Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

08.06.2010 в 19:36:46

Моё почтение всем спецам и клиентам! Пытался искать, но ни чего толком не нашёл. Может не по тем словам искал? В общем...

Суть вопроса. Есть необходимость развести электрические кабели и пластиковые трубы отопления по плите перекрытия в полу. Сверху будет минеральная вата и плавающая стяжка.

Электрик утверждает, что по ПУЭ это не возможно, так как будут недопустимые пересечения труб отопления и электрических кабелей.

Собственно вопрос. Каким образом можно осуществить такой монтаж? Если это в принципе возможно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2010 в 20:36:13

Oleg V написал : Каким образом можно осуществить такой монтаж? Если это в принципе возможно.

Отопление разное бывает - могут быть тёплые полы водяные, а может быть просто подводка к радиаторам, причём, всего по два шнурка к каждому радиатору. И нельзя больше на полу места найти для прокладки электрокабелей, если это не первый случай?

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

08.06.2010 в 20:43:46

Извините, действительно описал не полно... Подводка к радиаторам. Про "не первый случай" не понял...

На вскидку развести развести отопление и электрику в плоскости пола без пересечения не реально. Отопление сделано звездой от одного стояка в глубине квартиры.

Вот и ломаю голову, можно ли это решить в рамках ПУЭ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2010 в 21:20:55

Oleg V написал : Про "не первый случай" не понял...

avmal написал : могут быть тёплые полы водяные, а может быть просто подводка к радиаторам

Первый случай - тёплые полы, второй - подводка к радиаторам.

Oleg V написал : На вскидку развести развести отопление и электрику в плоскости пола без пересечения не реально.

Очень даже реально, если учесть, что подводка к радиаторам стен не касается и минимальные 50мм при пересечении всегда можно найти, учитывая, что всё это зальётся стяжкой. Достаточно включить голову и 3D-мышление. Стены тоже не надо исключать при изысканиях.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

08.06.2010 в 21:46:06

Так, понял из контекста, что ближе 50мм (5см?) класть их нельзя. Это из соображений нагрева? Ещё уточню - вся инженерка предполагается под минеральной ватой. Фактически в слое мин-ваты. Сама плавающая стяжка содержать в себе коммуникаций не будет.

Если не влом, был бы признателен за ссылку на раздел ПУЭ, где я, не напрягая никого, мог бы почитать на досуге =)

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

24.06.2010 в 17:00:07

Up

Кто что говорит... Можно мне, идиоту, разжувать?

Я не прошу проект делать, просто хочу понять, чего нельзя допускать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.06.2010 в 18:16:48

Oleg V написал : Если не влом, был бы признателен за ссылку на раздел ПУЭ,

Вот выдержка:

ПУЭ-7 написал : 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Это все что есть в нормативах, касательно вашего случая. Конструкцию пола опишите , с указанием материала и его толщины.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

24.06.2010 в 18:17:23

Oleg V написал : Ещё уточню - вся инженерка предполагается под минеральной ватой. Фактически в слое мин-ваты. Сама плавающая стяжка содержать в себе коммуникаций не будет.

Извините, просто интересно, что за мин вата, которую можно в пол под стяжу... Я не встречал мин.ваты, которая бы выдержала такую нагрузку.. фасадная, под штукатурку - да....есть...а в пол :o

Толщина стяжки какая ?

1
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

24.06.2010 в 18:21:30

ПPOPAБ написал : Это все что есть в нормативах, касательно вашего случая.

Огромное спасибо и низкий поклон. Ниграмма стёба.

У кнауфа есть, у аккустик.ру есть С фасадной не работал, говорят воняет она. Минвата плотностью от 100

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.06.2010 в 18:27:15

Oleg V написал : С фасадной не работал, говорят воняет она.

"Рок-вол" ППЖ полужесткая фасадная, с новья имеет запах. Повторюсь.

ПPOPAБ написал : Конструкцию пола опишите , с указанием материала и его толщины.

Если Вам не трудно.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

24.06.2010 в 18:27:32

а в чём проблема? трубы идут нижним слоем в вате, провода в верхнем слое, в стяжке. никто ничего не касается. в пересечениях их кабели подвесить на скобочках-кронштейнах чтоб трубы не касались.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу