Аватар пользователя
Lemure

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

30.05.2010 в 13:45:18

В субботу сгорел пакетник в этажном щитке (фото 1). Местный дежурный электрик (из джамшутов), вызвал аварийную бригаду. А те заменили пакетник на ИЭКовские автоматы (фото 2), наделав кучу скруток. Причем у них видимо не было 4 одинаковых и они поставили на 3 квартиры ВА47-29 С32 и на одну ВА47-29 С25. Общий вид щитка (фото 3). Дом с электрическими плитами, соответственно, на квартиру стоят автоматы 16А,16А,40А. Собственно вопрос стоит ли настаивать на замене всего этого безобразия? Что сделано принципиально не верно? Какой номинал автоматов должен был быть установлен до счетчиков. Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.05.2010 в 14:04:50

Вам нужно обратится в обслуживающею организацию с заявлением, о приведение этажного щита согласно проекта. Если дому больше 20 лет, то и поднять вопрос, о капитальном ремонте электрооборудования. У вас помимо автоматических выключателей, установленных вместо вводного пакетника, смонтировано много дополнительных линий. И притом с грубейшими нарушениями. Готовьтесь к тому что их могут просто отключить как не законные. Если они не подключались с разрешений.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

30.05.2010 в 15:03:13

До счетчика обычно ставят двухполюсные автоматы от 25 до 63 в зависимости от потребления. У вас скорее на 40 . Ну вам там нужен капитальный ремонт

0
Аватар пользователя
Lemure

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

30.05.2010 в 15:08:01

Спасибо за совет. На какие конкретно нарушения можно сослаться? Свои автоматы заменю в течении месяца на один 63А. У меня отдельный квартирный щиток. Вот только ввод пока не закончен.

0
Аватар пользователя
Lemure

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

30.05.2010 в 15:41:36

Т.е. двухполюсные это обязательное требование? И чем грозит что ноль не разрывается? На счетчиках надпись 5(60)А. Каким автоматом он должен быть защищен в моем случае?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

30.05.2010 в 15:53:21

Посмотрите свой договор - сколько там выделенная мощность. Поставите свой автомат больше 40А - получите потенциальный головняк от ДЭЗа , РЭСа, пожарников т.д. Замечаний к щиту много - начиная от медь и алюминий вместе, но , статистически, выглядит на 4 ( за исключением скруток на "орехах"). Капитальный ремонт будет при реконструкции стояка до TN-C-S.

0
Аватар пользователя
Lemure

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

30.05.2010 в 16:14:14

9,5кВт выделено на квартиру. А с чем будут связаны проблемы, если поставлю диф. 63А? У меня сейчас автоматы стоят в этажном щитке (16,16,40), а в квартирном тоже есть 40А на проточник и 32А на варочную панель.
Скрутки на орехах появились в субботу после визита аварийки. Меня дома не было, я бы обязательно поинтересовался, почему они решили забить па ПУЭ.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

30.05.2010 в 16:45:58

Lemure написал : 9,5кВт выделено на квартиру.

Теперь виднее ). 9,5 кВт - это 43А , соответственно , ближайший номинал 63А. По поводу скруток я думаю, "аварийщики" ,не отключая стояк, устранили аварию да и смотались. Теперь равшаны ,в порядке планового ремонта должны отключить стояк и привести щит в порядок.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

30.05.2010 в 16:59:04

Счетчик на 60 ампер, ну если ставите автомат на 63 а это 14 Квт, смотрите какое сечение проводов какая группа В, С, D если линия плохая и если разрешенная мощность меньше то лучше 40 поставить

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

30.05.2010 в 17:06:22

sanykrimea написал : 9,5 кВт - это 43А , соответственно , ближайший номинал 63А

Ближайший будет 40 А.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

30.05.2010 в 17:21:31

amidant написал : Ближайший будет 40 А.

Это в смысле коэффициент одновременности?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

30.05.2010 в 17:57:08

amidant написал : Ближайший будет 40 А.

не 40, а 50 А.

0
Аватар пользователя
Lemure

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

30.05.2010 в 22:33:28

Счетчик буду менять на Меркурий 201.4 10-80А/220В. Я так понимаю что и защищен он должен быть автоматом на 63А. Должен ли автомат быть двухполюсным и должны ли его установить бесплатно электрики ДЭЗа? Плановый ремонт не в курсе трудно из них выбить? А капитальный (дому 22года)? Организовать заземление до TN-C-S это обязанность ДЭЗа или только через заявления жильцов? Спасибо всем за ответы.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

30.05.2010 в 22:36:14

А почему Вы меняете счётчик, по идее это собственность снабжающей организации - он у них на балансе?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

30.05.2010 в 22:42:05

Реконструкция стояка на ТN-C-S - обязанность снабжающей организации -стоимость заложена в тарифах. Ждите. В РФ действуют федеральные программы - 5% - жильцы остальное - бюджет.

0