ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 12:24:25

atckoe написал : УЗО на отдельную группу для СМ/Водогрейки(накопительной)

Поставьте диффавтомат С16А 10 мА.

0
atckoe
atckoe
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

23.06.2010 в 13:01:46

Прочитал на сайте http://hdproelectric.ru/elprov/goftr.html

Рекомендации по прокладке гофрированных труб

\* Запрещается прокладка нескольких сетей в одной трубе. 

Получается если у меня из большой комнаты идут 6 кабелей по потолку то каждый кабель надо прокладывать в отдельную гофру? Даже нельзя их разделить по три в гофре? три на освещение и три на розетки?

ПPOPAБ написал : Поставьте диффавтомат С16А 10 мА.

Дифавтомат не хочется ставить по религиозным соображениям :) если ставить УЗО+автомат на 16А, то УЗО на сколько ампер покупать( имеется ввиду не ток утечки)?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 15:16:45

atckoe написал : Получается если у меня из большой комнаты идут 6 кабелей по потолку то каждый кабель надо прокладывать в отдельную гофру?

Нет. Читаем:

ПУЭ-7 написал : 2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):

С заполнением надо подумать, но в Вашем случае это не критично.

atckoe написал : если ставить УЗО+автомат на 16А, то УЗО на сколько ампер покупать( имеется ввиду не ток утечек)?

Лучше 25А , допустимо 16А.

0
atckoe
atckoe
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

23.06.2010 в 20:23:15

ПPOPAБ написал : Лучше 25А , допустимо 16А.

Посмотрел ассортимент УЗО в интернет-магазинах таких производителей как legrand и abb у них есть только УЗО с такими характеристиками 16А/10mA, может такое и поставить? Группа розеток для СМ\Водогрейки(из 2х розеток) делается только для единовременной работы чего-то одного, либо водогрейки либо СМ. Спасибо за ответы

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2010 в 21:32:01

atckoe написал : egrand и abb у них есть только УЗО с такими характеристиками 16А/10mA, может такое и поставить?

Да, вполне надежный вариант.

0
atckoe
atckoe
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

24.06.2010 в 07:39:52

Хочу так же в квартирный щиток поставить на ввод двухполюсный автомат, на 40А хватит? или надо ставить мощнее? Ввод в квартиру думаю будет сделан кабелем ВВГнг-П 3х4, такое сечение достаточно в моем случае? Спасибо за ответы

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.06.2010 в 08:04:01

atckoe написал : Хочу так же в квартирный щиток поставить на ввод двухполюсный автомат, на 40А хватит? или надо ставить мощнее?

А выделено вам сколько? Судя по вашему щитку 40А вам не положено...

atckoe написал : Ввод в квартиру думаю будет сделан кабелем ВВГнг-П 3х4, такое сечение достаточно в моем случае?

На 40А? Нет конечно...
Надо 3х10 если вам дают ампер 40-50. Если автомат на входе будет 32А, то 3х6. 3х4 это при автомате в 25А.

0
atckoe
atckoe
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

24.06.2010 в 11:00:52

SVKan написал : Судя по вашему щитку 40А вам не положено...

В подъездном щитке стоят 2х16А, значит мне смело можно ставить 32А автомат? или всеже хватит 25А и кабеля 3х4? На вход лучше ставить двухполюсный автомат чтоб отключал и ноль и фазу или можно однополюсный поставить? На группы освещения может подойдут автоматы на 6А, или всеже оставить на 10А? Получается одна группа освещения будет брать примерно 300 ватт, вторая ~500 ватт Спасибо за ответы

0
atckoe
atckoe
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

24.06.2010 в 12:39:28

Вот нарисовал примерную схему квартирного щитка, как я понимаю N клемму УЗО будет подключена N жила кабеля идущего на третью группу розеток? Соеденения в щитке между автоматами буду делать жилами сечени 2,5мм - это правильно?

Спасибо за ответы ;) (PS достал наверное уже тут всех)

0
atckoe
atckoe
Новичок

Регистрация: 08.06.2010

Магнитогорск

Сообщений: 40

24.06.2010 в 17:35:36

Сегодня выяснилось наконец-то что в подъездном щитке нет ни земли ни защитного нуля, схема 4х проводная :( сам щиток заземлен рабочим нулем. Теперь незнаю есть ли смысл менять алюминиевую проводку на 3х жильную медную, эх. По деньгам замена всей проводки выльется в сумму порядка 50 т.р., что не мало для моей деревеньки, а смысла от такой замены будет ноль, по крайней мере я так это себе представляю. Старая алюминиевая проводка еще надежна, изоляция нигде не усохла, скрутки в распред-коробках сварены и заизолированы колпачками. Незнаю что делать, может что-нибудь посоветуете?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.06.2010 в 17:48:18

atckoe написал : Незнаю что делать, может что-нибудь посоветуете?

Менять, в обязательном порядке! Пока есть возможность. Неизвестно сколько еще протянет Ваша лапша. То что, внешне все выглядит прилично, ровным счетом ничего не значит!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу