Владимир_60
Владимир_60
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

17.10.2012 в 16:50:16

iale написал : может и 10 лет простоять без нареканий, если силовая сеть спокойная. Хотите настоящей проверки - вышлите прибор Kamikaze

Вышка трансляции - не очень спокойное место... После установки возвратов UPS в ремонт не было, как и СР-720. Правда, грозозащита разрядниками перед СР-720 есть. Но существует вероятность, что гроза или иное воздействие убьёт СР-720 - не включится его реле - UPS без сети - исчерпывает акку за несколько часов и связь пропадает... Крику будет... Но посмотрим, что ответят белорусы. Я попросил ТУ РБ 5906 187 49.005-2004 прислать и посмотрю его. А насчет "Хотите настоящей проверки - вышлите прибор Kamikaze" - я уважаю данного товарища, но нужен документ... Мне проще будет УЗМ-51 поставить при наличии соотв. документов. Себе на дачу - это пожалуйста, можно ставить и так...

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

17.10.2012 в 16:57:45

Дрянь эти реле. Используйте НОРМАЛЬНЫЕ, проверенные вещи. Я от F&F уже дааавно отказался как от конторы! Максимум что можно использовать - это всякие там индикаторы напряжения. Удобно, когда оно сразу на три фазы. И всё. Чисто для фишечек-шашечек, даже без точности.

0
Владимир_60
Владимир_60
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

17.10.2012 в 17:15:22

Cs-Cs написал : Дрянь эти реле. Используйте НОРМАЛЬНЫЕ, проверенные вещи. Я от F&F уже дааавно отказался как от конторы! Максимум что можно использовать - это всякие там индикаторы напряжения. Удобно, когда оно сразу на три фазы. И всё. Чисто для фишечек-шашечек, даже без точности.

Сказали а, так и скажите б....;) Однофазное реле напряжение для защиты 1 квт UPS c документацией предложить можете? Цена не волнует.... Можно в личку, а можно на почту kww6гавya.ru

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

17.10.2012 в 18:17:36

Пожалуйста - мой блог, поиск по CP-721. Там мата хоть отбавляй. Оно кривое, косое. А что касается защиты - сейчас мы налаживаем контакты с http://www.orteamoscow.ru/OrteaCatalog.html?lm=1&seria=24 - вот вам и защита и документация. Налаживаем контакты - помогаем исправлять баги в данном стабе.

0
Владимир_60
Владимир_60
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

17.10.2012 в 18:35:19

Cs-Cs написал : Пожалуйста - мой блог, поиск по CP-721. Там мата хоть отбавляй. Оно кривое, косое. А что касается защиты - сейчас мы налаживаем контакты с http://www.orteamoscow.ru/OrteaCatalog.html?lm=1&seria=24 - вот вам и защита и документация. Налаживаем контакты - помогаем исправлять баги в данном стабе.

  1. Ругань идёт по CP-721 - трёхфазке. Я интересуюсь CP-720 - однофазным. У них что, одинаковые схемы?
  2. Не понял, по Вашей ссылке идёт стабилизатор Vega - мне он даром не надо, у меня стоит UPS Delta R series 1 kwA с диапазоном 80 - 280 по входу... Но хочу защитить от 280 - 440 АС с помощью надёжного реле. Это редко, но бывает. Спасибо.
0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

17.10.2012 в 18:39:25

721 - однофазное. То же, что 720, но с дисплейчиком

0
Владимир_60
Владимир_60
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Зеленоград

Сообщений: 119

17.10.2012 в 18:57:53

Cs-Cs написал : 721 - однофазное. То же, что 720, но с дисплейчиком

Пардон, действительно, так, погорячился. Извиняюсь. Таки придётся разобрать 720 для гарантии. Но это не выход. Повторяю вопрос - надёжное однофазное реле напряжения для защиты 1 квт UPS от напряжения 260 - 440В АС c документацией предложить кто может? Цена не волнует.... А как мнение о реле напряжения CM-ESS.1? Питание у меня от UPS есть всегда....

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

18.10.2012 в 09:04:43

Владимир_60, Я вам просто намекаю на следующее: а) Во всех странах, кроме нашей, авария напряжения - это суровое ЧП, на которое моментально вылетает куча служб и начинает носиться как ужаленные. Поэтому импортных реле напряжения вы не найдёте. То, которое от ABB - это просто некая измерилка, которая меряет что-нибудь и переключает контакты. б) Я вам намекнул, что, если там нужная такая суровая защита, - может взять суровый стабилизатор?

В CP-720м, если мне не изменяет память, вообще начинка аналоговая. Что-то типа измерительного моста и пороговых ключей на транзисторах. Какая ж это защитная хрень?..

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

18.10.2012 в 13:18:39

Владимир_60 написал : А насчет "Хотите настоящей проверки - вышлите прибор Kamikaze" - я уважаю данного товарища, но нужен документ... Мне проще будет УЗМ-51 поставить при наличии соотв. документов. Себе на дачу - это пожалуйста, можно ставить и так...

любое РН обязано прийти с паспортом на него. Это документ. ТУ - собственность изготовителя и присылать его потребителю изготовитель не обязан. Наличие отказных писем, сертификатов, деклараций соответствия в наше время лишь бумажное прикрытие, часто мало соотвествующее реальным свойствам продукта. Например и так можно получить сертификат:

Наши сертификаторы подошли к делу иначе: работоспособность ЗАС - это наши проблемы. Главное - электробезопасность пользователей и уровень помех, создаваемых ЗАСами. И тут уж оттянулись по полной программе: забили испытания по шести ГОСТам, включая ГОСТ на розетки. Три месяца пытали последний раз (10.000 циклов для розеток на втык\вытык вилок)..

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=56159&p=761301&viewfull=1#post761301 Т.е. на "сертификации" терпеливо ( 10000 раз 3 месяца вилку втыкать - это вам не семечки :) ) проверяли то, что знали и могли ( изменение напряжения в сети, эмиссия, радиопомехи, фликер...), а надежность защиты и работоспособность ЗАС странным образом осталась "в тени".

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

18.10.2012 в 13:23:21

Владимир_60 написал : Таки придётся разобрать 720 для гарантии.

если выложите хорошего качества и информативности фото, то о надежности функционирования даже по ним уже можно будет дать реальную оценку

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

18.10.2012 в 14:26:26

iale написал : если выложите хорошего качества и информативности фото, то о надежности функционирования даже по ним уже можно будет дать реальную оценку

У меня остались с 2008 года в архиве, но только CP-710. Если я не ошибаюсь, что разница там была только в расширенном диапазоне напряжений: http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/CP720-1.jpg http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/CP720-2.jpg Осторожно - фотки по 4 мегабайта! В большом разрешении. Только у меня нет оборотной стороны платы. Надо?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.