Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

31.05.2010 в 13:15:25

Во время ремонта планировалось поставит накопительный водонагреватель и под него делалась проводка в 2,5 квадрата, но когда дело дошло до установки поняли что слишком много места занимает, и решили поставить за место накопительного проточный, Electrolux SMARTFIX 5,5 T или Electrolux SMARTFIX 3,5 T возникает вопрос. Какой мощности можно поставить проточный нагреватель на медный провод 2,5 квадрата при длине провода от щитка 2-3 м? Нужно ли будет менять установленный дифавтомат 16А на 25А?

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

31.05.2010 в 13:36:20

Vavcho написал : Какой мощности можно поставить проточный нагреватель на медный провод 2,5 квадрата

такой же, как и накопительный - не более 3.5кВт)

0
Аватар пользователя
Lemure

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

31.05.2010 в 13:37:52

Для первой модели и кабель и автомат заменить на (4мм.кв и 25А). Для второй модели достаточно существующего кабеля и автомата на 16А.

У меня Timberk Medium PRO 9 (8.5кВт) под ним можно принимать комфортно душ. При меньшей мощности будет прохладно. Для этого пришлось провести линию 10мм.кв и диф. поставить на 40А.

0
Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

31.05.2010 в 13:42:10

2Lemure А длина линии не имеет значения?

0
Аватар пользователя
Lemure

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

31.05.2010 в 13:57:16

Vavcho написал : А длина линии не имеет значения?

Посредственно конечно имеет, но вы же для себя делаете. Понятно также, что нагрузка будет кратковременной около 10мин. Зависит и то какой кабель вы проложили. Но все это будет нарушением и чревато последствиями.

Я предпочитаю, в таких вопросах перестраховаться. Для душа даже 5.5кВт мало будет.

0
Аватар пользователя
Lemure

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 228

31.05.2010 в 14:08:35

Для комфортного принятия душа расход горячей воды должен быть порядка 6-7л/мин. Проточник в 5.5кВт столько воды не нагреет.

0
Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

31.05.2010 в 14:28:05

2ВТБ! ванная комната всего 170 на 170 см и где хотели вешать уже купленый 30 литровый, я при своём росте в 190 см не прохожу.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.05.2010 в 14:32:31

Vavcho написал : А длина линии не имеет значения?

В Вашем случае нет. Установите диффавтомат 25 А 30мА (это допустимо для сечения 2.5мм) и можете использовать первый из Вами приведенных проточников. По правилам - обязательно наличие заземления!

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

31.05.2010 в 14:42:33

Vavcho написал : 2ВТБ! ванная комната всего 170 на 170 см и где хотели вешать уже купленый 30 литровый, я при своём росте в 190 см не прохожу.

Возьмите горизонтальный и повесьте над ванной. Ну или в сортире местечко посмотрите. И для душа ИМХО 30 литров это маловасто будет. Еле-еле на одного (если экономно). Второй не раньше чем через час-полтора.

А проточники... Для полноценного использования, включая душ, проточники начинаются от 10кВт. Все что меньше просто не в состоянии обеспечить достаточный поток воды. 5,5кВт можно втыкать на кухню - посуду помыть. Для чего делаются проточники на 2-4кВт, я вообще не понимаю...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

31.05.2010 в 14:43:25

Vavcho

Горизонтальный под потолок не примеряли?

Просто проточник меньше 14 киловатт - это некомфортно для постоянного пользования, а меньше 8 - неприятно даже для "перебиться две недели". Но лучше, чем ничего.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

31.05.2010 в 14:46:12

SVKan написал : 30 литров это маловасто будет. Еле-еле на одного (если экономно)

Если греть до предела, то можно и на двоих.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

31.05.2010 в 14:54:05

ВТБ! написал : Если греть до предела, то можно и на двоих.

До предела это сколько? 70-75 градусов? Это где-то 60 литров воды. То бишь на 10 минут душа. Если сполоснуться, то хватит...

0
Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

31.05.2010 в 15:11:12

2ВТБ! Тот о котором я говорю 30 л горизонтально под потолок, крайне низко и не эстетично...

Критично ли если я куплю на 5,5 и пока не поменяют автомат буду его использовать не на полную мощность а на 3,5Квт?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

31.05.2010 в 15:15:06

Vavcho написал : Критично ли если я куплю на 5,5 и пока не поменяют автомат буду его использовать не на полную мощность а на 3,5Квт?

То бишь на 2 литра в минуту? И под этой струйкой вы хотите мыться?

0
Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

31.05.2010 в 15:18:00

2SVKan Ну это же не ледяная вода, да и из крана она не ледяная, это же не на постоянное использование, а на 2 недели в году. просто я не знаю как скоро смогут прийти электрики и поменять автомат, по этому и спрашиваю можно ли пока так пользоваться?