Но там, у шкафчика такова конструкция. Две дверки. В наружной окошко чтоб видеть показания счетчика. Внутренняя с прорезью под два автомата и счетчик. На внутренней дверке есть ушки для пломбировки.

ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54 ??? Сам к такому присматривался :)

В итоге купил ЩМП-3.2.1-0 74 и внутрь пластмассовый боксик на двухполюсный ВА.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.05.2010 в 13:11:14

PavelAveo написал : Счетчик на улице - для снятия показаний придется лазать по лестнице ? У Вас ограничение на вводе 40А - какой провод пойдет к щиту в доме ? Жилы РЕ хватит по сечению ? Если ставить ПП УЗО, то после счетчика, или до ? Будете делать заземление ТТ или TN-C-S ?

Лично для меня не такая уж и большая проблема подняться на стремянку и посмотреть показания счетчика. Да и висеть он будет не так высоко. [FONT='Times New Roman']Вводной [/FONT]автомат 40А. Кабель от щита учета до распределительного щита думаю купить ВВГнг 3х10. Должно хватить. В моем понимании противопожарное узо ставится после счетчика, чтоб обезопасить ввод в дом и остальную проводку. Заземление будем делать ТТ. Линии в деревне вызывают множество сомнений.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.05.2010 в 13:18:42

PavelAveo написал : ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54 ??? Сам к такому присматривался

В итоге купил ЩМП-3.2.1-0 74 и внутрь пластмассовый боксик на двухполюсный ВА.

Похож. Но не совсем такой. А так принципе тоже самое.

Я уж, когда купил ящик, потом только подумал, что надо было просто ящик брать и ставить туда в боксе под пломбировку автомат. Но, ни чего уже не поделаешь. Единственное как писал выше возможно получится вынуть внутреннюю крышку и поставить туда автомат в боксе на монтажную панель. Думаю, влезет.

Вот только не знаю, что делать с водным кабелем. Выше советовали СИП заводить напрямую в автомат, в инете читал, что у дома нужно через орехи делать переход на медь и в автомат заводить уже медь. Кто как считает, какой из вариантов правильный?

0
Аватар пользователя
PavelAveo

Местный

Регистрация: 21.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

27.05.2010 в 13:33:53

Вот только не знаю, что делать с водным кабелем. Выше советовали СИП заводить напрямую в автомат, в инете читал, что у дома нужно через орехи делать переход на медь и в автомат заводить уже медь. Кто как считает, какой из вариантов правильный?

Микрочубайсы хотят, чтобы все соединения до счетчика были опломбированы.;) Гуру говорят, что СИП можно зажать в ВА, и даже без обжима. Зачем мудрить лишнее соединение ? Ну придется аккуратно изогнуть на вводе в ящик ...

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.05.2010 в 13:48:59

PavelAveo написал : Микрочубайсы хотят, чтобы все соединения до счетчика были опломбированы. Гуру говорят, что СИП можно зажать в ВА, и даже без обжима. Зачем мудрить лишнее соединение ? Ну придется аккуратно изогнуть на вводе в ящик ...

Чубайсы много хотят порой. Вот, например требование установить вводной автомат и счетчик на стене дома или на опоре линии передач. Все хорошо только не думают о том, что у счетчика и у автомата есть температурные режимы для полноценной работы. Вот приедем, например, на новогодние праздники на дачу, а там морозы -30. Думаю, счетчику и автомату хорошо от такой температуры не будет.

Сип думаю, попробую запихать сразу в автомат.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

27.05.2010 в 14:00:03

Yurik27 написал : Думаю, счетчику и автомату хорошо от такой температуры не будет.

К сожалению (для желающих сэкономить ;)) современные счётчики на морозе не останавливаются.

Сип думаю, попробую запихать сразу в автомат.

В нижние зажимы автомата.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.05.2010 в 14:03:32

ВТБ! написал : В нижние зажимы автомата.

Почему именно в нижние? Единственное, что предположу, чтоб его не вывернуло из верхних клемных зажимов?

А вообще в 40А АВВ 2Р можно заводить ввод снизу, а выход будет сверху?

0
Аватар пользователя
PavelAveo

Местный

Регистрация: 21.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

27.05.2010 в 14:06:47

Вот, например требование установить вводной автомат и счетчик на стене дома или на опоре линии передач.

У нас в СНТ нет такого требования. Надо было перейти с СИП на медь. Лучший переход через ВА. Есть мысль организовать защиту от перенапряжении. ОПН лучше ставить вне дома. Так и получается, что вводной ВА и ЗШ лучше расположить в щите снаружи дома. Еще думаю туда же ПП УЗО поставить.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.05.2010 в 14:08:35

Почему именно в нижние? Единственное, что предположу, чтоб его не вывернуло из верхних клемных зажимов. А вообще в 40А АВВ 2Р можно заводить ввод снизу, а выход будет сверху

Вот на картинке сделан переход с СИП на медь. Единственное отличие, что на картинке стоит автомат в боксе у меня же будет в ящике автомат и счетчик.

0
Вложение
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.05.2010 в 14:11:17

PavelAveo написал : У нас в СНТ нет такого требования.

Многие Вам могут позавидовать. Но с другой стороны сейчас власть одна, а через какое-то время придет другая и требования в СНТ могут измениться и всех поголовно заставят переделывать вводы.

0
Аватар пользователя
PavelAveo

Местный

Регистрация: 21.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

27.05.2010 в 14:13:57

В нижние зажимы автомата.

Это чтобы не гнуть СИП внутри щита ?

Вопрос к гуру: вводной автомат - ОПН - УЗО во вводном щите - так можно делать ?

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.05.2010 в 14:15:10

А кто-нибудь сам уже приобретал СИП и всю необходимую фурнитуру для его монтажа на опоре и на доме?

Можете посоветовать, что лучше купить для СИП 2х16?

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

27.05.2010 в 14:17:55

Yurik27 написал : Можете посоветовать, что лучше купить для СИП 2х16

СИП 2 или СИП 4 (это не количество жил, а характеристика) ?

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.05.2010 в 14:21:53

Провод самонесущий изолированный (СИП) предназначен для передачи электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки, расчитан на переменное напряжение 0,66/1 кВ номинальной частотой 50Гц. Провода СИП долговечны, способны к бесперебойной работе даже в агрессивных климатических и химических условиях, предполагают возможность монтажа без отключения линии, высокой прочности к механическим повреждениям, что является их существенными техническими преимуществами. Областью применения проводов СИП являются ответвления к вводам зданий и построек жилого и хозяйственного значения, а также магистральных воздушных линий электропередач. В случае прокладки в пожароопасных зонах проводов СИП на изоляцию наносят специальное огнезащитное покрытие, позволяющие создать дополнительные меры противопожарной защиты.

Составные части провода Конструкцию провода СИП можно представить в 4 частях. Токопроводящая жила выполнена из алюминия, имеет круглую форму, в сечении однопроволочная - 16 кв.мм, в случае с многопроволочной уплотненной жилой, диаметр и другие характеристики приведены в таблице. Несущая нулевая жила образована из скрученных круглых проволок (многопроволочная), уплотненная, неизолированная, круглой формы. Материал для ее изготовления - алюминиевый сплав. Основные характеристики приведены в таблице. Изоляция несущей жилы в проводах СИП выполнена из термопластичного светостабилизированного сшитого полиэтилена. Скрутка представляет собой правозакрученные токопроводящие изолированные жилы вокруг нулевой несущей.

Общие технические характеристики СИП марки СИП 1, СИП 2, СИП 3, СИП 4 Устойчивы к температурам от -50?С до +50?С. Стойкость к воздействию солнечной радиации. Прокладка проводов должна проводиться при температуре не ниже -20?С. Радиус изгиба при прокладке - не меньше 7,5 диаметров провода. Рабочая температура жил +90?С. В аварийном режиме или перегрузке предельно допустимая температура +130?С. Срок службы до 40 лет.

провод СИП 2 самонесущий изолированный провод с токопроводящими жилами из алюминия; изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена, нулевая несущая жила из алюминиевого сплава (не изолирована).провод СИП 3 используется дл ВЛ электропередач на Uном=20 кВ (для сетей на U=10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (электросети на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц.провод СИП 4 применяется для ответвлений от воздушных линий электропередач к вводам на объекты и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на Uном до 0,6/1 кВ включительно частотой 50 Гц.провод СИП 5 провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами (без несущей), с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

27.05.2010 в 14:24:32

Вот еще немного инфы:

ПРОВОДА СИП-2А САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

СИП-2А

Провод СИП-2А,провод самонесущий СИП-2А,провод изолированный самонесущий сип-2а,арматура для СИП

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Провода СИП-2А предназначены для применения в воздушных силовых осветительных сетях на переменное напряжение 0,6; 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц.

КОНСТРУКЦИЯ СИП-2А Вокруг нулевой несущей жилы скручены изолированные фазные токопроводящие жилы Жилы: Нулевая несущая - алюминиевый уплотненные провод, упрочненный стальной проволокой Фазные токопроводящие жилы - алюминий Изоляция жил: СИП-1, СИП-1А - светостабилизированный термопластичный полиэтилен СИП-2, СИП-2А - светостабилизированный сшитый полиэтилен

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу