Аватар пользователя
krivorukoff

Местный

Регистрация: 10.09.2006

Москва

Сообщений: 51

16.06.2010 в 18:11:59

Добрый день.Вчера, приехав домой, обнаружил такое дело.Сильфон (сертифицированный нашим горгазом) нагрет и гудит.Сразу скинул УЗО- без результата.А у меня земля на нуле до УЗО.Безвыходное положение старая панелька, 6 этаж,земли соответственно нет , щиток занулен обшим нулем.Понимаю, что через задницу, другого выхода, не увидел.Щас померил 11v .Землю с розеток плиты скинул греться перестало.Я вот думаю, не получу ли я люлей от ЖЭУ ежели сделаю заявку.Диэлектрическую вставку сделать не получиться- кран за люком в фальш стене шкафа.Подскажите кто -что может.Горгаз вызывал, мастера в половину квартир не пустили.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

16.06.2010 в 18:30:09

krivorukoff написал : у меня земля на нуле до

krivorukoff написал : старая панелька

Возможно у вас и контура нет, и получается что сделали СУП а своей квартире, так что уж точно:

krivorukoff написал : через задницу

А по сабжу - что и между чем мерили? Может это у вашей фазы "просадка" , и от вас "течет" , а не "к вам"

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.06.2010 в 18:31:06

krivorukoff написал : Горгаз вызывал, мастера в половину квартир не пустили

Таки напишите им, газовикам и в ЖЭУ, и копии писем себе оставьте... Пусть устраняют как хотят.

krivorukoff написал : А у меня земля на нуле до УЗО

Откиньте это не медленно!

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

16.06.2010 в 18:34:27

krivorukoff написал : Сильфон (сертифицированный нашим горгазом) нагрет и гудит.

Вы не имели право соединять ноль стояка в электрощитке с газовой трубой! Убрали землю из розетки газовой плиты, так и оставьте.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.06.2010 в 18:46:22

Mortex написал : Вы не имели право соединять ноль стояка с газовой трубой!

Да! И вообще использовать рабочий ноль в качестве защитного!

0
Аватар пользователя
TeRaos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

16.06.2010 в 19:40:51

krivorukoff написал : кран за люком в фальш стене шкафа.

И за это от газовщиков тоже получите...

0
Аватар пользователя
krivorukoff

Местный

Регистрация: 10.09.2006

Москва

Сообщений: 51

16.06.2010 в 23:37:54

Это не я подсоединил ноль к газовой трубе, а кто-то из соседей.Земля подсоединена к щиту, а на щите общий ноль.А напряжение мерил между отсоединенной землей и планкой заземления в щите внутри квартиры.Сами подумайте, зачем мне соединять газовую трубу с нулем.Все просто - кто-то кинул землю на газувую трубу(на входе в дом диэлектрическая вставка), и получается, что утечка идет по трубе, через сильфон на корпус плиты , а уже с корпуса на земляную клему плиты.И когда я ПОЛНОСТЬЮ обесточиваю квартиру, утечка продолжается.А в момент снятия земляного провода из шины искрит и 11 v как раз там и замеряю.А насчет трубы за шкафом вполне возможнои получу люлей, но отрезок трубы, закрытый шкафом 0,7 метра- высота шкафа.По крайней мере мастер горгаза ничего не сказал.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

16.06.2010 в 23:48:23

krivorukoff написал : Земля подсоединена к щиту, а на щите общий ноль.

krivorukoff написал : Безвыходное положение старая панелька, 6 этаж,земли соответственно нет , щиток занулен обшим нулем.

Это именно Вы соединили ноль стояка(корпус щитка) с газовой трубой, через плиту. И то что нагрелся Ваш сильфон это главное тому подтверждение.

Чуть взрыв не устроили!!!!!

0
Аватар пользователя
krivorukoff

Местный

Регистрация: 10.09.2006

Москва

Сообщений: 51

16.06.2010 в 23:59:30

8 месяцев не грелся а тут на тебе.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.06.2010 в 00:02:16

krivorukoff написал : 8 месяцев не грелся а тут на тебе.

Раньше было ???В, а сейчас 11В, вот и греется.

krivorukoff написал : Землю с розеток плиты скинул греться перестало.

0
Аватар пользователя
krivorukoff

Местный

Регистрация: 10.09.2006

Москва

Сообщений: 51

17.06.2010 в 00:05:24

8 месяцев не грелся а тут на тебе.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 00:07:10

Просто много таких как Вы соединили корпус щитка с газовой трубой или трубами водоснабжения. Часть народу прозрела и отключилась , а Вы нет. Ну или контакт нуля стояка в подвале ухудшелся. Или перекос фаз в подъезде увеличелся.
Вот, и практически, весь ток нуля 20-100А и потёк через Ваш сильфон.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.06.2010 в 00:08:26

krivorukoff написал : Сами подумайте, зачем мне соединять газовую трубу с нулем.Все просто - кто-то кинул землю на газувую трубу(на входе в дом диэлектрическая вставка), и получается, что утечка идет по трубе, через сильфон на корпус плиты , а уже с корпуса на земляную клему плиты.И когда я ПОЛНОСТЬЮ обесточиваю квартиру, утечка продолжается.

ПОЛНОСТЬЮ обесточиваю квартиру, утечка продолжается. А землю как обесточивали, вообщем схемку рисуйте и все вам станет ясно.

krivorukoff написал : Землю с розеток плиты скинул греться перестало.

Это ведь не утечка была.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111765

17.06.2010 в 02:07:19

krivorukoff написал : 8 месяцев не грелся а тут на тебе.

Вот ответ:

Mortex написал : Ну или контакт нуля стояка в подвале ухудшелся. Или перекос фаз в подъезде увеличелся.

Вместо "или" можно поставить "и/или"

0
Аватар пользователя
krivorukoff

Местный

Регистрация: 10.09.2006

Москва

Сообщений: 51

17.06.2010 в 07:53:30

Спасибо большое.Я так понимаю что данный способ подключения узо имеет место быть.http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=721455&postcount=26