ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

24.05.2006 в 15:34:15

chernant написал : зачем входной автомат

Не автомат - просто выключатель (хотя внешне выглядит как автомат). Чтобы отключать ввод при проведении работ в квартирном щитке. Можно (и нужно), конечно, отключать выключатель и диф.автомат в этажном щитке - вешать там табличку "Не включать! Работают люди" и ставить дежурного, чтоб не включили. ;)

почему именно на духовку нужен двухполюсный?

Потому что Вы хотите подключить её стационарно, без розетки.

что-то дорогой он

Возможно, однополюсный автомат B32 + УЗО 40А 30мА выйдет дешевле. Но не уверен.

правильно ли я выбрал аппараты по каталогу Легран

Я думаю, что кто-нибудь подскажет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.05.2006 в 15:53:22

ВТБ! написал : Не автомат - просто выключатель (хотя внешне выглядит как автомат). Чтобы отключать ввод при проведении работ в квартирном щитке. Можно (и нужно), конечно, отключать выключатель и диф.автомат в этажном щитке - вешать там табличку "Не включать! Работают люди" и ставить дежурного, чтоб не включили. ;)

Потому что Вы хотите подключить её стационарно, без розетки.

Возможно, однополюсный автомат B32 + УЗО 40А 30мА выйдет дешевле. Но не уверен.

Я думаю, что кто-нибудь подскажет.

спасибо большое за советы...выключатель входной возможно поставлю...а духовку тогда включу в розетку :)

0