09.06.2010 в 19:04:09

tn3 написал : А при ТТ все-таки гораздо мягче требования к сопротивления заземления.

Угу, только вся "надежда" на УЗО.

0
Аватар пользователя
tn3

Местный

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 19:12:03

avmal написал : Цитата: Сообщение от tn3 Переключатель для чего? Или Вы имеете ввиду заменить 3х полюсный переключатель фаз на 2х полюсный и переключать только одну фазу и нейтраль, а две другие фазы не коммутировать, подключить напрямую? Совершенно верно.

Переделал по Вашим рекомендациям. Добавил ОПН и РН и общее УЗО для кучи. См. вложение.

Мне вот что непонятно. При переключении на генератор и наличии напряжения в сети, две некомутируемые фазы ведь будут на приборах. При этом их нейтраль будет вообще не подключена ни к чему. Тут проблем не будет?

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

09.06.2010 в 19:17:17

tn3 Если Вы не доверяете электро-сетям, что по вашему будет при обрыве нейтрали. УЗО после генератора бесполезен.

avmal написал : Откуда в однофазном генераторе может быть N?

У tn3 на схеме в в генераторе есть PE N L

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.06.2010 в 19:23:25

Mortex написал : УЗО после генератора бесполезен.

Обоснуете?

0
Аватар пользователя
tn3

Местный

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 19:23:44

Mortex написал : Если Вы не доверяете электро-сетям, что по вашему будет при обрыве нейтрали.

В каком варианте: при обрыве у трансформатора или в середине линии с приходом на него фазного напряжения через соседскую нагрузку?

Mortex написал : УЗО после генератора бесполезен.

Почему? Какая в этом смысле разница между генератором и сетью?

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

09.06.2010 в 19:25:45

haramamburu написал : Обоснуете?

Я выше писал, что без заземление N генератора дифференциального тока не будет.

0
Аватар пользователя
tn3

Местный

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 19:26:04

Mortex написал : У tn3 на схеме в в генераторе есть PE N L

Каюсь, схема - полная отсебятина, нарисованная исходя из моих (вероятно неправильных) представлениях о генераторах. Немного подумавши - понятно, что на однофазном генераторе не может быть фазы и нейтрали (разве что условно), если только нейтраль не подсоединена к земле.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

09.06.2010 в 19:26:39

tn3 написал : В каком варианте: при обрыве у трансформатора или в середине линии с приходом на него фазного напряжения через соседскую нагрузку?

Например при обрыве непосредственно перед вашим "домом", с приходом по нему фазы от вашего мощного потребителя на соседней фазе.

0
Аватар пользователя
tn3

Местный

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 19:27:27

Mortex написал : Я выше писал, что без заземление N генератора дифференциального тока не будет.

Уже принято, что нейтраль генератора должна быть заземлена. Так как получается, что УЗО при этом не нужно?

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

09.06.2010 в 19:29:33

Узо непосредственно после генератора не нужно, его дублирует другое.

0
Аватар пользователя
tn3

Местный

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 19:30:58

Mortex написал : Например при обрыве непосредственно перед вашим "домом".

Тут неоднозначно, поскольку я пока не знаю подключат ли меня к существующей линии на которой сидят соседи или будут тянуть отдельную с трансформатора.

Но, по любому, думаю если поставить реле напряжения, то при обрыве нейтрали оно должно сработать и отключить сеть.

0
Аватар пользователя
tn3

Местный

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 19:32:31

Mortex написал : Узо непосредственно после генератора не нужно, его дублирует другое.

Теперь понятно. Дублирование УЗО намеренное (там первое УЗО селективное, с задержкой по времени). Вроде такая схема рекомендуется при ТТ для повышения надежности.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2010 в 19:40:40

tn3 написал : При переключении на генератор и наличии напряжения в сети, две некомутируемые фазы ведь будут на приборах. При этом их нейтраль будет вообще не подключена ни к чему.

Их нейтраль как была подключена к выходу контактора, так и будет подключена к выходу контактора и, соответственно, к нагрузкам через свои УЗО. Вы же сами схему нарисовали и в ней же ничего не видите.

tn3 написал : Уже принято, что нейтраль генератора должна быть заземлена

Заземлён должен быть корпус генератора. Если хотите генератор сжечь, то можно заземлить и один из выводов генератора.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.06.2010 в 19:53:57

avmal написал : Если хотите генератор сжечь, то можно заземлить и один из выводов генератора.

Почему "сгореть" ? Косяков не вижу.

0
Аватар пользователя
tn3

Местный

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 20:20:45

avmal написал : Вы же сами схему нарисовали и в ней же ничего не видите.

Вы правы, торможу что-то. То есть получается, что при положении переключателя "Генератор" и наличии напряжения в сети у меня силовые приборы будут работать нормально от сети, а свет и прочее от генератора. Тут никаких подводных камней нет? Ну скажем аварийный вариант с замыканием фаз от генератора и сети через PE проводник?

avmal написал : Заземлён должен быть корпус генератора. Если хотите генератор сжечь, то можно заземлить и один из выводов генератора.

Объясните пожалуйста толком, почему нельзя заземлять нейтраль генератора? Почему он должен гореть?

0