Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 15:09:58

Для удобства цветом выделил АВ с принадлежностью к каждому УЗО. У УЗО и подчиненных АВ цвета сходятся.

0
Вложение
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 19:01:38

Theon написал :

  1. УЗО 63/100ма так же меняем на 63А/30мА (1 шт). Или общий автомат (что за модель Ленгранда?).

Не меняем. Должно быть на 100мА или можно на 300мА. Дык а общий автомат то есть в щитке? К УЗО должен прилагаться автомат на ступеньку более низкого номинала. А аргумент про экономию на вводном автомате для данного щитка звучит смешно и издевательски. Учитывая количество избыточных линий проводов и автоматов...

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 22:44:08

ОК. 63А/100мА - отставляем, он и будет вводом правильно понимаю? Или еще автомат более низкого номинала (как в муницепальном щитке)? Что за вводный леградновский автомат брать?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

08.06.2010 в 07:33:28

Theon написал : ОК. 63А/100мА - отставляем, он и будет вводом правильно понимаю? Или еще автомат более низкого номинала (как в муницепальном щитке)? Что за вводный леградновский автомат брать?

Должен быть еще автомат на 50А. Если он у вас в щитке на площадке уже стоит (на втором конце того провода, что приходит в ваш щиток), то дополнительный можно не ставить.

А зачем на линии холодильника стоит 16А автомат на вводе и следом за ним еще один автомат такого же номинала? Один выкинуть...

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

08.06.2010 в 10:25:38

SVKan написал : Один выкинуть...

Понятно, спасибо! А автомат от холодильника нужно дополнительно куда-либо запитывать? Если я хочу, что бы холодильник выключался отдельно от основного ввода?

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

08.06.2010 в 14:48:07

Финальная схема! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли брать Легранд? Или можно сэкономить без потерь в надежности приобретая другую марку Как я понимаю щиток необходимо брать на 36 отделения. Какой лучше встраиваемый щит взять?

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.06.2010 в 15:06:28

Добрый день Theon, подскажите какая мощность Вам выделена?
Вот тема в которой есть щиты, по ним сразу и схему и монтаж видно: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577

Без ущерба качеству Legrand меняется на Schneider Electric, ABB

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

08.06.2010 в 15:17:36

gugulaki написал : Без ущерба качеству Legrand меняется на Schneider Electric, ABB

По поводу ABB вопрос. Серия ABB SH200L аналогична серии Legrand DX?

Мощность на квартиру стандарт - 10кв.

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

08.06.2010 в 22:42:58

В связи с удорожанием схемы, решил взять ABB:

  1. FH202/63A/0,03A ABB УЗО 2п 63А 30mA (тип AC) – 4 шт.
  2. FH202/40A/0,03A ABB УЗО 2п 40А 30mA (тип AC) - 1шт.
  3. DS941/C16/0,03A ABB Дифф. автомат 2п. 16А/30mA, 4,5кА (тип AC, хар. С) – 2шт.
  4. SH201L/C16 ABB Автоматический выключатель 1п 16A, 4,5kA (хар. С) – 12 шт.
  5. SH201L/C10 ABB Автоматический выключатель 1п 10A, 4,5kA (хар. С) – 6шт.
  6. SH201L/C25 ABB Автоматический выключатель 1п 25A, 4,5kA (хар. С) – 1шт.

Щит 1SL2065A00 http://www.grand-electro.ru/catalog/408/dt4362/

Все верно подобрал?

0
Вложение
PaulG
PaulG
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Днепропетровск

Сообщений: 31

09.06.2010 в 00:28:10

можно попутный вопрос влияющий на стоимость щита есть автоматы например мёллер PL-4 (4500) и PL-6(6000)токи кз которые автоматы кратковременно могут перенести Вопрос есть ли смысл тулить в квартиру промышленную группу автоматов (6000А)?

0