30.06.2010 в 09:48:51

filvik написал : "Электра 1001" защищена АВ на 40А, на морде розетка 10А.

В то время когда ее разрабатывали и на 10А приборов не было. Те же чайники имели мощность 400-500Вт. А современный чайник, например, вы туда без доработки напильником не воткнете. Два контакта под тонкие советские штыри однако. Кстати на поюзаных Электрах эта розетка обычно поплавлена и вся болтается. Я бы не стал в нее втыкать что-нибудь мощностью даже на половину ее номинала...

filvik написал : 16А розетка в паре с 16А вилкой позволяют коммутировать только 16А и производитель не выпускает устройств потребляющих больше 16А для данного типа коммутации, следовательно АВ 16А для розетки не имеет значения, в шапке есть схемка Леграна провод 2.5 квадрата защищен АВ 25А и на проводе куча розеток на 10А и 16А.

Можно воткнуть переноску. Это старый баян, который я не так давно поднимал еще раз. Можете присоединиться к теме. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=113594

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.06.2010 в 10:00:12

SVKan написал : В то время когда ее разрабатывали и на 10А приборов не было.

Кипятильники, стиралки "малютки". Только разговор про АВ 40А и розетку 10А сидящую под ним.

SVKan написал : А современный чайник, например, вы туда без доработки напильником не воткнете.

И два пальчика в розетку не засунете предварительно их не подточив, смысл тогда вашей писанины.

SVKan написал : Можно воткнуть переноску.

Как говорили в армии,можно и телегу с разбегу. Переноска не может причинить вреда проводу под соответствующим АВ. (по перегреву контактов переноски - купите новую, если не догадываетесь при ремонте ставить блоки розеток)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.06.2010 в 10:25:38

filvik написал : Кипятильники, стиралки "малютки".

На два с лишним киловатта? Вы ничего не путаете? Кипятильники были кажется максимум на 1кВт, ну может 1,5кВт, который большой. Маленькие только на 0,5кВт. Стиралка малютка потребляла мало ибо воду наши стиралки не грели, а ставить 2кВт двигатель на "малютку"...

filvik написал : И два пальчика в розетку не засунете предварительно их не подточив, смысл тогда вашей писанины.

Смысл в том, что нефига приводить в пример конструкцию тридцати-сорокалетней давности. Она проектировалась совсем под другое оборудование и другие требования. Тогда и розеток то бытовых на 16А не было. Вы современную плиту покажите с розеткой на морде...

filvik написал : Как говорили в армии,можно и телегу с разбегу. Переноска не может причинить вреда проводу под соответствующим АВ. (по перегреву контактов переноски - купите новую, если не догадываетесь при ремонте ставить блоки розеток)

Еще раз, если хочется это обсудить, то приглашаю в другую тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=113594 Я там писал примерно то же самое что и вы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.06.2010 в 10:54:10

SVKan написал : Потому что для обычной розетки надо ставить автомат на 16А

Нет ни какой связи между АВ и током розетки, вот и все что я хотел сказать, извини если напряг.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

30.06.2010 в 11:39:56

kaktus222 написал : Цитата:Сообщение от haramamburu зачем?

Что именно зачем? Зачем розетки в ванной? Стиралку и фен включать. Или зачем диф автомат? Так электрик сказал. В чем он не прав.

Я про 3х4, диф то на 16, сл-но и 2,5 меди достаточно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.06.2010 в 14:36:29

kaktus222 написал : какую марку мне использовать?

ВВГнгп - 3х6 - на плиту.

kaktus222 написал : Это получается на каждую розетку вести отдельный кабель? Т.е. Я хочу поставить 3 розетки, вести 3 отдельных кабеля, чтобы была защита?

Нет достаточно одного кабеля шлейфом (от розетки к розетке) ВВГнгп 3х2,5, то-же и для ванной.

kaktus222 написал : Объединять теплый пол с розетками через УЗО никак нельзя? Даже если мощность теплого пола будет маленькой? Можно хотя бы сделать 3 теплых пола одним кабелем, соединив их параллельно?

Можно запаралелить. Дело в том , что ТП (теплый пол) изначально расчитан на работу в трехпроводной сети, через узо, для обеспечения безопасности.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

30.06.2010 в 14:53:10

ПPOPAБ написал : Дело в том , что ТП (теплый пол) изначально расчитан на работу в трехпроводной сети, через узо, для обеспечения безопасности.

Ага, обязательное требование - УЗО 0,03А + металлическая сетка поверх нагревательного кабеля. Можно без сетки если кабель в металлическом экране (они почти все такие).

0
kaktus222
kaktus222
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Шелехов

Сообщений: 81

30.06.2010 в 18:15:45

На теплый пол обязательно УЗО. Но у меня в ванной и розетка для стиралки будет через УЗО 30мА. Получается ТП можно запараллелить розетки?

0
kaktus222
kaktus222
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Шелехов

Сообщений: 81

30.06.2010 в 18:20:43

А если я буду делать пленочный теплый пол на фанеру сверху линолеум. Как мне быть с металлической сеткой?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2010 в 00:56:47

kaktus222 написал : Получается ТП можно запараллелить розетки?

Да, подключить на розеточную группу.

kaktus222 написал : А если я буду делать пленочный теплый пол на фанеру сверху линолеум. Как мне быть с металлической сеткой?

Что за пленочный ТП ? В мануале на него должно быть указано.

0
kaktus222
kaktus222
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Шелехов

Сообщений: 81

01.07.2010 в 03:23:15

Например фирмы Caleo