17.06.2010 в 14:52:51
После установки второй проходной розетки (Шнайдер уника) - сильно упало качество сигнала по всей квартире. После того как в розетку сунули проводок замкнув центральные жилы напрямую - стало лучше. Получается слишком сильный сигнал?
17.06.2010 в 15:06:13
Признак сильного сигнала это помехи имеющие определённую структуру, например наклонные линии. А хаотичное зашумлённие сигнала, говорит о слабом сигнале.
На высоких частотах всё сложно, для передачи сигнала с малыми потерями требуется согласование волнового сопротивления линии связи с нагрузкой.
Что из себя представляет Ваша проходная розетка? Есть ли там есть резисторы или просто ответвление?
Нарисуйте полную схему вашей антенной проводки.
17.06.2010 в 19:44:55
Обычно Шнайдер в серии Уника использовал механизмы производства TELEVES. Очень качественные изделия.
Но продавцы могут комплектовать чем угодно. Посмотрите обозначение на корпусе розетки.
17.06.2010 в 20:29:28
Vlad Zhdanov написал : Обычно Шнайдер в серии Уника использовал механизмы производства TELEVES. Очень качественные изделия. Но продавцы могут комплектовать чем угодно.
Не тот случай. Подмена исключена. Схему проводки увы в точности воспроизвести не могу но попробую
Этажный щит - провод до кухни на кухне проходная розетка MGU5.463.18ZD, кабель уходит в гостиную, в гостиной проходная розетка и уходит в столовую. Там заканчивается и стоит оконечная розетка MGU5.464.18ZD До этого в гостиной бала просто скрутка воткнутая в одиночную розетку а ля макель. Как только была установлена проходная уника на ТВ в кухне стали плохо показывать ОРТ, РТР... остальные отлично. Вставка провода перемычки в свеже-установленой проходной розетке в зале - исправило ситуацию.
17.06.2010 в 20:55:50
lemz написал : Получается слишком сильный сигнал?
что-то кто-то криво поставил..., видимо, как выше упомянули несогласованность линии есть...
17.06.2010 в 21:08:09
Если У вас телевидение идёт от акадо, то после перехода на их новый диапазон ОРТ, РТР оказались в самом низу частотного диапазона. Там же, рядом, могут пролегать частоты их интернет модемов.
Если бы у Вас действительно был-бы сильный сигнал, то телевизор включённый напрямую на кухне показывал бы с помехами. Если этого не наблюдается значит уровень входящего сигнала не превышен.
Сейчас качество сигнала Вас устраивает? Не пробовали розетки на кухне и в зале менять местами?
17.06.2010 в 21:19:35
Mortex написал : Сейчас качество сигнала Вас устраивает?
С перемычкой в розетке - да. Как только ее вынимаешь - на кухне снова идут помехи. Телевидение не от акадо
17.06.2010 в 23:10:25
lemz написал : После установки второй проходной розетки...
...уровень сигнала упал на 11 дБ. И зачем ставить розетку, если её приходится коротить?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.06.2010 в 00:52:59
sergey_sav написал : И зачем ставить розетку, если её приходится коротить?
Эстетика...
18.06.2010 в 19:52:08
sergey_sav написал : ...уровень сигнала упал на 11 дБ.
Это как? Проходная розетка имеет потери на проход менее 2 дб. Две розетки последовательно это 4 дб.
Мое мнение либо кривые руки либо бракованная розетка.
19.06.2010 в 01:58:27
Оставим споры. лишь одни вопрос. Как может розетка установленная в точке 2 на линии, влиять на приемник (ТВ) установленный до нее в точке 1? Может быть дело и не в перемычке вовсе :/
19.06.2010 в 09:58:40
у нас в Черноголовке- все телевидени е поселка-кабельное. и первый телевизор в студии- имеет сигнал на входе в 140 Дб. и опказывает нормально. даже отлично. так что высокий уровень сигнал- не мешает.
19.06.2010 в 11:01:01
C2h5-OH написал : нас в Черноголовке- все телевидени е поселка-кабельное. и первый телевизор в студии- имеет сигнал на входе в 140 Дб. и опказывает нормально. даже отлично. так что высокий уровень сигнал- не мешает
ого, 10 вольт...)))
lemz написал : Как может розетка установленная в точке 2 на линии, влиять на приемник (ТВ) установленный до нее в точке 1? Может быть дело и не в перемычке вовсе :/
легко, линия не согласована, например, волновое сопротивление второй розетки(но дефект может быть где угодно, обрыв, замыкание, сам кабель и т д...) значительно отличается от 75 ом, при этом от неё назад по кабелю идет отражение сигнала, и на первую розетку, на некоторых частотах, сигнал приходит в противофазе, при этом вычитаясь или неудачно складываясь...
25.06.2010 в 00:54:59
юра Т написал : что-то кто-то криво поставил
Стараюсь избегать проходных розеток, а тем более две на линии.
lemz написал : Эстетика...
Несколько раз приходилось выкидывать внутренность и прятать за розеткой делитель, а в лицевую панель для эстетики ставил переходник F-ку гнездо-гнездо
25.06.2010 в 14:01:02
Ромео написал : Несколько раз приходилось выкидывать внутренность и прятать за розеткой делитель, а в лицевую панель для эстетики ставил переходник F-ку гнездо-гнездо
Покупайте хорошие розетки. В нормальной проходной розетке смонтирован направленый ответвитель, ничем не хуже внешнего. А отсутствие дополнительных переходов только на пользу.
Ромео написал : Стараюсь избегать проходных розеток, а тем более две на линии.
Посмотрите например спецификации ALCAD на розетки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу