Требуется совет по составу электрощита.
Сделал в квартире следующую электрику со следующим наличием силовых точек (см. прикрепленную схему). От эл. щитка идет по эл. проводу (2,5) на каждую розетку и эл. проводу 1,5 на каждый выключатель света.
Мастер посоветовал следующую конфигурацию состава автоматов эл. щитка:
- Legrand DX 1P/ 16A -1М (тип С) 6kA – по автомату на провод к группе розеток (11шт).
- Legrand DX 1P/ 10A -1М (тип С) 6kA – по автомату на провод к точке освещения (5 шт).
- Legrand DX 1P/ 20A -1М (тип С) 6kA – на кондиционер, бойлер, ст. машинку (3 шт).
- Legrand DX 1P/ 25A -1М (тип С) 6kA – на варочную панель, и один автомат вместо доп. ввода на холодильник (2 шт).
- (УЗО) Legrand DX 2P 40А/30mA - 2М (тип АС) – варочную панель (1 шт).
- (УЗО) Legrand DX 2P 25А/30mA - 2М (тип АС) – по УЗО на освещение, розетки, ванна+кухня (розетки, теплые полы) (3 шт).
- Legrand DX 2P 63А/100mA - 2М (тип АС) – вместо основного ввода + подсоединенные напрямую автоматы к УЗО кондиционера и бойлера.
Подскажите, все ли правильно в конфигурации щетка?
Мне он кажеться избыточным.