06.06.2010 в 23:01:53

Требуется совет по составу электрощита.
Сделал в квартире следующую электрику со следующим наличием силовых точек (см. прикрепленную схему). От эл. щитка идет по эл. проводу (2,5) на каждую розетку и эл. проводу 1,5 на каждый выключатель света.
Мастер посоветовал следующую конфигурацию состава автоматов эл. щитка:

  1. Legrand DX 1P/ 16A -1М (тип С) 6kA – по автомату на провод к группе розеток (11шт).
  2. Legrand DX 1P/ 10A -1М (тип С) 6kA – по автомату на провод к точке освещения (5 шт).
  3. Legrand DX 1P/ 20A -1М (тип С) 6kA – на кондиционер, бойлер, ст. машинку (3 шт).
  4. Legrand DX 1P/ 25A -1М (тип С) 6kA – на варочную панель, и один автомат вместо доп. ввода на холодильник (2 шт).
  5. (УЗО) Legrand DX 2P 40А/30mA - 2М (тип АС) – варочную панель (1 шт).
  6. (УЗО) Legrand DX 2P 25А/30mA - 2М (тип АС) – по УЗО на освещение, розетки, ванна+кухня (розетки, теплые полы) (3 шт).
  7. Legrand DX 2P 63А/100mA - 2М (тип АС) – вместо основного ввода + подсоединенные напрямую автоматы к УЗО кондиционера и бойлера.

Подскажите, все ли правильно в конфигурации щетка?

Мне он кажеться избыточным.

0
Вложение
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

07.06.2010 в 08:35:38

20А автоматов многовато будет,на стиралку и бойлер хватит и 10А.а на кондиционер надо смотреть мощность.УЗО на розеточную группу лучше поставить тип А!освещение можна разделить на две-три группы вместо пяти.на освещение достаточно будет и вводного УЗО.

Theon написал : подсоединенные напрямую автоматы к УЗО кондиционера и бойлера.

нарисуйте лучше схему,чтоб внести ясность.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 09:20:31

Theon написал : Legrand DX 1P/ 16A -1М (тип С) 6kA – по автомату на провод к группе розеток (11шт).

Фон он, апофигей щиткотворчества! По автомату на каждую розетку!
Итого из щитка выйдет 21 кабель плюс еще кабель, который туда зайдет. У вас там место живое на стенах останется? Или все будет в проводах?

Theon написал :

  1. Legrand DX 1P/ 20A -1М (тип С) 6kA – на кондиционер, бойлер, ст. машинку (3 шт).

А розетки обычные на 16А? Розетки поплавятся, а автомат глазом не моргнет. 16А им хватит - реально даже много. Стиралка потребляет около 10А, бойлер тоже. Кондер - посмотреть надо на сколько.

Theon написал :

  1. Legrand DX 1P/ 25A -1М (тип С) 6kA – на варочную панель
  2. (УЗО) Legrand DX 2P 40А/30mA - 2М (тип АС) – варочную панель (1 шт).

Если на варочную панель вешать УЗО типа АС и за ним обычный автомат, то почему не поставить просто дифавтомат?

Theon написал :

  1. Legrand DX 1P/ 25A -1М (тип С) 6kA – один автомат вместо доп. ввода на холодильник (2 шт).

Вы мощность потребляемую холодильником смотрели? Порядка 300-400Ватт. Зачем ему автомат на 25А? Чтобы все выгорело, а автомат так и не сработал?

Если нужен совет по расположению розетки для стиралки, то нарисуйте где будет ванна, раковина душ и смесители.

Розетку для вытяжки нужно поднять так, чтобы в глаза не бросалась. На сколько именно - вам виднее.

Розетку для плиты делать не более 20см от пола. Она достаточно большая, а у всех плит снизу достаточно места под нее. Сверху уже идет нагрев и места меньше.

Ну а насчет высоты розеток вам виднее. Мне лично эта мода вешать все внизу не нравится. Всегда есть приборы втыкаемые на время. Та же зарядка для мобильника или пылесос. Ползать для этого каждый раз по полу... Особенно, если перед розеткой поставили какую-нибудь мебель (а большинство людей со временем эту мебель или ее расстановку все равно хоть немного, но меняет). Я для себя поделил - часть внизу (для постоянно подключенных приборов), часть сверху. Ну это дело вкуса и каждый решает это для себя сам...

Лучше действительно схему...

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

07.06.2010 в 09:41:37

SVKan написал : Если на варочную панель вешать УЗО типа АС и за ним обычный автомат, то почему не поставить просто дифавтомат?

Это дешевле же :)

SVKan написал : Ну это дело вкуса и каждый решает это для себя сам...

Насчет розеток это точно. Торчащие посреди стены "свиные пятачки" весьма сомнительный элемент интерьера, если только речь не идет о дизайнерских изделиях по полторы тысячи за штуку, подбираемых к оформлению помещения.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

07.06.2010 в 10:00:44

А на варочную панель вообще зачем УЗО?
7.1.79....Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 10:01:52

Theon написал :

  1. (УЗО) Legrand DX 2P 25А/30mA - 2М (тип АС) – по УЗО на освещение, розетки, ванна+кухня (розетки, теплые полы) (3 шт).

Кстати, что то я не увидел автоматов защищающих эти групповые линии...

Chabrez написал : Насчет розеток это точно. Торчащие посреди стены "свиные пятачки" весьма сомнительный элемент интерьера, если только речь не идет о дизайнерских изделиях по полторы тысячи за штуку, подбираемых к оформлению помещения.

Кому шашечки, а кому ехать. Втыкать все приборы согнувшись раком еще меньшее удовольствие. Я же не говорю все розетки вверх поднять. А отдельная розетка над столом/тумбочкой или рядом с выключателем/регулятором теплого пола, особо вид не портит. Да и посреди стены на плане розеток вроде почти не нарисовано. А ты попробуй расставить мебель на его плане в комнатах так чтобы розетки остались доступны... Диван, стол и пр. Потом под диван/под стол каждый раз лазить будешь?

0
Аватар пользователя
Theon

Местный

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 11:20:10

Вот схема, которую предложил мастер.
Провода к месту, где будет щеток уже подведены. Я предложил несколько проводов запитывать на один автомат, он сказал, что смысл ведения по проводу на отдельную группу розеток тереться.
Подводил по проводу к каждой группе розеток, основываясь на советах, прочтенных на форуме (для надежности). Хотя мастера сказали, что это жуткая перестраховка.

0
Вложение
Аватар пользователя
Theon

Местный

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 11:30:20

To SVKan

Провода уже проведены. Вместе со слаботочкой (рядом будет вторая щитовая) у щитка действительно живого места не останется.
Вот и хотел бы получить совет стоит ли так усложнять конструкцию самой щитовой? И какие лучше поставить автоматы и УЗО + конфигурация щитка.

По расположению розеток совет уже не нужен. Розетки уже расположили и установили подрозетники. Провод для кондиционера и вытяжки расположили ближе к потолку.

Розетки будут влагозащитные (для бойлера и ст.маш). Все розетки в квартире с заземлением.
Кондиционер будет примерно мощностью 2000-2800вт в зависимости от режима.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 11:36:25

Theon написал : Провода к месту, где будет щеток уже подведены. Я предложил несколько проводов запитывать на один автомат, он сказал, что смысл ведения по проводу на отдельную группу розеток тереться.

Правильно сказал. Выводится один кабель на комнату и далее из распаечной коробки уже делится на розетки в этой комнате...

Theon написал : Подводил по проводу к каждой группе розеток, основываясь на советах, прочтенных на форуме (для надежности). Хотя мастера сказали, что это жуткая перестраховка.

Абсолютно согласен с мастерами. Меньше надо читать и больше думать. Здесь уже давно все до маразма довели...

Theon написал : Вот схема, которую предложил мастер.

А где автоматы защищающие УЗО? Согласно ПУЭ:
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

У вас к примеру крайнее правое УЗО номиналом в 25А защищает 7 линий на общий ток 112А. То бишь, сверху у него автомата нет, снизу 4,5 кратное превышение номинала...

Далее стиралка и бойлер стоящие в санузле УЗО/дифавтоматом вообще не защищены. Точнее только общим на 100мА. Что также противоречит ПУЭ: 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

И зачем для стиралки и бойлера автоматы на 20А? У них потребление не более 10А у каждого. А розетки для них явно будут обычными - не более 16А.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 11:37:46

Theon написал : Кондиционер будет примерно мощностью 2000-2800вт в зависимости от режима.

И зачем ему тогда автомат на 20А? 2800Ватт это 12,7А...

0
Аватар пользователя
Runc

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 11:40:14

УЗО 25А/30мА не защищены от перегрузки, замените на 63А/30мА. Чет не понял про стиралку и бойлер - они в ванной и без УЗО? :eek:

Theon написал : Кондиционер будет примерно мощностью 2000-2800вт в зависимости от режима.

Это "мощность" холода/обогрева, реальная потребляемая ниже, около 900 вт, особенно инверторные модели.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 11:43:10

Theon написал : Розетки будут влагозащитные (для бойлера и ст.маш).

Влагозащитные это IP...? В любом случае только в зону 3 можно (не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины). И только с диавтоматом/УЗО на 30мА...

0
Аватар пользователя
Runc

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 11:49:53

Theon написал : Провода к месту, где будет щеток уже подведены. Я предложил несколько проводов запитывать на один автомат, он сказал, что смысл ведения по проводу на отдельную группу розеток тереться.

Смысл будет в простоте обслуживания, т.к. все соединения в одном месте, и не надо второчить мебель, чтоб коробки найти, а также в дальнейшем при необходимости добавить АВ и сделать новую группу.

0
Аватар пользователя
Theon

Местный

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 11:51:06

  1. Правильно сказал. Выводится один кабель на комнату и далее из распаечной коробки уже делится на розетки в этой комнате... Ответ: уже поздно – полы залиты стяжкой. Остался доступ только к поводам рядом с щитовой.
  2. А где автоматы защищающие УЗО?
    У вас к примеру крайнее правое УЗО номиналом в 25А защищает 7 линий на общий ток 112А. То бишь, сверху у него автомата нет, снизу 4,5 кратное превышение номинала... Ответ: УЗО 63/100ма. Мастер посоветовал поставить его вместо ввода (в целях экономии).
  3. Далее стиралка и бойлер стоящие в санузле УЗО/дифавтоматом вообще не защищены. Точнее только общим на 100мА.
    Ответ: Что необходимо сделать? Вывести отдельно на дифавтомат, а потом на УЗО 100ma?
  4. И зачем для стиралки и бойлера автоматы на 20А? У них потребление не более 10А у каждого. А розетки для них явно будут обычными - не более 16А. Ответ: Т.е. в схеме меняю 2 АВ 20А на 10А? Что еще изменить?
0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 11:53:57

Runc написал : Смысл будет в простоте обслуживания, т.к. все соединения в одном месте, и не надо второчить мебель, чтоб коробки найти, а также в дальнейшем при необходимости добавить АВ и сделать новую группу.

Угу, для добавления автомата и новой группы надо будет только раздолбать полквартиры прокидывая еще один (или не один) кабель...
Сие достоинство существует только в головах некоторых проектировщиков и к реальной жизни не относится.

0