Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

21.05.2010 в 15:42:42

На производственных зонах все ясно, полное отключение энергосистемы не есть ГУД! А почему в бытовых условиях это запрещено? Ведь есть ДСУП? Разорвав заземления вместе с фазами(ой) и рабочим нолем – все обесточено (нет даже контакта) досконально! Чем кроме удара молнии это обосновано?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

21.05.2010 в 16:33:03

Зехер написал : Разорвав заземления вместе с фазами(ой) и рабочим нолем – все обесточено (нет даже контакта) досконально!

Кто сказал, что запрещено? Выньте вилку из розетки - и разорвите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

21.05.2010 в 16:34:12

ВТБ! написал : Кто сказал, что запрещено? Выньте вилку из розетки - и разорвите.

На вводе!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

21.05.2010 в 17:03:48

Зехер

И на вводе тоже можно - если это однофазный ввод от ВЛ в "домик в деревне".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

21.05.2010 в 17:05:49

ВТБ! написал : ввод от ВЛ

Не от ВЛ а повторное...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

21.05.2010 в 17:10:43

Зехер

"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

21.05.2010 в 17:25:11

Допустим у меня со столба пришло 3фазы и ноль, я сделал повторное заземление! Или в квартиру зашло 5 жил. Почему нельзя рвать??

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.05.2010 в 17:44:08

Зехер написал : Допустим у меня со столба пришло 3фазы и ноль, я сделал повторное заземление!

Где вы его сделали-? И куда заземляющее устройство электроустановки дели?

Зехер написал : Или в квартиру зашло 5 жил. Почему нельзя рвать??

РЕ- по ПРАВИЛАМ. Вы уверенны, что оно после РАЗРЫВА, соединится надежно? Основное требование - надежность! Так как - это основная мера защиты в электроустановках системы TN. В ТТ- рвать не чего, все оторвано изначально. Вы в ГИБДД тоже вопросы задаете,- почему нужно по правой полосе ездить и останавливаться именно на красный?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

21.05.2010 в 17:50:02

ПPOPAБ написал : Где вы его сделали-? И куда заземляющее устройство электроустановки дели?

Нет, я ничего не делал, а для себя не могу понять глубины смысла не разрывности!

ПPOPAБ написал : Вы в ГИБДД тоже вопросы задаете,- почему нужно по правой полосе ездить и останавливаться именно на красный?

Там я четко это понимаю!

ВТБ! написал : Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."

а тут значит

ПPOPAБ написал : Вы уверенны, что оно после РАЗРЫВА, соединится надежно?

пофиг

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

21.05.2010 в 17:57:46

Зехер

Когда найдёте пятиполюсный защитный автомат, тогда и обсудим его надёжность.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

21.05.2010 в 18:01:30

ВТБ! написал : Когда найдёте пятиполюсный защитный автомат

Да вопрос не в технической его реализации!!! Почему, ПОЧЕМУ???? Тут на форуме про методы и правила все есть, а про принцип почему НЕЛЬЗЯ?

0