AlexIvK
Под разрядниками понимаются варисторные УЗИП/ОПН?
если место деления PEN -более чем в полуметру от разярядника
Там ещё площадь петли минимизировать положено...
13.05.2010 в 18:27:24
AlexIvK
Под разрядниками понимаются варисторные УЗИП/ОПН?
если место деления PEN -более чем в полуметру от разярядника
Там ещё площадь петли минимизировать положено...
13.05.2010 в 19:20:05
Прошу прощения у автора за вмешательство в его тему, но у меня есть также вопрос к мастерам по разделению PEN проводника. Ситуация аналогичная автору: местные энергетики устанавливают на столбе ограничивающий автомат и счетчик. Я планирую сделать разделение PEN проводника уже на вводе в дом и далее PE на свою шину, N - в щиток. По сути налицо нарушение ПУЭ: в цепи PEN проводника до ввода в дом находится коммутационный аппарат - автомат на столбе. В этом случае получается разделять PEN нужно на столбе, я правильно понимаю?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2010 в 20:12:44
MaSeVi написал : По сути налицо нарушение ПУЭ: в цепи PEN проводника до ввода в дом находится коммутационный аппарат - автомат на столбе.
Вы уверены, что там, именно- четырех полюсный автомат? При соблюдении сечений проводников никакого криминала нет.
AlexIvK написал : А по поводу необходимости вообще разрядников... да. от подстанции метров 70, но потом еще 15 метров в земле, и между домами еще 50 метров кабеля. Все равно надо защищаться хоть бы и от наведеных потенциалов при ударе молнии поблизости, как я понял.
Практически бесполезная вещь, в Вашем случае.
AlexIvK написал : Да и вообще, вроде как бы надо...
А Вы попробуйте обосновать - зачем и от чего. А то на ум кроме "монашки со свечкой" ничего не приходит. Возможно какие-то ньюансы остались за "кадром"?
13.05.2010 в 21:20:16
MaSeVi написал : По сути налицо нарушение ПУЭ: в цепи PEN проводника до ввода в дом находится коммутационный аппарат - автомат на столбе. В этом случае получается разделять PEN нужно на столбе, я правильно понимаю?
если этот PEN проводник не заведен через автомат ( т.е автомат трехполюсной или однополюсной - только на фазе (ах) то, как я понимаю разницы нет. А вот как как со счетчиком ? он ведь вроде не коммутирующее устройство ?....
13.05.2010 в 21:24:57
AlexIvK написал : А вот как как со счетчиком ?
Прибор учета.
AlexIvK написал : он ведь вроде не коммутирующее устройство ?
Нет пока, слава богу! Для ноля, это просто- клемник.
13.05.2010 в 21:26:14
ВТБ! написал : Под разрядниками понимаются варисторные УЗИП/ОПН?
Да, говорили про I-II класс, не знаю деталей по устройству , но не искровые разрядники. Те, что дорогие 8-) Типа V50 Betterman или что от Hakel
13.05.2010 в 21:37:02
ВТБ! написал : Наоборот - на шину PE, а с неё перемычку на шину N.
Цитата: штатные болты
Это болты для заземления корпуса (на шину PE).
Спасибо. Ступили. Не забыть еще сказать, чтоб и дверку шкафа тоже заземлили.
А как быть, если, все таки, 4 ых полюсной автомат использовать На автомат заводить уже N после разделения ? т.е PEN приходит на шину PE далее перемычка на шину N через автомат ? Или совсем недопустимо все таки рвать ноль в такой схеме , а если уж рвать, то автомат нужно ставить 3P + N а не просто 4 полюсной. Так ? Или ошибаюсь ?
13.05.2010 в 21:38:59
ПPOPAБ написал :
ПPOPAБ написал : Нет пока, слава богу! Для ноля, это просто- клемник.
Понятно, но говорят же про деление до счетчика... какие то резоны есть, или просто, в том отношении, если вдруго перед счетчиком автомат стоит ?
13.05.2010 в 21:41:24
AlexIvK написал : Те, что дорогие 8-)
Ага, вот и корень зла... На ТП своя защита. Для потребителей ВЛ СИП, да ещё и наличии КЛ - не требуется такая защита. Даже "обрыв ноля"- маловероятен и с ним нормальный контур справится.
13.05.2010 в 21:55:30
ПPOPAБ написал : А Вы попробуйте обосновать - зачем и от чего. А то на ум кроме "монашки со свечкой" ничего не приходит. Возможно какие-то ньюансы остались за "кадром"?
Ну... нюансов особых нет, вроде все описал..... правда лично видел год или два назад на вводных изолятороах нашей ТП коронный разряд или пару разрядов, с таким хорошим треском - между изоляторами дуга хрястнула во время грозы, вернее перед грозой..только ливень начался ...как говориться в воздухе напряжение висело..... Никакой же гарантии, что не произойдет скачка напряжения по человеческим-техногенным причинам или разряда молнии в линию или рядом с ней нет.. правильно ? Специалисты мне обосновывали, я просто повторить не смогу, кроме того, что подтвердили мне, что надо 8_)) Я хотел и хочу в первую ограничители перенапряжений. УЗИП. Разрядники - это я может неправильно выразился ? Тут вопрос то писхологический в том числе... второй -жилой дом деревянный .....электричество частенько вырубают...либо на всякий случай ( как говорят, у нас это практикуют) либо все таки обрывы на высковольтке бывают..... у нас тоже периодами есть и сильные ветра и бури...и обледенения.. . в грозу так и тянет бежать в гараж к ГРЩ и все выключать, все приборы, вплоть до света 8-))) Так что и монашка тоже есть... но денех, в данный конкретный момент, признаюсь, жалко
13.05.2010 в 21:57:21
AlexIvK написал : Не забыть еще сказать, чтоб и дверку шкафа тоже заземлили.
Зачем, на дверке приборы стоят? Нет и не надо ее "землить".
AlexIvK написал : На автомат заводить уже N после разделения ? т.е PEN приходит на шину PE далее перемычка на шину N через автомат ?
При четырехполюсном автомате - так. Почитайте главу 1.7. ПУЭ-7 пункты: 1.7.145.,1.7.131.,1.7.135., 1.7.119. Желательно в таком же порядке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу