ПPOPAБ написал : Доверять придется УЗО, УЗИП, ОПН

А разве это актуально только для ТТ?

ПPOPAБ написал : Так какое состояние..?

Плачевное. Сужу по соседским проводам. Линии перекинуты по столбам освещения. Столбы все покосились то ли от тяжести кабелей то ли по старости, того гляди рухнут. Заземления на линиях и у входов в дома никаких.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2010 в 18:53:11

Mortex написал : Проверьте не соединяется ли N и PE в генераторе.

Откуда в однофазном генераторе может быть N?

Mortex написал : Если соберётесь коммутировать N, смотрите чтобы у Вас не получилась схема с "незаземлёной нейтралью".

Вы у разделительного трансформатора тоже один вывод всегда заземляете?

tn3 написал : 3 двухполюсных УЗО будет вероятно дороже?

Вы сначала схему грамотную сделайте, а потом деньги считайте. Если замена одного четырёхполюсного на три двухполюсных УЗО приведёт к удобствам при эксплуатации и решению проблемы с переключением на генератор, то что копейки-то экономить?

tn3 написал : Переключатель для чего? Или Вы имеете ввиду заменить 3х полюсный переключатель фаз на 2х полюсный и переключать только одну фазу и нейтраль, а две другие фазы не коммутировать, подключить напрямую?

Совершенно верно.

tn3 написал : Значит будем искать 4х полюсный переключатель.

Зачем, если при использовании по УЗО на каждую фазу ни нули, ни, тем более, фазы не будут сообщаться после УЗО?

Mortex написал : ТТ недопустимо!

А этот запрет откуда появился? Может вышли новые требования?

0
tn3
tn3
Новичок

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 18:56:37

Mortex написал : У Вас РЕN, как и всех, должен быть заземлён. Ну не может быть там фазы. А если даже "враги" это и сделают, то получат приличный ток в нуле.

Ну "приличный" настолько чтобы выбило автоматы не получится.

Mortex написал : Если Вы грамотно сделаете заземление, то Вам боятся практически нечего, разве что попадания молнии.

Значит рекомендуете сделать TN-C-S с хорошим заземлением на входе? Я не уверен, что получится заземление с круглогодичным достаточно малым сопротивлением. А при ТТ все-таки гораздо мягче требования к сопротивлению заземления.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.06.2010 в 19:03:05

tn3 написал : А разве это актуально только для ТТ?

Диффзащита - основа системы ТТ. В ТN и её разновидностях, упор идет именно на зануление, заземление и уравнивание потенциалов. Применение диффзащиты в системе ТN, лишь увеличивает ее надежность и безопасность.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

09.06.2010 в 19:04:09

tn3 написал : А при ТТ все-таки гораздо мягче требования к сопротивления заземления.

Угу, только вся "надежда" на УЗО.

0
tn3
tn3
Новичок

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 19:12:03

avmal написал : Цитата: Сообщение от tn3 Переключатель для чего? Или Вы имеете ввиду заменить 3х полюсный переключатель фаз на 2х полюсный и переключать только одну фазу и нейтраль, а две другие фазы не коммутировать, подключить напрямую? Совершенно верно.

Переделал по Вашим рекомендациям. Добавил ОПН и РН и общее УЗО для кучи. См. вложение.

Мне вот что непонятно. При переключении на генератор и наличии напряжения в сети, две некомутируемые фазы ведь будут на приборах. При этом их нейтраль будет вообще не подключена ни к чему. Тут проблем не будет?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

09.06.2010 в 19:17:17

tn3 Если Вы не доверяете электро-сетям, что по вашему будет при обрыве нейтрали. УЗО после генератора бесполезен.

avmal написал : Откуда в однофазном генераторе может быть N?

У tn3 на схеме в в генераторе есть PE N L

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

09.06.2010 в 19:23:25

Mortex написал : УЗО после генератора бесполезен.

Обоснуете?

0
tn3
tn3
Новичок

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 19:23:44

Mortex написал : Если Вы не доверяете электро-сетям, что по вашему будет при обрыве нейтрали.

В каком варианте: при обрыве у трансформатора или в середине линии с приходом на него фазного напряжения через соседскую нагрузку?

Mortex написал : УЗО после генератора бесполезен.

Почему? Какая в этом смысле разница между генератором и сетью?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

09.06.2010 в 19:25:45

haramamburu написал : Обоснуете?

Я выше писал, что без заземление N генератора дифференциального тока не будет.

0
tn3
tn3
Новичок

Регистрация: 09.06.2010

Ереван

Сообщений: 19

09.06.2010 в 19:26:04

Mortex написал : У tn3 на схеме в в генераторе есть PE N L

Каюсь, схема - полная отсебятина, нарисованная исходя из моих (вероятно неправильных) представлениях о генераторах. Немного подумавши - понятно, что на однофазном генераторе не может быть фазы и нейтрали (разве что условно), если только нейтраль не подсоединена к земле.

0