Mortex написал :
Проверьте не соединяется ли N и PE в генераторе.
Откуда в однофазном генераторе может быть N?
Mortex написал :
Если соберётесь коммутировать N, смотрите чтобы у Вас не получилась схема с "незаземлёной нейтралью".
Вы у разделительного трансформатора тоже один вывод всегда заземляете?
tn3 написал :
3 двухполюсных УЗО будет вероятно дороже?
Вы сначала схему грамотную сделайте, а потом деньги считайте. Если замена одного четырёхполюсного на три двухполюсных УЗО приведёт к удобствам при эксплуатации и решению проблемы с переключением на генератор, то что копейки-то экономить?
tn3 написал :
Переключатель для чего? Или Вы имеете ввиду заменить 3х полюсный переключатель фаз на 2х полюсный и переключать только одну фазу и нейтраль, а две другие фазы не коммутировать, подключить напрямую?
Совершенно верно.
tn3 написал :
Значит будем искать 4х полюсный переключатель.
Зачем, если при использовании по УЗО на каждую фазу ни нули, ни, тем более, фазы не будут сообщаться после УЗО?
Mortex написал :
ТТ недопустимо!
А этот запрет откуда появился? Может вышли новые требования?