Аватар пользователя
atckoe

Местный

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

21.06.2010 в 12:56:30

Добрый день На выходных проверил старую проводку в одной из комнат на предмет ее свободного хождения в существующих кабель-каналах в стенах и был обрадован тем что проводку можно запросто вытянуть из стены. Вопрос вот в чем, можно ли кабель NYM 3x2.5 засунуть в эти кабель каналы? Насколько он гибкий? Спасибо за ответ

0
Аватар пользователя
atckoe

Местный

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

22.06.2010 в 20:13:08

atckoe написал : Вопрос вот в чем, можно ли кабель NYM 3x2.5 засунуть в эти кабель каналы? Насколько он гибкий?

Отвечу сам себе - входит запросто, проверено лично :)

   По некоторым причинам решил отказаться от проводки кабелем NYM, а сделать проводку кабелем ВВГнг-П. Вопрос можно ли в одной гофре проводить сразу несколько кабелей ВВГнг-П? Например если сложить вместе 6 проводов (3(3х2.5)+3(3х1.5)) они сосвистом проходят в гофру диаметра 32мм, это не запрещено какими-либо нормативами? Можно ли несколько проводов объеденять межсобой изолентой чтоб они ровнее проходили в кабель-каналы(имеется ввиду не скрутки,а например ситуация когда в одном кабель-канале надо проложить сразу два провода)?

Спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
amator82

Местный

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 29

22.06.2010 в 21:24:09

"можно ли в одной гофре проводить сразу несколько кабелей ... "-нормативов не знаю таких,но на работе делаем иногда "Можно ли несколько проводов объеденять межсобой изолентой чтоб они ровнее проходили в кабель-каналы"-Можно,так удобней затягивать,естественно

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 00:00:17

atckoe написал : Можно ли несколько проводов объеденять межсобой изолентой

Да.

atckoe написал : Например если сложить вместе 6 проводов (3(3х2.5)+3(3х1.5)) они сосвистом проходят в гофру диаметра 32мм, это не запрещено какими-либо нормативами?

В Вашем случае- не запрещено.

0
Аватар пользователя
atckoe

Местный

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

23.06.2010 в 11:20:02

Вот нарисовал схему проводки, большая часть будет проложена в стенах в существующих каналах остальное в гофре по потолоку, также решил оставить только две распред-коробки(на схеме обозначены черными прямоугольниками), большой черный прямоугольник - квартирный щиток, в котором будет 5 автоматов(так как предполагается 5 групп) и один узо на группу розеток СМ/Водогрей. Автоматы подобрал - на группы освещения, у меня их две поставлю 10А, на розеточные группы поставлю 16А, не могу подобрать с какими параметрами нужно УЗО. Красные линии на схеме - проводка освещения, черные линии розеточная проводка, красные квадратики выключатели, черные кружки розетки, красные кружки люстры, 2х - двойные розетки под один подразетник. Прошу посмотреть не нарушает ли данная схема какие либо нормативы электробезопасности. Спасибо за ответы

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 11:52:22

atckoe написал : не могу подобрать с какими параметрами нужно УЗО.

На всю квартиру одно? Или на отдельную группу?

atckoe написал : Прошу посмотреть не нарушает ли данная схема какие либо нормативы электробезопасности.

Нет, не нарушает. Всё по скромному, минимализм однако.

0
Аватар пользователя
atckoe

Местный

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

23.06.2010 в 12:06:47

ПPOPAБ написал : На всю квартиру одно? Или на отдельную группу?

УЗО на отдельную группу для СМ/Водогрейки(накопительной)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 12:24:25

atckoe написал : УЗО на отдельную группу для СМ/Водогрейки(накопительной)

Поставьте диффавтомат С16А 10 мА.

0
Аватар пользователя
atckoe

Местный

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

23.06.2010 в 13:01:46

Прочитал на сайте http://hdproelectric.ru/elprov/goftr.html

Рекомендации по прокладке гофрированных труб

\* Запрещается прокладка нескольких сетей в одной трубе. 

Получается если у меня из большой комнаты идут 6 кабелей по потолку то каждый кабель надо прокладывать в отдельную гофру? Даже нельзя их разделить по три в гофре? три на освещение и три на розетки?

ПPOPAБ написал : Поставьте диффавтомат С16А 10 мА.

Дифавтомат не хочется ставить по религиозным соображениям :) если ставить УЗО+автомат на 16А, то УЗО на сколько ампер покупать( имеется ввиду не ток утечки)?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 15:16:45

atckoe написал : Получается если у меня из большой комнаты идут 6 кабелей по потолку то каждый кабель надо прокладывать в отдельную гофру?

Нет. Читаем:

ПУЭ-7 написал : 2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

С заполнением надо подумать, но в Вашем случае это не критично.

atckoe написал : если ставить УЗО+автомат на 16А, то УЗО на сколько ампер покупать( имеется ввиду не ток утечек)?

Лучше 25А , допустимо 16А.

0
Аватар пользователя
atckoe

Местный

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

23.06.2010 в 20:23:15

ПPOPAБ написал : Лучше 25А , допустимо 16А.

Посмотрел ассортимент УЗО в интернет-магазинах таких производителей как legrand и abb у них есть только УЗО с такими характеристиками 16А/10mA, может такое и поставить? Группа розеток для СМ\Водогрейки(из 2х розеток) делается только для единовременной работы чего-то одного, либо водогрейки либо СМ. Спасибо за ответы

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 21:32:01

atckoe написал : egrand и abb у них есть только УЗО с такими характеристиками 16А/10mA, может такое и поставить?

Да, вполне надежный вариант.

0
Аватар пользователя
atckoe

Местный

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

24.06.2010 в 07:39:52

Хочу так же в квартирный щиток поставить на ввод двухполюсный автомат, на 40А хватит? или надо ставить мощнее? Ввод в квартиру думаю будет сделан кабелем ВВГнг-П 3х4, такое сечение достаточно в моем случае? Спасибо за ответы

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.06.2010 в 08:04:01

atckoe написал : Хочу так же в квартирный щиток поставить на ввод двухполюсный автомат, на 40А хватит? или надо ставить мощнее?

А выделено вам сколько? Судя по вашему щитку 40А вам не положено...

atckoe написал : Ввод в квартиру думаю будет сделан кабелем ВВГнг-П 3х4, такое сечение достаточно в моем случае?

На 40А? Нет конечно...
Надо 3х10 если вам дают ампер 40-50. Если автомат на входе будет 32А, то 3х6. 3х4 это при автомате в 25А.

0
Аватар пользователя
atckoe

Местный

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

24.06.2010 в 11:00:52

SVKan написал : Судя по вашему щитку 40А вам не положено...

В подъездном щитке стоят 2х16А, значит мне смело можно ставить 32А автомат? или всеже хватит 25А и кабеля 3х4? На вход лучше ставить двухполюсный автомат чтоб отключал и ноль и фазу или можно однополюсный поставить? На группы освещения может подойдут автоматы на 6А, или всеже оставить на 10А? Получается одна группа освещения будет брать примерно 300 ватт, вторая ~500 ватт Спасибо за ответы

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу