ~ 17 мОм на метр при сечении 1 мм2
14.05.2010 в 12:26:34
по требованию потребителя продавец обязан предоставить вам сертификат на продукцию (а большая часть кабелей сертифицируется либо добровольно либо обязательно). Просто покупая тот или иной товар мы чаще всего не задумываемся об этом, и не спрашиваем. При покупке бухты или барабана кабеля на заводе потребитель к тому же получает и сертификат качества на эту бухту или барабан, в котором содержатся все параметры изделия и по которому изделие легко идентифицировать на заводе (определить когда и кем изготовлен кабель и т.п.)
По поводу удельного сопротивления. Я с Вами согласна.
Но в контексте обсуждения (измерил сечение - оказалось меньше указанного в маркоразмере, значит надули), подчеркну еще раз. ГОСТ нормирует сопротивление. Если кабель 3х2,5 при приемо-сдаточных испытаниях показал нормативное значение сопротивления, значит он соответствует ГОСТ, даже если реальное его сечение 3х2,3. Вот я о чем.
14.05.2010 в 12:34:33
Кольчуга написал : А вы в курсе, что NYM по VDE изготавливается из импортных материалов? Из этих же материалов изготавливаем кабель и мы.
Нет, не в курсе. Предполагал соответствие технологи производства и рецептуры (естественно в некоторых пределах) и отечественное сырье. Если вы действительно изготавливаете из того же что и в Германии... "Пунктик" у меня остался, со времен работы с западногерманскими спецами - "ДОЙЧЕ ЮБЕР АЛЛЕ". Надо снабженцам заказать пару километров "на пробу", для "халтурок"- так сказать.
14.05.2010 в 12:39:47
Кольчуга написал : Просто покупая тот или иной товар мы чаще всего не задумываемся об этом, и не спрашиваем
логично, иначе все квартиры давно бы "распухли" от сертификатов. Контролировать качество - обязанность не покупателя, а производителя и гос. контр. организаций.
Кольчуга написал : Если кабель 3х2,5 при приемо-сдаточных испытаниях показал нормативное значение сопротивления, значит он соответствует ГОСТ, даже если реальное его сечение 3х2,3
А если 3х2.1 ? :)
И не по ГОСТ, а по ТУ...и в наличии все бумаги, бирки, штампы и пр.
Кольчуга написал : Вот я о чем
14.05.2010 в 12:51:20
3х2,1 - электрическое сопротивление соответствует нормативным (т.е. для 3х2,5)? Если да, то это вполне качественный кабель. Цитата из письма ВНИИКП6 «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». При производстве и входном контроле у потребителя фактическое сечение жилы в кабельном изделии проверяется косвенно через электросопротивление. Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN 60228:2005 на токопроводящие жилы (фактическое сечение жил не нормируется и не проверяется). А кабель может быть изготовлен и по ГОСТ и ТУ. Требования к ТПЖ одни.
14.05.2010 в 12:54:18
Кольчуга написал : даже если реальное его сечение 3х2,3
ОК !!! Реальное сечение 2.3 мм2
Даже бескислородная катанка имеет удельное сопротивление 17.2 мОм на метр.
Считаем - для 2.3 мм2 сопротивление будет 17.2/2.3= 7.48 мОм на 1 м ( или 7.48 Ом на 1 км ).
Для 2.1 мм2 - 8.2 Ом на 1 км.
ГОСТ 22483-77 для номин. сечения 2.5 мм2 - НЕ БОЛЕЕ 7.41 Ом на 1 км
Как "проходит" барьер приемо-сдаточных испытаний такой кабель ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу