ВТБ! написал :
2chernant
1) Все новые линии делайте 3*2.5 - мало ли как планы изменятся.
2) После диф.автомата отделите линию на духовку и защитите её отдельным автоматом.
Или добавьте линию после "розеточного" УЗО.
Будут розетки или стационарное подключение?
3) Автоматы B - кроме освещения. На освещение С10, а на ванну и кухню и С6 за глаза (если розетки для фена нет). Может быть, для СМ С10.
4) Поставьте перед этими УЗО автоматы В32. Или замените на диф.автоматы - будет 3 одинаковых.
5) На вводе в квартиный щиток добавить двухполюсный неавтоматический выключатель (на 100А, к примеру).
6) Розетки комнат всё-же спокойнее защитить автоматом В10 или с10. Всё равно ничего мощнее утюга или пылесоса туда включать не будете. Распаечные коробки недоступны? Дотянуть до ближайшей новый кабель или два - и поделить группу розеток на 2-3.
7) Не вижу линии на кондиционер(ы).
8) Размер нового щитка? В позициях на DIN-рейке.
1) зачем мне на линии с 1 розеткой для посудомойки и стиралки с автоматами на 10 А делать 2,5 квадрата?
2) планирую стационарное подключение...не хотелось просто кидать дополнительный провод...(тогда мне кажется можно диф автомат на 32 А на панель...а духовку через УЗО и автомат подключить)
3) зачем В...вроде С лучше...или я не прав ?
4) может лучше поменять УЗО на 63 А ?
5) есть перед счетчиком
6) нет возможности перетянуть...а утюг + еще что-то уже может превысить 10 А...
7) кондеев не будет
8) видимо получится 2 * 12 (в 12 не укладываюсь)