Сообщений: 178

19.05.2010 в 12:04:29

Зехер написал : ) зачем Вам на освещение тип А? Это только удорожание.

Поставил везде однотипные УЗО, т.е. одного класса.

Зехер написал : Лень искать каталог, а что автоматы все 2х полюсные (2п).

Мой выбор в посте #21

Зехер написал : На балконе розетки и свет сидят на одном кабеле сечением 2,5 и ВА16А зачем? Ради экономии 2х метров кабеля?

Мой ответ в посте #14 Так и балконов два в разных концах комнаты, щит аккурат между ними. Т.к. проводка по полу, уже получается ковер из проводов.

Зехер написал : Для правильной сборки щита советую еще разобраться с PEN.

В чем именно разобраться? От этажного щита вводится кабель 3х10. В этажном щите моя "земля" через болтовое соединение прикручена к металлоконстукции самого щита, думаю, что это не зануление, если строители не напортачили еще где нибудь, где у меня подлезть и посмотреть не получается. А там кто его знает, доступа дальше нет .

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2010 в 12:19:56

Зехер написал : Вы же сами указали

Цитата: Сообщение от avmal в серии DX УЗО 10мА выпускается максимум на 16А

Это говорит лишь о компетентности и ответственности производителя за свою продукцию. При бОльших токах УЗО может срабатывать уже от естественных утечек. Китайцы, например, выпускают УЗО 80, а то и 100А 10мА ...

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

19.05.2010 в 12:21:46

Левша-мастер написал : что при текущем ремонте, например, возможно непроизвольное замыкание нейтрального и нулевого проводов

При ремонте розетки надо ее обесточить, а не пороть ерунду! Хотя это решать Вам, если карман позволяет то в этом нет ничего запретного.

Левша-мастер написал : уже получается ковер из проводов.

Так Вы его больше не увидите когда ремонт закончится! Я останусь при своем мнении, что это не правильно.

Левша-мастер написал : А там кто его знает, доступа дальше нет .

А в квартире все металлические конструкции?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

19.05.2010 в 12:22:56

avmal написал : При бОльших токах УЗО может срабатывать уже от естественных утечек.

А где 6А, 10А?????

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2010 в 12:31:13

Зехер Зачем?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

19.05.2010 в 12:36:26

2avmal ну что значит зачем)))) Я например 10А 10мА ставлю на гидромассаж, у нее даже в паспорте это прописано! А если поставить другой номинал, моно гарантию потерять.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.05.2010 в 12:50:27

Левша-мастеру При всем уважении 2р вместо 1р это перебор провода торчащие отовсюду надо всегда изолировать от греха. случайное замыкание пойдет на пользу будешь знать, что при засверливании потолка подвесного "нашли чтоб их ..." кабель. и вовремя примешь меры. В обычной послеремонтной жизни это никак не актуально. 2 линии розеток в детскую это если только на молодого сварщика учиться и то перебор свет коридор гардероб - лампы над щитком пусти без УЗО (наверняка это будут 12В галоген))) а то будешь "весь в узо" с переноской к щиту лазить И вообще с УЗО перебор

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2010 в 13:24:36

Зехер написал : 2avmal ну что значит зачем)))) Я например 10А 10мА ставлю на гидромассаж, у нее даже в паспорте это прописано! А если поставить другой номинал, моно гарантию потерять.

Но в паспорте наверняка ещё написано, что подключение должен делать подготовленный квалифицированный специалист, который знает, что перед или после УЗО обязательно должен быть установлен автоматический выключатель необходимого номинала, не превышающего номинал контактов УЗО. Это може быть автомат 2А, 4А ...10А, 16А.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

19.05.2010 в 13:29:39

avmal написал : Это може быть автомат 2А, 4А ...10А, 16А.

Это может быть и Диф. автоматический выключатель! правильно? Ну для экономии места в щитке.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

19.05.2010 в 13:30:14

avmal написал : Но в паспорте наверняка ещё написано, что подключение должен делать подготовленный

а это должно быть всегда! Правильно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.05.2010 в 13:35:03

Зехер написал : Это может быть и Диф. автоматический выключатель! правильно?

Правильно. И если вас интересует диффавтомат Legrand DX 10А 10мА, то он тоже есть.

0