Верно понял? Еще один автомат обозначил буквой А
04.06.2010 в 17:05:35
Верно понял? Еще один автомат обозначил буквой А
04.06.2010 в 17:09:45
Нет. Замените АВ после УЗО на спаренный.
04.06.2010 в 17:14:08
sanykrimea написал : Замените АВ после УЗО на спаренный.
Если на такой,
04.06.2010 в 17:25:04
Это не он. Но всё равно не поместится. Может быть, поможет контактор возле двигателя на разрыв фазы и нуля, но время срабатывания УЗО - 0,02 сек. может не успеть, надо смотреть по времени отключения. Всё таки гляньте схему механизма открывания ворот или марку - поищем.
04.06.2010 в 17:28:00
Можно поставить рядом бокс на два АВ - это вопрос эстетики.
05.06.2010 в 17:03:17
sanykrimea написал : Замените автомат на 1Р+N. Импульс идёт по нулевому проводнику.
И куда импульс денется?В автомате останется?
sanykrimea написал : Электромагнитная индукция .
Так автор не писал, что узо срабатывает во время открывания ворот, а наоборот, указал, что бессистемно. Искать нужно утечку в системе управлением ворот.Дополнительное подключение прожектора просто добавляет утечку до порога срабатывания УЗО.
05.06.2010 в 17:10:40
Rodnoi написал : И куда импульс денется?В автомате останется?
Да. Он не попадёт на дифференциальный трансформатор - диф его не увидит.
Rodnoi написал : указал, что бессистемно.
Korr написал : накидываем провода на питание мотора при выключении прожетора выбивает узо.
При выключении.
Rodnoi написал : Дополнительное подключение прожектора просто добавляет утечку до порога срабатывания УЗО.
Да, дополнительная утечка по проводу к прожектору. Ток утечки - 10мкА на метр провода (расчётный) . Бороться или с импульсом или с изоляцией.
05.06.2010 в 17:18:20
Rodnoi написал : Искать нужно утечку в системе управлением ворот
Если подключена индуктивность и сработка УЗО в момент выключения? :confused:
05.06.2010 в 17:22:10
sanykrimea написал : Да. Он не попадёт на дифференциальный трансформатор - диф его не увидит. Цитата:
А позвольте выяснить, куда он денется, каким фильтром отфильтруется?
sanykrimea написал : Сообщение от Korr накидываем провода на питание мотора при выключении прожетора выбивает узо.
Подключает питание на блок управления мотором, а не включает мотор- две большие разницы.
sanykrimea написал : Если подключена индуктивность и сработка УЗО в момент выключения?
Индуктивность может присутствовать только во время работы электродвигателя.Вы же не хотите сказать, что эл.двигатель работает постоянно?
05.06.2010 в 17:33:18
Korr написал : 220В взял с моторчика ворот
А вот от сюда поподробнее.Что за блок управления приводом ворот стоит?
05.06.2010 в 17:37:23
Rodnoi написал : каким фильтром отфильтруется?
Активное сопротивление обмотки преобразует его в тепло.
Rodnoi написал : Подключает питание на блок управления мотором, а не включает мотор- две большие разницы.
Это здесь вообще непричём.
Rodnoi написал : Индуктивность может присутствовать только во время работы электродвигателя.Вы же не хотите сказать, что эл.двигатель работает постоянно?
Обратите внимание на схему - обмотка включена постоянно. Посмотрите теорию самоиндукции
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу