Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.05.2006 в 11:28:01

Есть новостройка со стандартной разводкой (трешка П3-М)...счетчик 50 А и диф автомат 50 А/100 мА на лестнице...в квартире разведено 5 линий медным проводом 3*1,5 мм2...внутриквартирный щиток весь меняю...то что получается в приложении...есть вопросы...

  1. Провода планирую Nym 3*1,5 и 3*2,5 (чей лучше Севкабель или еще какой-нибудь)
  2. Можно ли вешать независимую духовку и варочную панель на одну 40 А ветку?
  3. Начинку и розетки планирую Легран...УЗО тип А, автоматы С...нормально?
  4. Надеюсь ветки через УЗО не превысят 40 А...не хочется 63 А ставить...

на схеме красные ветки уже есть...менять не хочу...

0
Вложение
dmitryt
dmitryt
Новичок

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 99

24.05.2006 в 11:31:46

chernant написал :

  1. Провода планирую Nym 3*1,5 и 3*2,5 (чей лучше Севкабель или еще какой-нибудь)

я себе планирую именно Севкабель закупать, говорят он сделан по европейским стандартам

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

24.05.2006 в 12:01:13

chernant написал : то что получается в приложении...есть вопросы...

  1. Чем вам всем ВВГ не нравится?!
  2. Можно, лишь бы сечение кабеля/провода после автомата не менялось.
  3. Отлично.
  4. Лучше все-таки 63. Надольше хватит.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.05.2006 в 12:07:38

какой ВВГ тогда посоветуете (частично надо вести в штробах)?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

24.05.2006 в 12:18:00

2chernant

1) Все новые линии делайте 3*2.5 - мало ли как планы изменятся. 2) После диф.автомата отделите линию на духовку и защитите её отдельным автоматом. Или добавьте линию после "розеточного" УЗО. Будут розетки или стационарное подключение? 3) Автоматы B - кроме освещения. На освещение С10, а на ванну и кухню и С6 за глаза (если розетки для фена нет). Может быть, для СМ С10. 4) Поставьте перед этими УЗО автоматы В32. Или замените на диф.автоматы - будет 3 одинаковых. 5) На вводе в квартиный щиток добавить двухполюсный неавтоматический выключатель (на 100А, к примеру). 6) Розетки комнат всё-же спокойнее защитить автоматом В10 или с10. Всё равно ничего мощнее утюга или пылесоса туда включать не будете. Распаечные коробки недоступны? Дотянуть до ближайшей новый кабель или два - и поделить группу розеток на 2-3. 7) Не вижу линии на кондиционер(ы). 8) Размер нового щитка? В позициях на DIN-рейке.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

24.05.2006 в 12:21:51

Slawa написал : Чем вам всем ВВГ не нравится?!

Нам NYM нравится. :D Если всё делать самому, то NYM удобнее в работе. А если за ГКЛ проводку прятать, то не искать же ВВГ-нг...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

24.05.2006 в 12:23:48

chernant написал : какой ВВГ тогда посоветуете (частично надо вести в штробах)?

Плоский - ВВГП. А не в штробах - это где конкретно?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.05.2006 в 12:32:22

ВТБ! написал : 2chernant

1) Все новые линии делайте 3*2.5 - мало ли как планы изменятся. 2) После диф.автомата отделите линию на духовку и защитите её отдельным автоматом. Или добавьте линию после "розеточного" УЗО. Будут розетки или стационарное подключение? 3) Автоматы B - кроме освещения. На освещение С10, а на ванну и кухню и С6 за глаза (если розетки для фена нет). Может быть, для СМ С10. 4) Поставьте перед этими УЗО автоматы В32. Или замените на диф.автоматы - будет 3 одинаковых. 5) На вводе в квартиный щиток добавить двухполюсный неавтоматический выключатель (на 100А, к примеру). 6) Розетки комнат всё-же спокойнее защитить автоматом В10 или с10. Всё равно ничего мощнее утюга или пылесоса туда включать не будете. Распаечные коробки недоступны? Дотянуть до ближайшей новый кабель или два - и поделить группу розеток на 2-3. 7) Не вижу линии на кондиционер(ы). 8) Размер нового щитка? В позициях на DIN-рейке.

1) зачем мне на линии с 1 розеткой для посудомойки и стиралки с автоматами на 10 А делать 2,5 квадрата? 2) планирую стационарное подключение...не хотелось просто кидать дополнительный провод...(тогда мне кажется можно диф автомат на 32 А на панель...а духовку через УЗО и автомат подключить) 3) зачем В...вроде С лучше...или я не прав ? 4) может лучше поменять УЗО на 63 А ? 5) есть перед счетчиком 6) нет возможности перетянуть...а утюг + еще что-то уже может превысить 10 А... 7) кондеев не будет 8) видимо получится 2 * 12 (в 12 не укладываюсь)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.05.2006 в 12:34:26

ВТБ! написал : Плоский - ВВГП. А не в штробах - это где конкретно?

под плавающей стяжкой...между плитами и звукоизоляцией...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

24.05.2006 в 12:34:51

chernant написал : какой ВВГ тогда посоветуете (частично надо вести в штробах)?

ВВГ-НГ, однозначно.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

24.05.2006 в 12:36:08

ВТБ! написал : Если всё делать самому, то Nym удобнее в работе.

Да чем удобней?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу