25.06.2010 в 13:54:57
Доборый день. Имею насосную станцию Джамбо 70/50 П24, входная трбуа ПНД 40, на выход для разводки на 3 источника хотел поставить ПНД 20, но в магазине сказали что 20 нехватит надо минимум 32 иначе насос нагнется от избыточного давления. Не могу понять почему ? Там же автоматика стоит. выходное отверстие насосной станции дюймовое. Подскажите можно 20 вешать или надо на 32 все делать ?
25.06.2010 в 14:25:25
Такая же ситуация только насосная станция Гринфус JP 5,буду делать рзводку PPR 20 в июле буду знать результат,должно работать
25.06.2010 в 15:10:54
можно и 32, и 20, и 16 и ещё можно (и даже нужно) меньше слушать продавцов в магазине! интересно было бы у них спросить что они понимают под "избыточным" давлением? :-)
25.06.2010 в 17:26:02
!Stikh написал : интересно было бы у них спросить что они понимают под "избыточным" давлением? :-)
Как я понял из его объяснения что насос забирает из трубы 40 и пытается это же вытолкнуть наружу, в моем случае получается 20, разница очевидна, из-за этого и возникает избыточное давление :))) Но имхо это полный бред )))) Как я представляю работу насоса с аккумулирующим баком, он накачивает в бак, а потом уже пофик куда отдавать. Но продавец так долго и сильно упирался, что я засомневался и решил спросить. :)
26.06.2010 в 01:06:51
Ancifer написал : Подскажите можно 20 вешать или надо на 32 все делать ?
Главное всас не "душите",не заужайте диаметр. Именно от этого центробежнику становится "не хорошо". Какой диаметр (Ду) производитель сделал (по патрубку),тот и выдерживайте. Нагнетание (разводку после насоса) выполняйте из трубы любого диаметра.
26.06.2010 в 19:11:08
Suever написал : Главное всас не "душите",не заужайте диаметр. Именно от этого центробежнику становится "не хорошо". Какой диаметр (Ду) производитель сделал (по патрубку),тот и выдерживайте
абсолютно точно , на всос ставить не меньше , чем на выбросе , так как давление на всосе становится ниже атмосферного, вода вскипает ( кавитация ) , в итоге воздух в крыльчатке не дает создавать давление нормальное + шум увеличивается ...
26.06.2010 в 20:14:52
Кавитация - в просторечие работа насоса на "себя". Не нужно полностью перекрывать нагнетание,и всё,её не будет. Нагнетающий трубопровод,можно выполнять из туб меньшего диаметра,чем всас. Диаметр всаса (если насос не погружной) зауживать нельзя.
26.06.2010 в 21:56:36
Suever написал : Диаметр всаса (если насос не погружной) зауживать нельзя.
глупости !!! я использую центробежный насос достаточно часто , для опресовки . подпитки : у меня на входе и выходе стоят переходы 1"- 1/2" и накручены гибкие шланги ( Подводки ) в металической оплетке , т. е заучено сечение больше некуда !!!!!!!!!!!! при работе насоса шума , характерного для кавитации нет!!!! а характеристика насоса по производительности падает в разы , он работает практически на "тупик " если на всосе оставить шланг , а на выходе сделать Ф40 ПНД , то сильно ничего не изменится , может слегка увеличится шум - для насоса это будет иммитация подъема воды с глубины 8 метров... так что ситуации бывают разные и подход к ним должен быть правильным ....
27.06.2010 в 07:01:47
артур липецк написал : у меня на входе и выходе стоят переходы 1"- 1/2" и накручены гибкие шланги
Всас на насосе какого диаметра,по резьбе?
27.06.2010 в 09:01:24
ну если вкручен преход с дюйма , то ест-но 1" , других диаметров я даже и не видел !!
27.06.2010 в 09:46:22
В любом случае, лучше не нарушать Ду всаса и нагнетания, конструкторы не зря их расчитывали. У каждого насоса есть свой кавитационный запас и его лучше не превышать, может особого шума и вибраций вы и не заметите, но повышенная нагрузка негативно скажется на корпусе насоса и рабочем колесе. Диаметр выходного трубопровода может бытьв принципе любой, при увеличении диаметра напорной трубы сопротивление уменьшается, но и уменьшается скорость потока, то-ж не всегда полезно.
27.06.2010 в 10:05:59
Mnkom написал : но повышенная нагрузка негативно скажется на корпусе насоса и рабочем колесе.
в принципе согласен ... но лучше , чтобы насос не испортить держать его на полке , в коробочке )))) мы покупаем вещи , чтобы их эксплуатировать , я вообще считаю кощюнственно - купить центробежный насос и сосать им со скважины - пергрузки реальные , срок эксплуатации увеличением диаметров не увеличишь ... но если скважина из ПНДФ32 - другого варианта нет ... экономишь на одном ( цена такой скважины в пределах 10 тыс.руб ) , будешь гробить насос за насосом ...
но вот когда циркуляционный насос в системе отопления начнет кавитировать из- за неправильного монтажа - это уже беда ... и вина монтажника ... а что касается продавцов - то неплохо их и послушать и сделать выводы о проф пригодности их магазина...
27.06.2010 в 13:40:11
здравствуйте.прочитал.теперь вопрос а если не представляется возможным обеспечить соотв диаметров входа выхода.ввод у меня ...вобщем одна труба наверно на 30-40,планирую раскопать и переподключить перемонтировать,от нее вилкой на 2х хозяев.подключал нас. станцию вода идет волнами.в инструкции как раз то что здесь обсуждается отраженно,т.е. подключать 1 в 1 ,1" в 1".а у меня 1/2" вход 1/2" выход.как быть?и еще какое вообще давление должно быть в системе водоснабжения,и диаметры ввода воды?сорри может не в тему.да станция delta впс1-900н
27.06.2010 в 16:01:32
артур липецк написал : других диаметров я даже и не видел !!
У вас ещё все впереди.:)
Mnkom написал : В любом случае, лучше не нарушать Ду всаса и нагнетания,
Всаса однозначно,с нагнетанием есть варианты.
Bgstalker написал : а если не представляется возможным обеспечить соотв диаметров входа выхода
Изголяйтесь как-то...Диаметр условного (Ду) прохода всаса на насосе,должен соответствовать Ду
всасывающего трубопровода.
27.06.2010 в 21:07:49
Suever написал : Изголяйтесь как-то...
лаконично
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу