14.06.2010 в 21:25:09

Мужечки подскажите , что за лажа. Все фазы есть, напряжение на 1ф и 2ф по 210в , на 3ф 260в. Мерял мультимером, местный кулибин мерял вольтметром(демидовским), намерял на 1ф и 2ф по 170в, а на 3ф 210в. Но даже при таком напряжении мотор должен работать.

1
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

14.06.2010 в 21:29:27

Тokarj написал : намерял на 1ф и 2ф по 170в, а на 3ф 210в.

Перекос фаз большой конечно большой, движек будет грется. Только скорее всего у вас только две фазы. В общем померить нужно между фазами напряжение

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.06.2010 в 21:29:55

а рукой проворачивается хоть? а то может заклинил.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

14.06.2010 в 21:30:21

Вы меряли напряжение когда мотор не подключен к сети или когда он гудит?

Тokarj написал : Но даже при таком напряжении мотор должен работать.

Это известно из документации к мотору или это Ваши логические рассуждения?

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

14.06.2010 в 21:30:47

Тokarj написал : 1ф и 2ф по 210в

Нужно померить между 1ф и 2ф

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

14.06.2010 в 21:32:36

А мотор точно исправен? Подсоединили правильно? А линейное напряжение померили? А то у нас было электрики одну фазу на два провода кинули.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.06.2010 в 21:51:33

Тokarj написал : Но даже при таком напряжении мотор должен работать.

  1. Проверьте легкость вращения двигателя рукой.
  2. Измерять напряжение нужно на клеммах двигателя. Просадка напряжения при пуске может быть значительной.
  3. Прозвонить двигатель на обрыв, КЗ и сопротивление изоляции.
  4. Проверить схему звезда/треугольник и номинал на табличке двигателя. 220/380 -?
  5. Возможно проблема с пускателем, обрыв на кабеле внутри станка...
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.06.2010 в 22:11:38

2Тokarj
Первым делом на входе отключенного АВ, проверяете наличие трех фаз двухполюсным индикатором ПИН – 90. И только потом тестер (если надо). И не надо забывать про фазировку.

0
Vikont8
Vikont8
Новичок

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

15.06.2010 в 01:05:36

Если при таком напряжении пытаться включить эл.двигатель без нагрузки (около 4-5 кВт) - запустится скорее всего. Если будет хотя бы малейшая нагрузка на вал - будет стоять и гудеть. Особенно касается трехфазных эл.двигателей компрессоров с ресиверами, подключенных без обратного клапана. Головка компрессора ( поршни) всегда под давлением из ресивера. А вообще, Цэшкой намэряное - больше похоже на правду. Смотрите также контакты пускателя и (или), если мотор включается "педалью", контакты размыкателя.

0
Тokarj
Тokarj
Новичок

Регистрация: 30.10.2009

Екатеринбург

Сообщений: 57

18.06.2010 в 23:04:33

1.Станок деревообрабатывающий работал как часы, пилил на нем предыдущий раз, через неделю приезжаю гудит. 2.Сосед по саду звонит через 2-3 дня после моего отъезда, говорит у него сгорел движок на станке, гудит. Я когда приехал у меня оказывается тоже гудит, у соседа на против тоже гудит. На других фидерах тоже гудят. Как правило, часто бывает пониженное напряжение и ни чего мотор крутился, мощность естественно падала потише давил если пилил, а при фуговании так и не заметно, двиг то 4 квт. Мне интересно, откуда на одной из фаз 292 вольта, сегодня приехал с сада намерил опять 215, 221, 292. Может на высокой нет фазы и поэтому перекос, у нас как то так было, но тогда был конкретный перекос. На двух фазах было по 110- 130, а на третьей 350-360. Много чего погорело у людей, кто сидел на этой фазе. Через 2 дня поеду буду разбираться конкретно, а пока слушаю советы(у нас же страна СОВЕТОВ).

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.06.2010 в 23:08:58

Тokarj написал : у нас как то так было, но тогда был конкретный перекос. На двух фазах было по 110- 130, а на третьей 350-360.

это уже не перекос а отгорание нуля видимо

0