в одну гофру хочу положить компьютерный сетевой кабель 5 категории, электрич кабель(ввг) и телефонную соплю - не будет ли наводок от эл кабеля и сопли на сетевой ???
Надо отдельно (сила и слаботочка) иначе могут появиться помехи и снижение скорости передачи данных по UTP.
nedo написал :
ем самым третьего провода ждать неоткуда, придется заменять на 2-х
Читаем:
ПУЭ-7 написал :
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
nedo написал :
а где можно взять землю в панельном доме, год постройки которого где-то 78-80г ???
Читаем:
и еще, коль у вас "панелька":
ПУЭ-7 написал :
из 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
....
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
...
Если милости ждать не приходится, в Вашем случае самостоятельно добыть "землю" - не сложно.
прочитав своды правил по узо и заземлению, я так понял, если неправильно поправьте :
можно в двухпроводке просто заменить автоматы в квартире на узо двухполюсное с уставкой 10-30 ма, проложить всю проводку двухжильной, а можно подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам ( если я потяну трехпроводку по квартире), и ждать реконструкции - по эффективности ( пожаробезопасности, удар током и т.д.) эти варианты будут равны между собой ????
единственная арматура, докуда я могу добраться - это арматура в гипсовых стенах, будет ли это считаться нормальным заземлением, никаких ферм и колонн металлических в квартире я не наблюдал ???
Вопрос не корректен, вся электропроводка в квартире должна выполнятся минимум: трехжильным кабелем ВВГ , сечением не менее 1,5 мм кв.! Вне зависимости от других факторов.
nedo написал :
единственная арматура, докуда я могу добраться - это арматура в гипсовых стенах, будет ли это считаться нормальным заземлением, никаких ферм и колонн металлических в квартире я не наблюдал ???
Нет-!!! Ищите монтажные петли, закладные детали панелей, арматуру несущих стен, ограждения балконов, лестничных маршей. Панельные дома полностью собраны на сварке, арматура всех несущих стен и перекрытий - надежно соединена! Фундамент здания является прекрасным естественным заземлителем. Но, перегородки (кирпичные, гипсолитовые и т.п.) а так же сантех кабины - не соединены электрически с арматурой здания.
nedo написал :
можно в двухпроводке просто заменить автоматы в квартире на узо двухполюсное с уставкой 10-30 ма
УЗО должно быть защищено от сверхтока и КЗ соотв. автоматом. Либо по вашему варианту - диф.автомат - УЗО и АВ в одном флаконе.
nedo написал :
арматура в гипсовых стенах, будет ли это считаться нормальным заземлением
не делайте этого. Такая арматура просто может висеть в воздухе. Ее трудно отнести к естественному заземлителю, да еще и будет представлять опасность для многих жильтцов вашего дома.