Natalia N.
Natalia N.
Местный

Регистрация: 05.03.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 758

13.05.2010 в 09:55:32

Добрый день, уважаемые мастера!

Прошу совета по поводу темы: подвал двухэтажного дома регулярно затапливается, гидроизоляции нет, кроме так называемого глиняного замка, который сделали тяп-ляп и который ничего не замкнул в итоге, грунтовые воды - 1,2 м от поверхности почвы, дренаж сделан, но как-то странно - воду ловили за 30 метров от дома, поймали, но толку от этого нет - та вода, что оказалась поближе, течет в подвал. Фундамент блочный, глубина 2,2 м от земли, стоит на армированной монолитной ленте, есть еще две такие ленты на уровне пола первого и второго этажа. Поначалу хозяин хорохорился и говорил, что ему это все безразлично, типа откачаю воду и сплю спокойно. В этом году появилась небольшая трещинка снаружи на углу дома и внутри на шве между блоками, что оптимизьму поубавило. Приходили разные специалисты. Все говорили разное: осушать немедленно, поставить насос и забыть, засыпать нахрен и также забыть. Хозяин готов и засыпать и насос поставить, подвал ему, в общем-то и не нужен, осушать не хочется по причине того, что денег и так уже потрачено достаточно много, а стены первого этажа не сыреют (рубероид хоть проложили, молодцы).

Вопрос этой длинной предыстории краток - осушать фундамент или можно обойтись откачиванием-засыпанием.

0
Lok
Lok
Резидент

Регистрация: 10.02.2007

Москва

Сообщений: 1273

13.05.2010 в 10:58:57

Natalia N. написал : засыпать нахрен и также забыть.

+1 С послойным трамбованием,

НЕ ОТКАЧИВАЯ !!!!!!!

Уже были тут случаи складывания внутрь блоков при откачке воды, только засыпка!

1
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

13.05.2010 в 11:23:51

Lok +2.

У моих недостроившихся соседей по кооперативу байда такая же, хотя там может и верховодкой с дождями заливает. В подвале озеро, таджики качали да бросили, когда хозяин их на деньги кинул ( теперь ему никто и ни за какие деньги стены делать не хочет, так и стоит один фундамент.

Еще вот что. Если пол забетонирован- перед засыпкой нужно проломить в нем дыры, чтобы вода из насыпанной земли могла уходить в почву. Иначе болото останется.

0
Natalia N.
Natalia N.
Местный

Регистрация: 05.03.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 758

13.05.2010 в 11:46:42

Lok написал : С послойным трамбованием,

Неужели забрезжил свет в конце туннеля:-) Если я правильно поняла, откачка стимулирует вымывание почвы под и вокруг фундамента? А как трамбовать под потолком? Как туда вообще что-то насыпать? Или засыпать сколько поместится с трамбовкой и под потолком пусть остается пространство?

DSP007 написал : Если пол забетонирован- перед засыпкой нужно проломить в нем дыры

Прямо проломить или все же насверлить? И в каком месте это лучше сделать - по центру или все равно где?

А не будет ли полезным в плюс ко всему этому закачать под фундамент жидкое стекло в том месте, где есть трещина?

0
Lok
Lok
Резидент

Регистрация: 10.02.2007

Москва

Сообщений: 1273

13.05.2010 в 13:13:28

Natalia N. написал : закачать под фундамент жидкое стекло

Деньги на ветер, ИМХО, вода дырочку найдет. Т.е. пол есть? Тогда как Вы под водой сверлить собираетесь, ломом пробить не получится? Засыпать ПГС по крайней мере до уровня максимального половодия.

Natalia N. написал : Если я правильно поняла, откачка стимулирует вымывание почвы под и вокруг фундамента?

нет, не правильно- снаружи сейчас тоже вода, или жижа, и откачка приведет к тому, что масса жидкой почвы (селя) снаружи будет давить на стены и они могут просто сложиться внутрь, писали тут пострадавшие при откачке, поэтому засыпка создаст противодавление, а влажность все равно останется, но деформации фундамента будет меньше...

0
Natalia N.
Natalia N.
Местный

Регистрация: 05.03.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 758

13.05.2010 в 17:02:50

Lok написал : Т.е. пол есть? Тогда как Вы под водой сверлить собираетесь, ломом пробить не получится?

Пол есть - бетонная стяжка примерно 15 см толщиной, а где-то и больше, насчет лома я не уверена, там скорей отбойный молоток нужен. Воды в подвале сейчас нет, ее в очередной раз откачали, как и в прошлом году. Но уходить ей в почву через дырки в полу, наверное, некуда будет - фундамент стоит на глине.

Lok написал : влажность все равно останется, но деформации фундамента будет меньше

Если деформация фундамента не прекратится, а только уменьшится, получается, что засыпка - это частичное, а не полное решение проблемы, и воду таки надо отводить.

Спасибо за участие, Анатолий и DSP007!

0
Lok
Lok
Резидент

Регистрация: 10.02.2007

Москва

Сообщений: 1273

13.05.2010 в 18:27:29

Natalia N. написал : Воды в подвале сейчас нет, ее в очередной раз откачали

понятно, ждите новых трещин, а много по уровню было воды? Подвал полноценный- выше 250? Жалко такой терять. У меня сосед по улице нанял миниэкскаватор, прокопал вокруг всего фундамента глубже стены на 25-40 см, положил трубу дренажа, обмазал стены битумом, засыпал обратно... Вроде стало лучше, воды нет. Засыпка спасет от бокового пучения, а если трещина не во внутрь, считайте сами, максимум 1 кг при очень сильном трамбовании на кв.сантиметр, пусть метр засыпки при доме 10х10 даст 4х100х1000=400000 - 400 тонн нагрузки, у меня дом я считал весит более 500 тонн, т.е. засыпка много даст разгрузки фундамента и по вертикале, но от боковых сил помогает больше. Пересчитал, вроде все верно, должно помогать, но если воды не будет, с водой 1 кг не получим.

0
Natalia N.
Natalia N.
Местный

Регистрация: 05.03.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 758

13.05.2010 в 19:06:54

Lok написал : понятно, ждите новых трещин, а много по уровню было воды? Подвал полноценный- выше 250?

Дык ну. Я тоже советую делать гидроизоляцию и дренаж. Даже уговариваю:-) Воды было на метр от пола примерно. Подвал хороший, глыбокий:-) Но когда уже не одна сотня тысяч закопана различными умельцами в различные спасительные системы, от которых толку нет, понятно, что хозяева начинают искать способы избавления подешевле.

Трещина изнутри буквой Z, по шву блоков, думаем, что это просел грунтпод фундаментом.

0
pumv
pumv
Местный

Регистрация: 05.05.2010

Киев

Сообщений: 175

13.05.2010 в 19:22:34

Была вода в подвале дачи каждую весну. Думали, что грунтовые воды высокие. Было замечено несколько трещин в подвале из которых сочилась вода прямо каждый дождь. Собирались делать гидроизоляцию по полной. Потом немного попустило. Рабочие осмотрели пристально. Диагноз - отмостка отошла от фундамента и потрескалась, верхняя вода нашла путь в подвал. Лечение - залили по новой отмостку на метр вокруг дома с армированием сеткой, отштукатурили фендамент с сеткой же. Зимой был снег на 50-70 см, прошла весна с высокой грунтовкой, идут дожди, трещины в подвале на месте. В подвале - СУХО!

Ни в коей мере не претендуя. Но мне помогло. :)

0
Natalia N.
Natalia N.
Местный

Регистрация: 05.03.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 758

13.05.2010 в 22:05:37

2pumv

Да, отмостка - это вещь полезная:-) А за трещинами Вы присматривайте, а то мало ли.

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

13.05.2010 в 23:37:49

А реальный водоносный песок где, и нет ли рядом ( в радиусе 100 м вбок и 200 м "вниз") в него колодцев и скважин? Если нема- можно проломив в подвал- добурить до него трубу.

А так насчет верховодки у Олега Ф в подвал она прорывалась через дверь... так что может быть дело не в протекании между блоками фундамента?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу