SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.06.2010 в 16:17:02

avmal написал : Это потому, что ваши проектировщики и Энергонадзор наш форум не посещают.

Не, все проще... Экономия и бережливость. Если они все протянули проводами на 1,5 квадрата, то что тянуть на свет надо было бы? Там нагрузка 200-300Ватт на комнату (на кучу галогенок они естественно не считают). А ПУЭ и пр. регламентирующие документы делить свет и розетки не обязывают. И даже не рекомендуют...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.06.2010 в 16:39:59

SVKan написал : А ПУЭ и пр. регламентирующие документы делить свет и розетки не обязывают. И даже не рекомендуют...

По всей видимости мы руководствуемся при работе разными нормативными документами.

**СП 31-110-2003

"9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой."**

SVKan написал : Экономия и бережливость. Если они все протянули проводами на 1,5 квадрата, то что тянуть на свет надо было бы?

У нас застройщики тоже придерживаются принципа "экономии и бережливости", но только из тех соображений, чтобы после сдачи объекта на кармане побольше осталось - как осветительные, так и розеточные группы выполняются сечением 1,5, но исключительно раздельно - иначе не примут.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.06.2010 в 16:57:45

avmal написал : В смысле?

Пост 59, на сколько сообразил - щиток внутри квартиры..

avmal написал : Потому и недопонимаем друг-друга часто, "обвиняя" в максимализме или минимализме. Условия жизни, как я понимаю, везде разные, отчего и понятия об удобстве или роскоши разнятся.

Очень разные, это "разные планеты"!

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

13.06.2010 в 17:32:45

ПPOPAБ написал : Очень разные, это "разные планеты"!

Это "разные галактики"! :) Вот и тема о том что разные планеты, галактики, страны, города, дома, квартиры, ЗАРПЛАТЫ, но экономия(по ПУЭ) на этом форуме(некоторыми авторитетами) приравнивается к холатности! п.с Попробуй кто-нибудь выложить схему щита для двушки с 5 АВ на рассмотрение-тааакой хай поднимется..... :) ! ИМХО

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.06.2010 в 17:39:15

avmal написал : У нас застройщики тоже придерживаются принципа "экономии и бережливости", но только из тех соображений, чтобы после сдачи объекта на кармане побольше осталось - как осветительные, так и розеточные группы выполняются сечением 1,5, но исключительно раздельно - иначе не примут.

У нас и так принимают... Даже в данном СП это всего лишь рекомендация, а не обязаловка.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.06.2010 в 17:50:28

Кстати вопрос к ПРОРАБу. Вы тут в соседней теме написали:

ПPOPAБ написал : Розетки со шторками не предлагаю, так как все что видел- полное г...

А как же ПУЭ?

7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом. Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

Это же вроде священная корова, которую трогать нельзя. Здесь даже не рекомендация, а четкое предписание, которое должно выполняться.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.06.2010 в 18:05:50

sovitalik написал : Попробуй кто-нибудь выложить схему щита для двушки с 5 АВ на рассмотрение-тааакой хай поднимется.....

Отчего же? Попробуйте это сделать вы, обосновав наличие пяти автоматов и вы сами увидите, что у вас ничего не получится для выполнения ТЗ. ТЗ - техническое задание заказчика, по которому выполняется проектирование электросети, включая квартирный щиток, если вы не в курсе - схема щита исходит, как правило, не из фантазии монтажника, а из ТЗ заказчика.

SVKan написал : Даже в данном СП это всего лишь рекомендация

Наверняка вы знаете что означает определение "рекомендовано" в нормативной документации.

ПPOPAБ написал : Пост 59, на сколько сообразил - щиток внутри квартиры..

Щитки нескольких квартир.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

13.06.2010 в 18:49:07

avmal написал : если вы не в курсе - схема щита исходит, как правило, не из фантазии монтажника, а из ТЗ заказчика.

Если Вы не в курсе - У простых граждан(заказчиков), как правило ТЗ это - (чтоб всё работало и током не било).

avmal написал : что у вас ничего не получится для выполнения ТЗ

У проектировщиков типовых домов получается(сотни тысяч квартир в год). Но Вам этого не понять. В вашем городе, у ваших клиентов бюджет ремонта ограничен другими цифирями, нежели в моём городе (при равных ценах на материал). Бонально до слёз... Но вы это понять, принять не желаете. От сюда и тема эта появилась. Извеняюсь за нытьё:o .

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.06.2010 в 20:18:55

sovitalik написал : У простых граждан(заказчиков), как правило ТЗ это - (чтоб всё работало и током не било).

Для того и форум существует, чтобы у "простых" граждан было не хуже, чем они того заслуживают.

sovitalik написал : У проектировщиков типовых домов получается(сотни тысяч квартир в год).

Потому при получении ордера с ключами всё и переделывается.

sovitalik написал : Вам этого не понять.

Да куда, уж, нам ...

sovitalik написал : Бонально до слёз...

Да не это вы хотели сказать - "завидно до слёз ...". Сама наивность ...

sovitalik написал : Извеняюсь за нытьё

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

13.06.2010 в 20:34:23

avmal написал : "завидно до слёз ...".

Естессно, и обидно за страну. Когда я ездил по вызовам, то насмотрелся как живёт большинство населения нашего района: учителя, врачи, пенсионеры, рабочие заводов, продавцы и т.д. Но это уже другая тема.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.06.2010 в 06:46:25

avmal написал : Потому при получении ордера с ключами всё и переделывается.

Глядя на наш дом хочу сказать, что переделывается в основном расположение и количество розеток. И то далеко не всегда. Дополнительных щитков не делают. И вообще для ремонта приглашаются в основном отделочники...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.