21.05.2010 в 15:19:08
Ситуация на фото: До оси выпуска унитаза инсталляции 31-32 см вместо положеных по инструкции 23 (Инсталяция Геберит). Унитаз получается гдето 51 см верх. Высоковато кажется. Туплю незнаю как опустить грамотно выпуск. Переход штатный от инсталяции 90 град.
21.05.2010 в 16:10:40
Тройник 110-110-110 90 гр. поставить не пробывали? Если и так не подойдет, то либо поставить гофро -трубу вместо штатного(тройник повернуть в сторону унитаза под 45 гр.).Либо увеличить высоту стяжки.
21.05.2010 в 16:29:06
В косой тройник поставьте угол 110¤67 град. Поворачивайте на себя отвод тройника с углом 67 град до совпадения оси угла 67 град (манжеты) с горизонталью. В угол 67 град вставьте комплектный переходник 110¤90. Комплектный угол 90 мм на 90 град вам не понадобится.
21.05.2010 в 16:30:32
Да.. Не используйте в подобной ситуации прямой тройник. Только косой. :)
24.05.2010 в 13:42:56
спасибо за советы. Но есть несколько "НО".
Стяжку поднимать нехочу, ибо в апреле залил 5 см стяжку с эл.теплым полом. 5 см для порожка оставил. Если как предложил Makarone - то здесь засада (а мож и нет - если что разубедите), переход штатный 90 гр имеет на раструбе пластиковые ребрышки, кото рые крепятся к раме инсталяции защелками пластиковыми тем самым жестко ее фиксируя ...да и переход от трубы к унитазу там помоему тоже 90мм труба.
а как такой вариант: тройник 45 гр разворачиваемна себя на 45 гр. Втыкаем в него Угол 45гр - получаем выход почти паралельно лежаку - и штатный угол инсталяции поворачиваем например почти горизонтально втыкаем у угол 110+переход 110-90 Только в этом случае придется инсталяцию монтировать уже не в стену а в усиленую хрень какуюнибудь ...потому как далеко до стены уже будет
24.05.2010 в 14:25:06
Hubble написал : а как такой вариант: тройник 45 гр разворачиваемна себя на 45 гр. Втыкаем в него Угол 45гр - получаем выход почти паралельно лежаку - и штатный угол инсталяции поворачиваем например почти горизонтально втыкаем у угол 110+переход 110-90 Только в этом случае придется инсталяцию монтировать уже не в стену а в усиленую хрень какуюнибудь ...потому как далеко до стены уже будет
Отодвинуть инсталляцию от стены - не проблема. "Хрень" продается на метры - резьбовая шпилька. Но, вот, площадь ради этого тратить жалко... :(
Попробуйте 110 подключить без тройника через 45 (или меньше?) уголок к 110"лежаку" (короткий он, чтобы без кавычек величать ;) ) Этим Вы выиграете несколько нужных Вм см по высоте выпуска. А трубу 50 из помещения слева завести сверху. Судя по уклону, труба задирается высоко, уклона должно хватить.
24.05.2010 в 14:58:21
В посадочное гнездо стандартного крепежа на 90 можно поставить любой хомут и зафиксировать фасонную трубу. :) можно обойтись вообще без штатных колен. И не обязательно крепить трубу к инсталляции, можно и до неё зафиксировать..
24.05.2010 в 21:28:05
канализация сильно задрана пийсятка..... не надо так
17.08.2010 в 09:11:58
Уважаемые, ответьте плиз, имеет ли право на жизнь в таком случае вариант с таким девайсом? (купил "Политек" такой, еще не вставлял но на глаз выигрываю в высоте оси ну мож 3-4 см)
Ато настаивают на косом тройнике обычно ....такой вариант как альтернатива ничем не чреват?
17.08.2010 в 22:47:54
Hubble написал : такой вариант как альтернатива ничем не чреват?
Ничем. При условии правильного уклона. А тройник 100-100-100,вместо угла,с переходом 100/50 ("бутылка") не подходит?
18.08.2010 в 08:45:23
Suever написал : А тройник 100-100-100,вместо угла,с переходом 100/50 ("бутылка") не подходит?
дык в старте ветки на фото у меня сейчас так и есть. Так ось высоко задрана получается. Хотя еще не уверен что вариантом последней версии удастся сильно занизить ее :(
18.08.2010 в 08:54:45
Hubble написал : дык в старте ветки на фото у меня сейчас так и есть.
Совсем упустил...
Hubble написал : Хотя еще не уверен что вариантом последней версии удастся сильно занизить ее
Должно быть немного пониже,надо мерить.
29.04.2011 в 11:52:56
подниму тему .... обстаятельства так сложились что год почти на этом моменте все встало. Мож свежие мысли у кого какие будут как мне из этого грамотнее выпутаться? Или что из предложенного ранее более рационально?
01.05.2011 в 22:14:03
Hubble
Makarone написал : В косой тройник поставьте угол 110¤67 град. Поворачивайте на себя отвод тройника с углом 67 град до совпадения оси угла 67 град (манжеты) с горизонталью. В угол 67 град вставьте комплектный переходник 110¤90. Комплектный угол 90 мм на 90 град вам не понадобится.
Обычно так и решается. От себя добавлю- тройник под 45 град, посадка отвода в него будет ниже и поворот к двери меньше (отвод под 67, другой не пойдёт). Лицевая плоскость рамы будет примерно в 35 см от задней стенки сортира, судя по вашему фото, плюс 2-3 см на гипрок с плиткой, если сортир 120 или меньше в длину, нужен очень компактный толчок, иначе будете сидеть коленками в дверь.
Ещё такой вариант, как на моём фото, только вместо отвода под 67, который прикручен хомутом к планке, ставите под 87, а в него эксцентрик 110 на 90 из комплекта, в этом случае лицевая плоскость рамы будет в 28-30 см от задней стены туалета, ущерб для стока ванны из-за лишнего отвода невелик.
18.12.2012 в 18:30:32
Hubble написал : подниму тему .... обстаятельства так сложились что год почти на этом моменте все встало. Мож свежие мысли у кого какие будут как мне из этого грамотнее выпутаться? Или что из предложенного ранее более рационально?
Как в итоге поступили? у меня похожая ситуация вырисовывается(((
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.