Ну для этого надо знать что такое элеваторный узел, http://www.vensnab.ru/images/goods_gal/big/943.jpg
на нем происходит подмес холодной обратки в подачу для уменьшения Т теполносителя до Т по СНИПУ при проблемах бывает санты просто вставляют между фланцами(на перемычке соед. подачу и обратку на рис видно) заглушку, как называемый блин
пардус написал :
Ну для этого надо знать что такое элеваторный узел, http://www.vensnab.ru/images/goods_gal/big/943.jpg
на нем происходит подмес холодной обратки в подачу для уменьшения Т теполносителя до Т по СНИПУ при проблемах бывает санты просто вставляют между фланцами(на перемычке соед. подачу и обратку на рис видно) заглушку, как называемый блин
Не, надо знать проф. жаргон.
Что такое элеватор представляю, а вот про блин не слышал... :)
Но отблинивание ему бы не помогло.
Из-за перепутанной подачи и обратки у него горячая вода подается снизу. Можно как угодно играться температурой, но принципиально ничего не изменится. Радиатор не заработает. В любом варианте в радиаторе она остывает и стремится опуститься вниз - против потока.
Заставить это работать можно только одним способом поднять давление/скорость потока. Чтобы этим давлением продавить гравитацию.
И, кстати, даже насос для этого не нужен. Достаточно вентиль открыть посильнее. Скорее всего у них система была придушена ввиду отсутствия морозов.
Ну я, вроде писал, что звонил в ЖЭК, те и говорят, что проблема с неправильной обраткой им знакома. Говорят, что пока бардак с подключением кончится, потом будут подбирать хвосты. А сейчас за день батарея меняет температуру несколько раз, предложили перезвонить им в пятницу.
А вообще я радиатором офигенно доволен. Пусть что угодно говорят о чугунине, это мне и внешне нравится и как греет остальные батареи у меня чугунные, есть с чем сравнить.