09.06.2010 в 21:05:02
#1857192
Доброго времени суток!
Проводка в квартире разведена по потолку (потолок подвесной, реечный и армстронг)- надо спустить ВВГнг и NYM во встраиваемый щиток. На большинстве фото щитков с форума все провода вмазаны в стену наглухо - хотя по ПУЭ проводка должна быть сменяемой - можно ли опускать их в гофре? Гофра Д50 по 6 проводов в пучке? То что NYM поддерживает горение в пучке - в курсе( Можно ли ввод с коридора опускать в одной гофре с квартирными проводами?
Заранее спасибо за ответ
09.06.2010 в 21:58:55
#1857290
cvc написал : хотя по ПУЭ проводка должна быть сменяемой - можно ли опускать их в гофре?
Да.
cvc написал : Можно ли ввод с коридора опускать в одной гофре с квартирными проводами?
Да.
cvc написал : Гофра Д50 по 6 проводов в пучке?
Так Вам виднее... Площадь коробов и труб не должна заполнятся более чем на 50%, в противном случае применяются дополнительные снижающие коэффициенты. Можно использовать несколько труб.
09.06.2010 в 22:35:27
#1857380
cvc написал : по ПУЭ проводка должна быть сменяемой - можно ли опускать их в гофре?
От этого она станет сменяемой? Правда, по тому же ПУЭ, упомянутому вами, допускается и НЕсменяемой.
cvc написал : Гофра Д50
Стенке плохо не станет?
ПPOPAБ написал : Площадь коробов и труб не должна заполнятся более чем на 50%
Площадь сечения ... и на 40%.
09.06.2010 в 22:41:34
#1857395
avmal написал : От этого она станет сменяемой?
Вполне возможно, там разборный потолок выше щитка, если по прямой провести.
avmal написал : Площадь сечения
Конечно...
09.06.2010 в 22:59:04
#1857443
ПPOPAБ написал : Вполне возможно, там разборный потолок выше щитка, если по прямой провести.
А оно нужно? Или думаете, что специально для этого закладываются заведомо некондиционные кабели? По мне, так лучше сразу хорошим кабелем монтаж сделать ... Хотя, возможно, что для кого-то это и спортивный интерес представляет - тут я уже не советчик.
09.06.2010 в 23:12:34
#1857474
avmal написал : А оно нужно?
Вообще не очень, если изначально просчитать на пять ходов вперед, но иногда возникает желание добавить линию.
10.06.2010 в 00:27:59
#1857622
ПPOPAБ написал : если изначально просчитать на пять ходов вперед
Лучше на десять ходов, что обычно и делается при грамотном подходе.
ПPOPAБ написал : иногда возникает желание добавить линию.
Это только в том случае, если на пять ходов просчитаете.
10.06.2010 в 00:31:26
#1857627
Лучше несменяемая проводка, чем трещины и выселение из квартиры(то в лучшем случае, если не провалится) Тех кто долбит в несущих панелях под большую гофру надо приравнивать к террористам
10.06.2010 в 00:42:51
#1857645
avmal написал : Лучше на десять ходов, что обычно и делается при грамотном подходе.
Сильно эти ходы от заказчика зависят... Стукнет в голову, после отделки сплит установить, хоть и клялся, и божился - всё, больше ничего не будет...
10.06.2010 в 01:45:17
#1857705
cvc написал : можно ли опускать их в гофре? Гофра Д50 по 6 проводов в пучке?
если сразу делаете с кабелями, то проще по штучно в гофрах тонких опустить... гофра это хорошо, но если она не:
avmal написал : Стенке плохо не станет?
...
ПPOPAБ написал : не должна заполнятся более чем на 50%
avmal написал : и на 40%.
это для расчетов, чтобы гарантировано кабели влезли, на практике можно класть сколько без излишних усилий войдет...
10.06.2010 в 02:28:56
#1857739
avmal написал : допускается и НЕсменяемой.
ПУЭ 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются ...Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное. И что же заставляет вас ВСЕГДА применять несменяемую проводку? Не уверен, но мне кажется, что только в России (в смысле: в странах бывшего СССР) по прежнему применяют скрутку, спайку, сварку проводов и делают НЕсменяемую проводку. Да, разумеется, вероятность того, что будут менять всю проводку в квартире – невелика. Но частично, а еще чаще – просто что-то добавить. Году в 2003 был в доме, постройки, я думаю, 80-х. Относительно новый хозяин (лет 5, как купил этот дом), решил поставить кондиционер. Расстояние от щитка – 2 комнаты, холл, лестница, что-то еще (все не запомнил). Представляете, сколько долбиться, даже, если ставить кабель-канал. Да и красота еще та. А так, прогнали по трубам от ближайшего выключателя, 15 см штробы и все (провод прямо в кондиционер). За час управились.
avmal написал : Лучше на десять ходов, что обычно и делается
А не поделетесь, как это? У меня не получается. Что там про заказчиков говорить, тут в своей квартире разобраться бы. Вселился, нужно было «Атмор» установить. Подвода, разумеется, не было. Года через 3 жена говорит: нужно повесить над кроватью вентилятор. Тот же кондиционер установить, пару розеток добавить. А кабель под Интернет провести, а ТВ в другую комнату. Да мало ли что за аппаратуру нужно добавить через 5 – 10 лет после вселения. Не делать же ремонт каждый раз.
10.06.2010 в 03:42:01
#1857756
ПPOPAБ написал : Сильно эти ходы от заказчика зависят...
Не столько от заказчика, сколько от проектировщика - в каком-то направлении размышлений заказчика и подтолкнуть можно, а что-то самому предугадать и предусмотреть, исходя из опыта. Не скажу, что это очень просто, но вполне реально. Не мудрено, что этим профессионалы должны заниматься.
ПPOPAБ написал : Стукнет в голову, после отделки сплит установить, хоть и клялся, и божился - всё, больше ничего не будет...
Упомянете среди прочего при обсуждении о сплите и в голову ему это стукнет ещё до начала монтажа или необходимости более никогда не появится. Если делать только то, что заказчик говорит, то много ещё потом добавлять придётся. Наоборот, предлагать варианты и возможные ситуации должны вы, а заказчик исключительно категорически отвергать - только в этом случае вы будете уверены, что данный вопрос заказчиком тщательно продуман и вполне аргументированно отвергнут.
юра Т написал : это для расчетов, чтобы гарантировано кабели влезли
Это по нормативным требованиям, чтобы не ухудшить температурный режим.
igor1 написал : И что же заставляет вас ВСЕГДА применять несменяемую проводку?
Стеснённые условия жилых помещений, не предусматривающих возможность устройства кабельных коммуникаций в виде кабельных лотков или фальш-полов для кабельной разводки.
igor1 написал : А не поделетесь, как это? У меня не получается.
Сложно это объяснить. Практически невозможно. Многие решния часто приходят интуитивно, исходя, к примеру, из личности заказчика, для чего мне личное знакомство и беседа наиболее важны, чем что-либо перед началом работы над проектом.
10.06.2010 в 11:39:18
#1858081
avmal написал : Наоборот, предлагать варианты и возможные ситуации должны вы, а заказчик исключительно категорически отвергать - только в этом случае вы будете уверены, что данный вопрос заказчиком тщательно продуман и вполне аргументированно отвергнут.
Именно так и происходит... Более того, часто начинаешь ощущать себя следователем НКВД, проводящим допрос иностранного шпиона.
avmal написал : Стеснённые условия жилых помещений, не предусматривающих возможность устройства кабельных коммуникаций в виде кабельных лотков или фальш-полов для кабельной разводки.
Да, с жильем сложно, в основном нет возможности для модернизации электроустановки...
10.06.2010 в 13:36:49
#1858325
ПPOPAБ написал : с жильем сложно, в основном нет возможности для модернизации электроустановки...
Разумеется. Это же не офисное, какое-нибудь, или производственное помещение, где дополнительные кабели можно кинуть в любой момент по лоткам и коробам. Одако, в квартире и предусмотреть заранее всё проще - во всяком случае не предвидится введение новых рабочих мест или модернизация производства.