Добрый день, уважаемые ГУРУ!

Имею наверное избитый вопрос - нужна помощь в проектировке шкафа. Даже не помощь, а совет. Итак, изначально имеем панельный дом с однофазным вводом. Имеем вот такой встраиваемый шкаф: Производство фирмы Legrand. 24 автомата.

Теперь начнутся вопросы :help Сейчас наверное будет немного сумбурно, завтра более детально постараюсь все описать. Итак, чего хочется.

  1. Входное УЗО-Д (я так понимаю для его выбора, мне необходимо знать, какая мощность входит от щитка на мою квартиру, так?)
  2. Дальше я хочу распределить на 2 линии. На первой линии, будут стоять автоматы, на которые выведены холодильник, контроллер протечки воды, сигнализация. А на второй линии все остальное. Под остальным я понимаю следующее: автомат на розетки и автомат на верхний свет. Такую пару на кухню, ванную плюс туалет плюс коридор, большую комнату плюс балкон, маленькую комнату. (Итого мы получаем 8 автоматов, так?) Также отдельное УЗО или автомат (вот тут нужна помощь общественности) под:
    • варочная панель и духовой шкаф. Это 2 отдельные розетки, расположенные рядом. На каждое устройство автомат? Или на 2 розетки один автомат необходим?
    • стиральная машина, посудомоечная машина, измельчитель отходов. Вопрос тот же. Розетки под все это в одном месте.

Также хотелось бы подключить отдельное УЗО, которое перераспределяет главные и не главные нагрузки (скажем под главными мы понимаем розетки на кухни, а неглавными - теплый на кухне, питание бака с горячей водой, не знаю, как правильно назвать - ТИТАН вобщем :)) Плюс ко всему, хотелось бы подключить УЗО, которое будет считать пропажу "нуля" (а его будем брать из щитка, насколько я понимаю), а также пропажу фазы?

Вопрос 1 - это все реально сделать? Вопрос 2 - какие "автоматы" следует ставить на варочную панель и т.п.? Которые считают пропажу "нуля"? Вопрос 3 - как подбирать "автомат", исходя из знания мощности потребителя? Например я не знаю сколько "жрет" холодильник и вытяжка, к примеру. или в магазине мне подскажут? Вопрос 4 - какого производителя предпочесть? Legrand, ABB, Шнайдер Электрик?

Пока наверное все.. Потому что больше пока выдавить из себя не могу)

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.06.2010 в 18:48:03

начнём наверное с того что щиток под всё добро маловат кагба...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2010 в 19:02:47

mr_Romans написал : Сейчас наверное будет немного сумбурно, завтра более детально постараюсь все описать.

А попробуйте сразу нарисовать.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.06.2010 в 20:04:50

avmal написал : А попробуйте сразу нарисовать.

+1 И читабельность вопроса сразу возрастает.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12924

29.06.2010 в 20:20:49

mr_Romans написал : Имеем вот такой встраиваемый шкаф:.....

Обычно подбирают шкаф под выбранные "автоматы", но никак не пытаются втиснуть в уже имеющийся шкаф все то что хочется. А так правильно Вам написали

avmal написал : попробуйте сразу нарисовать.

sergey_sav написал : И читабельность вопроса сразу возрастает.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.06.2010 в 20:27:54

sergey_sav написал : И читабельность вопроса сразу возрастает.

как она возрастёт при столь метких формулировках то?-

mr_Romans написал : отдельное УЗО или автомат

mr_Romans написал : отдельное УЗО, которое перераспределяет главные и не главные нагрузки

mr_Romans написал : УЗО, которое будет считать пропажу "нуля" (а его будем брать из щитка, насколько я понимаю), а также пропажу фазы?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.06.2010 в 21:32:45

greg111 написал : как она возрастёт при столь метких формулировках то?-

Вот картинка и расставит всё на свои места. Если картинка не получится... то и тема умрёт... или пойдут выяснения, уточнения и утонем...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.06.2010 в 21:51:13

sergey_sav написал : или пойдут выяснения, уточнения и утонем...

Начнётся "Битва экстрасенсов" ...

0
mr_Romans
mr_Romans
Новичок

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 26

30.06.2010 в 10:16:14

Ну вот как-то так. Красным обозначены розетки, которые с землей. Это под варочную панель, духовой шкаф на дальней стене и посудомоечную машину и стиральную машину - это на стене с ванной. Уже проложены отдельные провода, сечением 4.5 квадрата под каждое устройство и выведены к щитку.

Синим обозначены обычные розетки, которые 220 В. Ну одна розетка будет под холодильник и будет на своем автомате.

Мощности устройств писать?

Меня просто смущает, что вроде бы каждое устройство должно быть на своем УЗО и автомате? Я говорю, про те устройства, которые в розетки с землей.

Сейчас попробую нарисовать приблизительную "Схему", если так можно выразиться, как я себе представляю.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.06.2010 в 10:38:45

mr_Romans написал : Красным обозначены розетки, которые с землей. Это под варочную панель, духовой шкаф на дальней стене и посудомоечную машину и стиральную машину - это на стене с ванной. Уже проложены отдельные провода, сечением 4.5 квадрата под каждое устройство и выведены к щитку.

Синим обозначены обычные розетки, которые 220 В. Ну одна розетка будет под холодильник и будет на своем автомате.

А землю где брать будете? Или все делать с землей на всякий случай - вдруг дом модернизируют или не делать совсем...

mr_Romans написал : Уже проложены отдельные провода, сечением 4.5 квадрата под каждое устройство и выведены к щитку.

Это где вы провода на 4,5 квадрата нашли? Или это имеется в виду 3х1,5?

0
mr_Romans
mr_Romans
Новичок

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 26

30.06.2010 в 10:43:32

Да, я наверное имею ввиду, что там 3 провода по 1.5, скорее всего. Могу уточнить у своего строителя. Землю, я так понимаю, что будем брать от щитка, который в коридоре. Разве нет? Ведь оттуда будем запускать 3 провода?

0