sanykrimea написал :
- Вводной АВ - в зависимости от выделенной мощности - 16А или 25А. Решает энергосбыт.
Или 10А, как у нас.
26.06.2010 в 21:22:32
sanykrimea написал :
- Вводной АВ - в зависимости от выделенной мощности - 16А или 25А. Решает энергосбыт.
Или 10А, как у нас.
26.06.2010 в 22:14:34
AlexKucher написал : посмотрит на входной кабель и скажет, а почему у вас кабель сичением 8 мм???
Про кабель он не скажет не только потому, что 8мм не существует, а потому, что мощность ограничивают не кабелем, а номиналом автомата. Кабель вы хоть 10 квадратов можете тянуть.
26.06.2010 в 22:57:56
*abс* написал : Или 10А, как у нас.
НЕ может быть- на троих два киловата.
26.06.2010 в 23:02:25
AlexKucher написал : с электриком в нашей деревне договоримся
Ну если у вас электрик-"энергосбыт" , то вопрос решите в свою пользу.
26.06.2010 в 23:08:21
лев написал : НЕ может быть
Я щас попробую найти договор и сфоткать...
P.S. не нашел пока:(, в общем, по договору у нас выделено 2,1 кВт на квартиру, хотите верьте, хотите нет. Я эту проблему ещё 2 года назад поднимал...
27.06.2010 в 00:10:58
AlexKucher написал : Бедут ли работать УЗО если представленная схема будет без зазимления???
А УЗО заземление и не нужно.
27.06.2010 в 01:14:23
*abс* спасибо. А не подскажите какие узо брать? по типу А или АС ? Какой фирмы брать Узо и автоматы ? Legrand часто мелькает, норм фирма?
27.06.2010 в 01:36:47
AlexKucher написал : Какой фирмы брать Узо и автоматы ? Legrand часто мелькает, норм фирма?
Легран, ABB, Шнайдер, Мёллер (или как он там...:))... Тип "А" я себе поставил одно, общее, но они дорогие и, почему то, дефицитные. Хотя, я купил не очень дорого, за 2017 руб, ABB F202A 40А 30мА и даже было почти в наличии, за три дня привезли из другого магазина.
У Шнайдера есть УЗО 25А 10мА, но АС, других подобных в продаже не встречал, обычно 16А 10мА.
Если что, местные спецы меня поправят:) Хотелось бы конечно всё одного производителя, но, ввиду выше обозначенных причин (дефицитность одного и почти уникальность другого) пришлось делать коктейль и отказываться от шинки, соединять проводами. Автоматы мне нравятся Легран - работают и не дорогие. Хотя, на ввод поставил ABB - он лучше смотрелся рядом с ABBшным УЗО да и стоил чуть дешевле:) Вообще не могу понять "политику партии" в плане формирования цен на автоматы 2Р. Вроде, должны стоить максимум, как 2 одиночных, а стоят раза в два дороже...
27.06.2010 в 09:23:28
2AlexKucher Для чего нужна шина с надписью "ноль!" ? Как Вы изобразили фазные провода, подключенные ко входам УЗО? Так же и ноль заведите.
27.06.2010 в 21:30:05
*abс* написал : должны стоить максимум, как 2 одиночных, а стоят раза в два дороже
Оптом и в розницу...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу