Korr
Korr
Новичок

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 11

31.05.2010 в 09:11:58

на даче тестя с тещей пытался сделать освещение парковки по каомандне с брелока. 220В взял с моторчика ворот. Оттуда ноль по проводу 2х2,5 напрямую к галогеновому прожеторку, фаза через радиоуправляемое реле. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code\_id=149543 5-6 раз все включалось нормально, потом выбило УЗО. Проверил еще пару раз - опять то же самое. Абсолютно бессистемно. В итоге вообще релюха сдохла, не щелкает. Вечером вышел с тестем покурить и посмотреть хватает ли освещения. Кинул провод напрямую, без реле. Опять вышибло УЗО. И с реле, кстати, УЗО тоже выбивало при выключении. Вопрос куда копать и что делать? Делать подключение в обход УЗО? Но главное - почему из-за галогенового прожектора безо всяких конденсаторо выбивает УЗО?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

31.05.2010 в 10:11:08

Проверьте мегаомметром провода к прожектору относительно земли. Может имеет место пониженная изоляция.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

03.06.2010 в 00:58:08

Посмотрите ток уставки УЗО. Рассчитывается - 0,4А на 1кВт нагрузки + 0,01А на каждый метр провода. Считайте весь провод подключённый к УЗО. Если соответствует - проблема в изоляции провода или соединений.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

03.06.2010 в 05:49:59

sanykrimea написал : Рассчитывается - 0,4А на 1кВт нагрузки

:confused: ???

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

03.06.2010 в 10:52:26

Перец написал : ???

Сорри. Буква пропала. :)
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
Korr
Korr
Новичок

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 11

04.06.2010 в 09:42:09

Вчера провел простой эксперимент. отсоединил провода, идущие на мотор. Итог - все ок. Из 20 раз включения-выключения ни разу узо не выбило. Т.е. когда мотор работает отдельно, все ок. Прожектор отдельно (без соединеиня с питанием мотора - все ок. накидываем провода на питание мотора при выключении прожетора выбивает узо. Отдельный провод на прожектор от дома тащить неохота.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

04.06.2010 в 11:10:41

Korr написал : накидываем провода на питание мотора при выключении прожетора выбивает узо.

Электромагнитная индукция . Покажите или опишите схему подключения с указанием фазы. Может поможет конденсаторный шунт. Подключение двигателя по трёхпроводной схеме?

0
Korr
Korr
Новичок

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 11

04.06.2010 в 11:37:37

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

04.06.2010 в 11:56:04

Замените автомат на 1Р+N. Импульс идёт по нулевому проводнику.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

04.06.2010 в 11:59:23

2Korr А марку УЗО не представите? Может он у вас с защитой по напруге?

0
Korr
Korr
Новичок

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 11

04.06.2010 в 12:08:30

2sanykrimea А шунт нельзя поставить? Неохота мне менять что-то в плохо знакомой системе. И еще вопрос, а откуда импульс берется?

0