AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

14.05.2010 в 16:23:03

Спасибо всем за комментарии, много понятно,но есть пара важных моментов, которые остались незатронуты - или я не врубился

1) Электроустановку второго дома ( вернее ее PEN проводник ) в таком случае надо подключать от места разделения проводников, те. от шины PE , так ведь ? Там ведь будет повторное разделение проводника для нужд электроустановки второго дома.

2) Можно ли все таки использовать мой главный рабочий 32А (при том, что перед ним на столбе стоит 3P 40А в целях ограничения мощности) 4P автомат на вводном щитке в дом (заведя через него уже разведенный N) или надо искать строго автомат 3P+N или вообще нейтраль ни при каком случае не разрывать и оставить 3P ?

Cпасибо вем еще раз.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.05.2010 в 16:52:52

1- Да, верно. 2- Любой из вариантов правильный.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

14.05.2010 в 18:27:48

Ответ на 2 зависит от ответа на 1.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.05.2010 в 18:39:34

ВТБ! написал : Ответ на 2 зависит от ответа на 1.

Есть еще "рояль в кустах", в предыдущих постах... Упс... каламбур вышел.

AlexIvK написал : Кроме того, от первого ГРЩ к второму дому (жилому) у меня опять же идет под землей 50 метров 4 по 10 квадрат и там также планировалось повторное разделение этого, так сказать PEN. Проводить туда пятую жилу опять же проблема - застроено уже и обустроено все.

Так что 1.- без вариантов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25032

14.05.2010 в 22:54:17

Тогда и 2 - без.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

17.05.2010 в 12:21:47

ВТБ! написал : Тогда и 2 - без.

Извините, не совсем понял,

на первый пункт - понятно, про электроустановку второго дома - подключаем PEN проводник идущий на второй дом к точке разделения на PE шине на главном вводном щитке первого дома.

А вот про 4 ых полюсные автомат на главном вводе в дом - не совсем.

Еще раз спасибо.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

17.05.2010 в 12:34:20

AlexIvK написал : """Да, единственное на что там можно смотреть- они могут быть изолированными, да еще на Разрядники (искровые, возможно трубчатые и даже вентильные ОПН) со стороны ВН (высокого напряжения) и ОПН (вентильные) на отходящей ВЛ 0.4 (воздушной линии) должны быть. ""

Вот фото нашей ТП ( ввидно ввод высоковольтки )

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.05.2010 в 13:30:21

AlexIvK написал : ( ввидно ввод высоковольтки )

С другой стороны три разрядника 10 кВ, правда их почти не видно... Все стандартно. По 0,4 разрядники внутри стоят.

AlexIvK написал : А вот про 4 ых полюсные автомат на главном вводе в дом - не совсем.

Да любой вариант из поста #34...

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

17.05.2010 в 14:23:03

ПPOPAБ написал :

Спасибо всем.

0