В субботу сгорел пакетник в этажном щитке (фото 1). Местный дежурный электрик (из джамшутов), вызвал аварийную бригаду. А те заменили пакетник на ИЭКовские автоматы (фото 2), наделав кучу скруток. Причем у них видимо не было 4 одинаковых и они поставили на 3 квартиры ВА47-29 С32 и на одну ВА47-29 С25. Общий вид щитка (фото 3). Дом с электрическими плитами, соответственно, на квартиру стоят автоматы 16А,16А,40А. Собственно вопрос стоит ли настаивать на замене всего этого безобразия? Что сделано принципиально не верно? Какой номинал автоматов должен был быть установлен до счетчиков. Спасибо.