rpc написал :
Вообще, общение с вами перед сном ободряет. Можно сказать убаюкивает и лишает комплексов. Спишь как убитый сантехник.
На сегодняшний день могу сказать следующее: у соседей чугунина совсем не теплее, вернее тепло распределяется так же как и у меня. А именно первые 3 секции тёплые, далее постепенное остывание и к 5й вода уже вряд ли доходит. Сомневаюсь потому, что температура подачи где-то град 40-45 (по термометру тестера, обратки-50-53. Совершенно определённо будь на подаче град 50-55 батарея свою функцию выполнит. Появилась идея, снять с неё 5 зубов и поставить на кухне (всего 10)
Позвонил в ЖЭК. О проблеме обратки, говорят, знаем, щас у нас вообще баодак, пока дома запускаем (отопление), вот запустим будем подбирать хвосты. Звоните через неделю.
Ну тогда расслабиться и получать удовольствие. Если подачу с обраткой восстановят должно работать нормально.
Кстати, летом в нашем доме (кап ремонт) работали джамшуды и белоруссы, заменили стояки по холодной и горячей воде во всём доме, отопление в квартире не трогали. А вот в подвале что-то делали.
Вообще, общение с вами перед сном ободряет. Можно сказать убаюкивает и лишает комплексов. Спишь как убитый сантехник.
На сегодняшний день могу сказать следующее: у соседей чугунина совсем не теплее, вернее тепло распределяется так же как и у меня. А именно первые 3 секции тёплые, далее постепенное остывание и к 5й вода уже вряд ли доходит. Сомневаюсь потому, что температура подачи где-то град 40-45 (по термометру тестера, обратки-50-53. Совершенно определённо будь на подаче град 50-55 батарея свою функцию выполнит. Появилась идея, снять с неё 5 зубов и поставить на кухне (всего 10)
Позвонил в ЖЭК. О проблеме обратки, говорят, знаем, щас у нас вообще баодак, пока дома запускаем (отопление), вот запустим будем подбирать хвосты. Звоните через неделю.
ВТБ! написал :
Если бы: проектант рассчитывает на нормальную двухтрубку и ставит соответствующий насос, а жильцы тут же делают "реконструкцию" - и их соседи мёрзнут.
Потом соседи тоже переделывают - и получается не пойми что.
возможно, у нас везде однотрубная в городе, ни разу другую не видел в жизни ....только сам делаю двухтрубку в частных домах...
Олегович написал :
в новых домах с насосами все в порядке
Если бы: проектант рассчитывает на нормальную двухтрубку и ставит соответствующий насос, а жильцы тут же делают "реконструкцию" - и их соседи мёрзнут.
Потом соседи тоже переделывают - и получается не пойми что.
ВТБ! написал :
Дойдёт - при верхней подаче получается автобалансировка по вертикальным каналам.
А откуда там верхняя подача?
Насколько я понимаю насос в подвале, по подаче поднимается, по обратке сливается обратно. Третьей трубы вроде нет, чтобы загнать воду вверх и раздавать оттуда...
Или я чего то не знаю? Для нас двухтрубка экзотика. Близко не сталкивался...
Или вы имели в виду верхнюю подачу в сам радиатор?
Ну там еще бабушка надвое сказала, сможет оно отбалансироваться или нет. Если нижний слив радиатора присоединить к стояку пониже, то может и получится. А так, все где-то на грани.
В любом случае можно будет ППРом попробовать оба варианта...
ВТБ! написал :
А что ставить в новых домах, если там чугун по давлению не проходит?
я про старый сектор, в новых домах с насосами все в порядке и с котлом как правило...у меня в одном частном доме вообще шаровые краны стоят на двухтрубке, один радиатор весит на петле примерно 15 метров, он конечно дольше всех начинает прогреваться при запуске, но зато потом греется также отлично как и все, а система состояит из регистров Ду100 в старой части и 8 радиаторов на 1м и 2м этаже в пристройке...и ничего ни о какой балансировке речь не идет...
я просто заметил по своим домам, что балансировка нужна при дифиците тепла или циркуляции, или когда этих параметров впритык, когда есть запас в системе и по давлению и по температуре, то всем радиаторам хватает тепла и без баланса...
с учетом того что у двухтрубки на ЦО такая уязвимость в балансе, может на ней вообще лучше биметалл не ставить?
всмоминая недавний котедж с котлом на дровах, где его мощности и так было мало, пришлось долго побегать от радиатора к радиатору чтобы отбалансировать их и чтобы каждому хватало тепла, но в доме одно дело-не сложно, квартиры совсем другое...
Потому что дешево, быстро, удобно и никаких дополнительных заужений. Наоборот трубу можно расширить.
Можно проверить разные варианты, а потом уже воплощать в металле если никто вообще ничего делать со стояками не захочет. Или использовать как времянку на период до выполнения работ со стояками.
ВТБ! написал :
Бесполезно - если бы плохо грелся, тогда бы помогло, а он совсем не греет.
Диагональ в данном случае не нужна - трением на такой скорости можно пренебречь.
"Перевёртыш" скорее всего поможет - будет не хуже, чем у соседей, а то и лучше.
А если починят, тогда убрать полипропиленовый крест и снова подключить как сейчас.
Диагональ как вариант дальнейшего тюнинга для улучшения равномерности прогрева.
На малой скорости скорее всего до дальних секций горячая вода вообще не дойдет.
Олегович написал :
уменьшить сопротивление на этом радиаторе
Бесполезно - если бы плохо грелся, тогда бы помогло, а он совсем не греет.
SVKan написал :
дополнительно попробовать переделать ППР на диагональное подключение
Диагональ в данном случае не нужна - трением на такой скорости можно пренебречь.
"Перевёртыш" скорее всего поможет - будет не хуже, чем у соседей, а то и лучше.
А если починят, тогда убрать полипропиленовый крест и снова подключить как сейчас.
Попробуйте низ в верх подключить,а верх вниз-эксперемент-может заработает...или....подключение по другому или удленитель протока применить...вообщем надо дерзать...Да и воду думаю надо было попробывать слить немного без радиатора из обоих...
Заниматься балансировкой путем регулировки радиаторов вряд ли кто будет.
Проверить с сантехниками действительно ли перепутаны подача с обраткой. Если это подтвердится, то по идее такой косяк они должны исправить - лучше станет всем. Но даже если они этим займутся, то вряд ли они это сделают быстро...
На текущий момент можно попробовать спаять из ППР 25 отводы от кранов крестом, чтобы обратка (которая подача) подводилась к верху радиатора, а низ радиатора был подключен к низу. Может на гравитации плюс разница давлений (которой хватает для продавливания чугуняк) и запустится. Уклон к стояку там вроде небольшой есть, но если еще немножко приподнять радиатор, то это тоже еще немного облегчит задачу.
Если заработает, но дальние секции будут греться плохо, то дополнительно попробовать переделать ППР на диагональное подключение. Сразу пытаться на диагональ наверное все таки не надо. Продавить диагональ будет чуть сложнее. Для начала хоть как-то запустить бы.
Ну и если получится с полипропиленом, то потом можно воплощать в металле. При этом можно будет еще немного улучшить переварив слив в стояк пониже (если никто не собирается приводить стояки к их нормальному назначению) и сделав отводы от стояков большим диаметром трубы.
Если температура в системе не слишком большая (не выше где-то 80 градусов) и все таки соберутся переваривать на место подачу и обратку, то до этого радостного события можно в качестве времянки так и оставить ППР. Даже при 80 градусах несколько лет он может простоять спокойно.
исходя из того что двухтрубка разбалансировалась, сужу по работам в котеджах, выхода только 2
поставить всем на радиаторы по стояку вентиля и отрегулировать сопротивление чтобы оно у всех было примерно одинаковое..понятно что на биметалле оно больше чем на чугуне, и носитель идет куда ему проще-такой вариант маловероятен в силу затратности...
2.уменьшить сопротивление на этом радиаторе, путем монтажа отводов и кранов большего диаметра, в данном случае 3/4. правда тогда нужно будет менять и крестовины...с 1/2 , на редукционные 1/2*3/4...думаю что однозначно это движение в искомую сторону, но вот поможет или нет, честно не знаю...
В нормальной двухтрубке принято создавать дополнительное сопротивление между подачей и обраткой, если внутреннее сопротивление отопительных приборов слишком мало.
В современных условиях это обычно вентили для двухтрубной системы с малым коэффициентом затекания, раньше ограничивали отверстие тем или иным способом.
Но при переделке вентили заменяют на вентили для однотрубки, отводы переваривают без ограничителей - словом, "убивают" двухтрубку.
Но делали двухтрубку убитую от рождения - с чугунными батареями и мощным (как для однотрубки) циркуляционным насосом.
Но чтобы перепутать подачу с обраткой - это что-то.
ВТБ! написал :
Это не обратка, а подача.
С каких пор - дело тёмноё.
Радиаторы с большим сечением вертикальных каналов (чугунные) ухитряются сохранять (частично) работоспособность даже при нижней подаче.
А для тонкотрубных при плохой циркуляции это смерть.
Думаете просто продавливает давлением против гравитации?
Тогда с его биметаллом точно кирдык. Не пойдет туда водичка. У нее есть пути попроще (через чугуняки).
SVKan написал :
Откуда в обратке вода горячее чем на подаче?
Это не обратка, а подача.
С каких пор - дело тёмноё.
Радиаторы с большим сечением вертикальных каналов (чугунные) ухитряются сохранять (частично) работоспособность даже при нижней подаче.
А для тонкотрубных при плохой циркуляции это смерть.
SVKan написал :
Ваша половина дома как раз разбалансирована. А на второй половине скорее всего жильцы просто много меньше курочили то, что стояло по проекту.
Если во всём доме чугунные радиаторы без сужений в отводах, то самодеятельность может повредить только автору (что и наблюдаем).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.