Slawa
Профессионалу - без разницы, наверное. А мне проще - в гофру затягивать, в штробу запихивать, концы разделывать, в коробке запас пристраивать.
24.05.2006 в 12:53:51
Slawa
Профессионалу - без разницы, наверное. А мне проще - в гофру затягивать, в штробу запихивать, концы разделывать, в коробке запас пристраивать.
Следование моим советам вредит кошельку
24.05.2006 в 13:14:33
2chernant
1) А зачем покупать пару десятков метров другого кабеля, когда можно две бухты одного? И мало-ли зачем резерв мощности понадобится - автомат сменить недолго. 2) Да, 32А логичнее, а на духовку двухполюсный (раз без розетки) автомат после одного из УЗО. 3) Для бытовой техники очень большие пусковые токи нетипичны. Лампы накаливания - дело другое. Не найдёте за разумные деньги B - пойдёт и С. 4) Лучше. 5) В каждом щитке положен на вводе (как правило). 6) Утюг - кратковременная нагрузка. На 13А хотя бы поставьте. Или на кухне гладьте. ;) 7) А если передумаете? Водонагревателя тоже не будет? 8) Много места в щитке не бывает. 3*12 - на двух рейках по УЗО с нижестоящими автоматами и шинами для них, на одной вводной выключатель и дифавтомат для поверхности.
Другой вариант. Небольшой щиток у входа. Второй щиток на кухне или возле неё; а в нём аппараты для потребителей на кухне, в санузлах, да и в смежных с кухней комнатах розетки можно добавить сквозь стену.
Следование моим советам вредит кошельку
24.05.2006 в 13:29:34
по 6) вы боитесь перегрева 1,5 мм2 проводов на 16 А ?
водонагревателя тоже не будет...если захотим поставить лет через 5, то сделаем ремонтик с заменой окон и батарей...пока оставляем старое...денег не хватает...
видимо поставлю 63 А УЗО и через один из них духовку подключу...а варочную панель через 32 А...
уговорили...кину все новые провода 2,5 квадрата...
но щиток думаю 24 места хватит...36 ИМХО перебор...
схемку переделаю и выложу чуть позже...
24.05.2006 в 13:43:03
chernant написал : вы боитесь перегрева 1,5 мм2 проводов на 16 А ?
Не столько самих проводов, сколько их соединений: в распределительных коробках, в розетках. Собственно, даже марка провода названа не была.
Следование моим советам вредит кошельку
24.05.2006 в 13:48:24
ВТБ! написал : Не столько самих проводов, сколько их соединений: в распределительных коробках, в розетках. Собственно, даже марка провода названа не была.
о, это верно, я когда разбирал проводку в одной из комнат, то к розетке, к нулю и фазе были прикручены по 2 провода, 1 - аллюминий, 2 - медь, но надо сказать они между собой не соприкачались.
24.05.2006 в 13:50:12
chernant написал : 24 места хватит
У Вас одних аппаратов 18 позиций выходит. А нулевые шины? А провода куда девать? Да и мало-ли что в щиток потом пристроить захочется...
Следование моим советам вредит кошельку
24.05.2006 в 13:51:11
вот обновленная схемка...выходит аппаратов на 15 мест (7 на одну рейку и 8 на другую) - 9 в запасе (5 и 4 соответственно)...думаю этого достаточно даже чтобы добавить в будущем что-то...зачем мне 36 то...
24.05.2006 в 14:11:17
можно странный вопрос. если все линии будут по максимуму нагружены, что произойдет? почему два узо выбраны именно на 63А?
24.05.2006 в 14:21:42
dmitryt написал : можно странный вопрос. если все линии будут по максимуму нагружены, что произойдет? почему два узо выбраны именно на 63А?
выбьет входной автомат...
УЗО 63 А т.к. 40 А маловато...
24.05.2006 в 14:39:14
chernant написал : 15 мест
Добавьте 2 места на входной выключатель и 1 место на двухполюсный автомат для духовки вместо однополюсного. На самом деле, двухполюсные (или 1+N) автоматы не помешали бы для всех линий (хотя бы для ванной, СМ и ПМ), но это вопрос бюджета...
Следование моим советам вредит кошельку
24.05.2006 в 14:54:36
ВТБ! написал : Добавьте 2 места на входной выключатель и 1 место на двухполюсный автомат для духовки вместо однополюсного. На самом деле, двухполюсные (или 1+n) автоматы не помешали бы для всех линий (хотя бы для ванной, СМ и ПМ), но это вопрос бюджета...
а зачем входной автомат если стоит после счетчика дифавтомат 50 А? и какой нужен тогда?
почему именно на духовку нужен двухполюсный?
УЗО у меня не будут срабатывать с такими большими группами?
еще вопрос правильно ли я выбрал аппараты по каталогу Легран:
1) автоматы 10 и 16 А - 03384 и 86 соответственно
2) диффавтомат 32А/30мА - 08590 /что-то дорогой он/
3) УЗО 63А/30мА - 09058
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу