Аватар пользователя
sergeykn

Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

18.06.2010 в 12:15:29

Счетчик сфотографировтаь не получилось - щиток с ними на ключе. Вот его маркировка:
СОЭ-55 60ш-т-215 ГОСТ Р 52322-2005 5-60А 220V 50Hz

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.06.2010 в 12:23:05

sergeykn написал : щиток с ними на ключе.

А если надо обесточить квартиру, ключики заиметь надо на всякий случай.

0
Аватар пользователя
sergeykn

Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

18.06.2010 в 13:26:47

Не совсем так. Щиток с тремя дверцами. 1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал 2 - счетчкики, закрыт на ключ 3 - слаботочка, открыт.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.06.2010 в 13:50:25

sergeykn написал : Не совсем так.

ink_mast написал : По фото о наличии РЕ пока ничего не говорит.

как быть?

0
Аватар пользователя
sergeykn

Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

18.06.2010 в 14:30:53

А где противоречие? ;) Щитки: Щиток №1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал Щиток №2 - счетчкики, закрыт на ключ Щиток №3 - слаботочка, открыт.

В щитке с автоматами (Щиток №1,открыт, фото в посте №10), ввод на автомат С50 (внизу), от него проводка на счетчик (на щиток №2,закрыт), потом от щетчика вовзращается на УЗО и т.д (щиток №1 открыт). Шина PE смонтирована в щитке №1 (открытый)

Вчера все сфотографировал - сегодня вечером выложу.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.06.2010 в 14:37:29

sergeykn написал : Вчера все сфотографировал - сегодня вечером выложу.

хорошо. Замеры тоже можете по фазам замерить на всех вводных АВ?

0
Аватар пользователя
sergeykn

Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

18.06.2010 в 21:16:11

Итак фото: 1 - общий вид щитка 2 - Часть щитка с автоматами. шина РЕ сверху 3 - Фото на щиток со стороны моей квартиры (видная часть двери), красным отмечена трасса как хотелось бы сделать ввод, вопрос в чем? Гофр, пластиковая труба, мет труба, короб? Снизу идет короб от щитка со слаботочкой (ТВ, пожарка, телефон) 5 - Это ввод соседей на против, вот так НЕ хочу. Во-первых, вместе со слаботочкой, во-вторых кабель (сл. фото).

Замеры, делать нечем (все на даче). В соседнем подъезде меряли две недели назад +-4В. Не думаю что у меня хуже.

Исправленная схема щитка прилогается. Сечение кабелей внутри щитка пока не пишу - понятно что нужно подбирать, но пока не определился с автоматами/УЗО смысла нет. Как вариант заменю УЗО и атомат для плиты на диф, для розеток в ванне то же самое. Это уже из области оптимизации места в щитке.

Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.06.2010 в 23:19:45

sergeykn написал : Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?

Это уже называется не реле, а контактор.
Определитесь с УЗО для санузла - или все розетки под 10мА, или под 30мА. Первое УЗО 40А не пойдёт - надо 63А. Освещение в санузле тоже надо под УЗО. Что у вас за потолок в холле, где вы трассу ввода изобразили?

0
Аватар пользователя
sergeykn

Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

19.06.2010 в 00:50:18

Я разбил группы розеток по два УЗО на 40 (или лучше все таки одно на 63)? Тогда получается свет в ванной (+туалет) на УЗО на 10мА, а розетки в ванной + стиралка на 30мА (наверное не прав, но мне казалось что на стиралку и розетки в ванных/душевых лучше 10мА ставить)

Поправленную схему прилогаю.

Потолок - просто бетон, поклееный пластиковыми плитами. А какой контактор смотреть? Хотя по схеме появились новые вопросы: получается холодильник и серво краны без УЗО - заменить на одни диф?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 01:08:06

sergeykn написал : Я разбил группы розеток по два УЗО на 40 (или лучше все таки одно на 63)?

Если решили одинаковые УЗО ставить, так, уж, лучше все на 63А. Сами-то не видите, что у вас первое УЗО может оказаться беззащитным при перегрузке?

sergeykn написал : Тогда получается свет в ванной (+туалет) на УЗО на 10мА, а розетки в ванной + стиралка на 30мА

С точностью до наоборот.

sergeykn написал : получается холодильник и серво краны без УЗО - заменить на одни диф?

В идеале на два диффа.

sergeykn написал : А какой контактор смотреть?

Модульный. Двухполюсный. 63А. Из той же серии, что и автоматы ставите. Что-то типа этого. http://www.legrand2.ru/shop_show_3229.html

0
Аватар пользователя
sergeykn

Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

19.06.2010 в 01:36:31

ОК. переделал.

Вопрос - что в данной схеме можно улучшить/оптимизировать? Понимаю вопрос достаточно скользкий. У меня два ограничения: влезть в щиток на 36 и сделать качественно (как вариант рассматриваю вопрос о заказе щитка в сборе).

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 01:42:44

sergeykn написал : Вопрос - что в данной схеме можно улучшить/оптимизировать?

Много там над чем можно подумать ...

0
Аватар пользователя
sergeykn

Местный

Регистрация: 05.06.2010

Москва

Сообщений: 156

19.06.2010 в 01:44:49

Укажите направление плиз :):):)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2010 в 09:06:05

sergeykn написал : Укажите направление

Освещение я тоже поставил бы под своё УЗО, как и розетки. Розетки с/у, разумеется, под 16А 10мА. Освещение можно и под общее освещения. ПММ под общее розеточное УЗО. Кондиционеры и без УЗО 30мА обойдутся, если в этажном будет стоять селективный дифф 100-300мА. Вместо вводного 50А - рубильник 63А. Про диффы для холодильника и ещё там чего-то я уже упоминал ... И так далее ... И так прочее ...

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.06.2010 в 12:30:53

sergeykn написал : В соседнем подъезде меряли две недели назад +-4В. Не думаю что у меня хуже.

Напрасно. Это конечно хорошо если так оно и есть, но картина может быть совсем иная.

avmal написал : Кондиционеры и без УЗО 30мА обойдутся,

УЗО ставят не для защиты техники.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу