В данный момент нахожусь в стадии проекта - ремонт скоро. В планах установка квартирного щитка ( в дополнение к этажному).

Вопрос - возможно ли сделать одну группу (розеточную) с параметрами 115В/60 Гц ?? Достаточно много оборудования под эти параметры, вот и хочется около стола распложить такую группу - реально?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

10.06.2010 в 01:44:50

Всё реально. Нужно ли Вам действительно 60 герц, или 50 будет достаточно? В первом случае Вам потребуется преобразователь (сложное полупроводниковое устройство), во втором будет достаточно трансформатора подходящей мощности.

При большой мощности преобразователь/трансформатор лучше располагать ближе к потребителям.

0
sergeykn
sergeykn
Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

10.06.2010 в 02:07:12

В данный момент, в принципе, все решается через хитрый упс. Просто надоел этот гроб под столом (вытащил из серверной стойки:)). А какова примерная цена вопроса если это пытаться сделать через щиток? (примерно)

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

10.06.2010 в 02:11:51

А какая Вам примерно мощность нужна и достаточно ли будет 50 герц?

0
sergeykn
sergeykn
Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

10.06.2010 в 02:16:36

единовременно не более 1кВт. насчет частоты не уверен.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

10.06.2010 в 02:26:05

Большой щиток должен быть

0
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Новичок

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

15.06.2010 в 21:59:00

К 60 герцам может быть критично оборудование только с классическими трансформаторными БП. Если оборудование комповое, с импульсными БП, то ему плевать, на 50-60. Но тогда, по логике, оно должно поддерживать и 220в, разве что все привезено из штатов или ниппона, куда обычно не поставляется оборудование с переключателями. РЕДАКТИРОВАНИЕ: Mortex был прав, пост №8, я не совсем корректно выразился про возможность работы при 220в. Немного поразвернутей в моем посте №9.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

15.06.2010 в 22:19:38

Crazy_Oldman, к частоте критичны в первую очередь двигатели, а трансформаторам это не так страшно, ну может будут чуть больше греться. Вы себе представляете импульсный блок питания. Там же конденсаторы после выпрямителя. При входном напряжении 110 В на них будет 160 В, их ставят с запасом, вольт на 200. А при входном 220В на них уже будет 310В. Они сильно нагреются и могут даже взорваться!

А если Вы имеете в виду что на оборудовании может быть переключатель 110 220, то и пишите об этом. А то ведь люди подключат и будут потом Вас венить.

0
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Новичок

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

15.06.2010 в 22:45:59

ГЫ! Естесственно будут греться. И весьма сильно поскольку, грубо говоря, это эквивалентно подаче на транс не 115в, а почти 135-140в. А что будет если при этом входное поднимется например на 10-20%. Что же касательно того, знаю ли я внутренности комповых БП. Поверьте - знаю. Их только относительно недавно стали поставлять к нам без возможности переключения 110-115/220-230в. При этом наворочаные модели работают от 90 до 240 без переключения. Предыдущие лет 20 завозили либо с явным переключателем 110/220, либо с его отсутствием, но с оставшейся возможностью переключить, запайкой одной перемычки. При 220в работал классический мост, при 110в - удвоитель. Штаты и японы, это другая галактика, им эти переключатели нафиг и схемотехника силовой части могла быть другой, хотя 310в на инверторе предпочтительней 150в и они вполне могли поити на штатное удвоение. Оборудование же типа видаков, телеков и прочего, то там свои заморочки у каждого бренда, не уследишь...

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

15.06.2010 в 23:28:32

Crazy_Oldman написал : А что будет если при этом входное поднимется например на 10-20%.

Не поднимется, а вот Iхх возрастёт.

0
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Новичок

Регистрация: 15.06.2010

Днепропетровск

Сообщений: 75

15.06.2010 в 23:33:28

Вы так уверены в рашен сетях, что 220 всегда 220, а 110 всегда 110???? Оптимист!!! Естесстенно, не думаю, что если это японы или американы, то они под свои сети делают(ли) большие запасы по обмоткам. А вогнать железо в насыщение да если все таки (может у вас нет, а у нас в Украине - да) напруга в сети попрет вверх... Хватит и мощности ХХ для жарки омлетов на трансе. Кстати 250-260 у нас знергосбыт считает нормой.