12.10.2021 в 07:35:36
12.10.2021 в 07:40:52
Quest, у вас электрика в 20 мм не впишется. Рисуйте 40
12.10.2021 в 09:30:39
Quest, эппс приклейте пеной
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.12.2022 в 02:32:27
Закончил полностью ремонт в квартире. Уложены все чистовые покрытия. Только мебель еще не купил. И в этот момент я понял, что сделал глупость.
Трубы отопления проложены без теплоизоляции. Просто в гофре. В некоторых местах их пересекает электропроводка. Тоже в гофре. См. картинки. Все залито полусухой стяжкой.
В красной и синей гофротрубе - трубы отопления. В черной - электропроводка (провод ВВГ-НГ-LS). В сером утеплителе - водоснабжение.
Понимаю, что нужно было хотябы в местах пересечения электрики с отоплением подложить утеплитель, чтобы отопление не грело электропроводку. Но все уже залито стяжкой. Как я понимаю, трубы отопления могут нагреваться до 60..70 градусов. Это предельная температура долговременной эксплуатации провода ВВГ-НГ. А сам провод может еще нагреваться под нагрузкой. Т.е. фактически получается регулярная эксплуатация провода в аварийном режиме.
Вопрос, что делать? 1) Оставить все как есть. Решать проблемы по мере их возникновения. 2) Локально вскрыть стяжку в местах пересечений, подложить утеплитель и снова залить и заделать. Я так понимаю, на чистовом покрытии место вскрытия будет видно? Или можно все сделать аккуратно? И вообще, можно аккуратно вскрыть стяжку не повредив коммуникации?
3) Переделать все. Но это фактически кап. ремонт квартиры. Потянет за собой не только пол, но и стены и потолок. Дорого.
08.12.2022 в 02:49:41
GNMs, имхо не парьтесь, Вы же не собираетесь греть стяжку до 70 градусов и нагружать провода на пределе?
08.12.2022 в 08:38:20
Не парьтесь
08.12.2022 в 22:22:10
GNMs написал: Вопрос, что делать?
сами делали или Вам? :popcorn zы. стяжка весьма хорошо отводит тепло, поэтому выше уже сказали - "не парьтесь" zыzы. в такой схеме, как у вас сделано, просто напрочь отсутствует ремонтопригодность чего-либо
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.12.2022 в 22:51:29
GNMs написал: что делать?
это
GNMs написал: Оставить все как есть.
GNMs написал: А сам провод может еще нагреваться под нагрузкой
а вы попробуйте в квартире его нагреть бытовыми потребителями (я надысь у заказчика менял ВА в щитке на более мощный, так как 16А вышибает по теплу - 4х1.5 кВт нагрузка на кабель, автомат горячий, а кабелю хоть бы хны)
И это пройдёт ...
09.12.2022 в 03:13:30
юра Т написал: GNMs, имхо не парьтесь, Вы же не собираетесь греть стяжку до 70 градусов и нагружать провода на пределе?
В многоквартирном доме температура теплоносителя запросто может быть +70 градусов. А может и больше в морозы. Отопление радиаторами, конечно. Ну и духовой шкаф 3.3 КВт - я так понимаю близко к пределу для 2.5 кв. мм.
ZooZoo написал:
GNMs написал: Вопрос, что делать?
сами делали или Вам? :popcorn zы. стяжка весьма хорошо отводит тепло, поэтому выше уже сказали - "не парьтесь" zыzы. в такой схеме, как у вас сделано, просто напрочь отсутствует ремонтопригодность чего-либо
Мне сделали. Когда делаешь сам - больше думаешь как оно должно быть. А когда кто-то - больше надеешся, что он все знает. И уследить что он сделал сложно. А по поводу ремонтопригодности. Вода и отоплние заведены в квартиру по полу. Все это залито стяжкой. Не ремонтопригодно. Электрику можно было сделать по потолку. Ремонтопригодность чуть лучше. Но тоже не просто. Тканевый потолок снять/поставить нельзя. В стенах кабель в штробах. При замене их придется вскрывать.
Меня больше всего беспокоят места, где электрика пересекается с отоплением. Трубы отопления просто в гофре. Теплоизоляции нет. Вопрос, до какой температуры может нагреться кабель в это месте, если температура теплоносителя +70 градусов?
Но в общем, видимо оставлю как есть. Т.к. переделывать ОЧЕНЬ дорого.
09.12.2022 в 11:13:44
86 град в мороз видел
09.12.2022 в 18:00:53
GNMs написал: В многоквартирном доме температура теплоносителя запросто может быть +70 градусов. А может и больше в морозы. Отопление радиаторами, конечно. Ну и духовой шкаф 3.3 КВт - я так понимаю близко к пределу для 2.5 кв. мм
ВВГшка номинально расчитанна на 1000 часов работы в режиме перегрузки с температурой жил в 90 градусов, 3.3 кВт это лишь чуть больше половины предела для 2.5 кв. мм(тепловыделение же на кабеле в 3 раза меньше допустимого), плюс духовка работает на максимуме ну минут 10-20, в самом начале или при самоочистке, плюс кабель же у Вас не намотан на трубу, да и сама горячая труба идёт в гофре, передача тепла на стяжку мизерная, плюс стяжка неплохо распределяет это тепло, не парьтесь
GNMs написал: Вопрос, до какой температуры может нагреться кабель в это месте, если температура теплоносителя +70 градусов?
на вскидку, до 40 градусов, (поправочный коэффициент по току 0.8), то есть духовка 4.6 кВт постоянно включенная на полную мощность при постоянном отоплении в течении 30 лет всё нормально должно быть
09.12.2022 в 18:09:17
GNMs написал: ZooZoo написал:
GNMs написал: Вопрос, что делать?
сами делали или Вам? :popcorn zы. стяжка весьма хорошо отводит тепло, поэтому выше уже сказали - "не парьтесь" zыzы. в такой схеме, как у вас сделано, просто напрочь отсутствует ремонтопригодность чего-либо
Мне сделали. Когда делаешь сам - больше думаешь как оно должно быть. А когда кто-то - больше надеешся, что он все знает. И уследить что он сделал сложно. А по поводу ремонтопригодности. Вода и отоплние заведены в квартиру по полу. Все это залито стяжкой. Не ремонтопригодно. Электрику можно было сделать по потолку. Ремонтопригодность чуть лучше. Но тоже не просто. Тканевый потолок снять/поставить нельзя. В стенах кабель в штробах. При замене их придется вскрывать. Меня больше всего беспокоят места, где электрика пересекается с отоплением. Трубы отопления просто в гофре. Теплоизоляции нет. Вопрос, до какой температуры может нагреться кабель в это месте, если температура теплоносителя +70 градусов? Но в общем, видимо оставлю как есть. Т.к. переделывать ОЧЕНЬ дорого.
предлагаю Вам пока замерить сопротивление изоляции всех кабельных линий и где-то сохранить эти данные после отопительного сезона, например, проверить еще раз сравнить и затем ̶п̶о̶ч̶е̶с̶а̶т̶ь̶ ̶р̶е̶п̶у̶ подумать :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.12.2022 в 23:07:28
ZooZoo написал: предлагаю Вам пока замерить сопротивление изоляции всех кабельных линий
Только вот простым мегаомметром на 1000В скорее всего не получится провести все замеры, у которого пределы 10-20 гиг - он уйдет за верхний предел :)
09.12.2022 в 23:48:25
BV написал:
ZooZoo написал: предлагаю Вам пока замерить сопротивление изоляции всех кабельных линий
Только вот простым мегаомметром на 1000В скорее всего не получится провести все замеры, у которого пределы 10-20 гиг - он уйдет за верхний предел :)
BV,
я не говорил про 1кВ
там, как-бы, и динамику нужно фиксировать
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.12.2022 в 01:49:11
ZooZoo написал:
BV написал:
ZooZoo написал: предлагаю Вам пока замерить сопротивление изоляции всех кабельных линий
Только вот простым мегаомметром на 1000В скорее всего не получится провести все замеры, у которого пределы 10-20 гиг - он уйдет за верхний предел :)
BV,
я не говорил про 1кВ там, как-бы, и динамику нужно фиксировать
ZooZoo, Вы - нет, я дополнил, по своему опыту. Для новых кабелей, чтобы увидеть все цифры - нужен на 2.5...3 КВ минумум, и с пределом более 22гиг.
Иначе не получится измерить индексы поляризации и дэ адсорбции, которые говорят о состоянии изоляции и изменениях больше, чем тупо цифры сопротивления.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу