Здравствуйте. Можно ли прокладывать провод П-274 (полевой кабель) в земле без какой-либо защиты?. Планирую пропустить по нему сигнал от датчика температуры + питание 5В. Не разрушиться изоляция провода со временем, контактируя с землей?
21.06.2010 в 11:27:28
Здравствуйте. Можно ли прокладывать провод П-274 (полевой кабель) в земле без какой-либо защиты?. Планирую пропустить по нему сигнал от датчика температуры + питание 5В. Не разрушиться изоляция провода со временем, контактируя с землей?
21.06.2010 в 11:48:29
Так он именно для земли и предназначен.
Учтите падение напряжения в зависимости от длины кабеля и сечения 0.5 мм.кв.
21.06.2010 в 15:10:00
И позаботьтесь, чтобы при весенних переходах через ноль градусов его не повредило (хотя бы трещинами изоляции) - закопайте поглубже, не внатяг и без камушков, мусора и биологии (например, гнилых деревяшек). Последнее сплошь и рядом упускают, а зря.
21.06.2010 в 16:02:49
Можно сделать подсыпку из песка (сверху и снизу),а потом уже закапывать.
21.06.2010 в 16:08:14
Да, оптимально именно так.
21.06.2010 в 17:37:55
Спасибо ответившим, но
Одинец написал : Можно сделать подсыпку из песка (сверху и снизу),а потом уже закапывать
считаю чрезмерно излишним. Кину провод без натяга. Думаю будет достаточно.
21.06.2010 в 17:45:15
Одинец написал : закопайте поглубже
Суровые челябинские морозы. Если закопаете выше точки промерзания грунта - разные коэффициенты расширения полиэтилена и грунта порвут изоляцию.
21.06.2010 в 19:07:31
sanykrimea написал : разные коэффициенты расширения полиэтилена и грунта порвут изоляцию
Порвать изоляцию полевки даже нож не всегда способен
21.06.2010 в 21:58:14
Подрабатываю немного в связи . Бывали случаи , что военно-полевой кабель уже через два года весь в трещинах. Если есть возможность, замените на КСПП.
22.06.2010 в 08:57:36
AnV написал : Цитата: Сообщение от Одинец Можно сделать подсыпку из песка (сверху и снизу),а потом уже закапывать
Я такого не писал. Это писал amidant , а я согласился.
лев написал : ывали случаи , что военно-полевой кабель уже через два года весь в трещинах
В основном от воздействия УФ на хреновастенький (на чём-то сэкономили при выпуске) полиэтилен. Уж под землёй УФ не будет. А я бы поискал подрывницкий кабель ПТМН-1. Во вещь. Та же полёвка, только все жилы - медные.
23.06.2010 в 15:52:35
Ещё опасность- грызуны. Как бы они не повредили изоляцию. У нас были случаи , когда мыши грызли изоляцию проводов П274, ПРППМ. А вот КСПП никогда не встречал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу