10.06.2010 в 00:06:30
Уважаемые форумчане, прошу совета! Очень надеюсь на вашу помощь!
Ситуация такова. Снял старую водоэмульсионку, размыл потолок до плиты, заделал русты, загрунтовал, зашпаклевал в 3 слоя Шитроком. Каждый слой шкурился, обеспыливался и грунтовался.
Через 2 дня в одном месте появилась нитевидная трещинка (не в месте руста). С чем это может быть связано и как с этим бороться?
Жду ваших мнений.
10.06.2010 в 05:46:41
Какова, примерно, общая толщина всех слоев шпатлевки ? Финишные шпатлевки толстых слоев оч-ч-чень не любят, чтоб там ни писали на ведре, 1-2 мм., не более. Постучите вокруг трещины - не "бухтит" ли ?
10.06.2010 в 09:19:04
Не бухтит, все плотно, ничего не отслоилось. Просто трещинка. Общая толщина 2-3 мм. Странно что нигде этого больше нет, хотя везде толщина одинаковая.
10.06.2010 в 14:54:16
Bizon написал : Не бухтит, все плотно, ничего не отслоилось. Просто трещинка. Общая толщина 2-3 мм. Странно что нигде этого больше нет, хотя везде толщина одинаковая.
В том месте трещинка у плиты , странно что одна . Шпаклените трещинку и зашкурте ,прогрунтуйте и покрасте.
Добрых дел мастерррр
10.06.2010 в 15:30:50
ars di написал : В том месте трещинка у плиты
В том и дело, что не у плиты. До руста далеко. Практически на середине плиты. Конечно шпаклену, понять бы чем вызвано, дабы не повторилось тоже самое после покраски.
10.06.2010 в 15:35:33
Bizon написал : понять бы чем вызвано, дабы не повторилось тоже самое после покраски.
Напряжение в самой плите , что не руст я понял . Обычно когда грунтуется видно трещинки, обычно середина плиты.
Добрых дел мастерррр
10.06.2010 в 15:58:20
Нужно ли эту трещинку расширить или просто сверху шпаклевкой пройтись?
10.06.2010 в 16:04:20
Bizon написал : Нужно ли эту трещинку расширить или просто сверху шпаклевкой пройтись?
А смысл расширения , Вы же не каким чудесным способом не снимете напряжение и нету ещё штукатурок на разрыв 2-3 тонны . Пройдитесь сверху.
Добрых дел мастерррр
10.06.2010 в 16:14:21
Хорошо. Спасибо за совет. Сегодня попробую реализовать предложенное. По идее если напряжение не снято, трещинка снова может появится.
10.06.2010 в 16:20:18
Bizon написал : По идее если напряжение не снято, трещинка снова может появится.
Да будет проявляться , а может забиться краской. У нас краска ВЭК корейская густая Коралтекс и Паортетекс вот они скрывают эти "тонкости".
Добрых дел мастерррр
09.03.2011 в 16:30:05
Что у вас за шпатлевка? финишная? конечно потрескается, щели и русты заделайте Ротбандом или др. штукатурными смесями, а финишная для потолков не канает она специальная для тонких слоев! C Уважением Инночка! www.rautauto.ru