03.07.2010 в 15:24:13
Smily написал : Пояснить что вы перепутали я не могу, т.к. не понимаю что вы не смогли найти у АВВ и Легранда, и какое оборудование вам надо.
Изначально я смотрел 2P диф АВ типа А в одном корпусе поменьше размеров. Таких вроде нет. Можно конечно модульную конструкцию соорудить: УЗО тип А + 2P АВ (как советует Avmal), но размер большой будет.
03.07.2010 в 15:30:03
Quark написал : можно конечно модульную конструкцию соорудить: УЗО тип А + 2P АВ
Зачем?
03.07.2010 в 15:32:13
Quark написал : Изначально я смотрел 2P диф АВ типа А в одном корпусе
Размер 4 полюса, это УЗО + 2р автомат.
03.07.2010 в 17:18:48
Quark написал : Изначально я смотрел 2P диф АВ типа А в одном корпусе поменьше размеров
Дифф тип АС 2Р тоже четыре модуля.
03.07.2010 в 21:13:09
Переделал схему:
03.07.2010 в 22:25:56
Quark написал : Объединил розетки кухни и санузлов под одним УЗО
Самое неразумное решение. А дифф для водонагревателя уже нашли 40А 10мА?
05.07.2010 в 16:50:13
avmal написал : В УЗМ стоит поляризованное реле и обмотка практически всегда обесточена ...
или нормально-разомкнутое, моностабильное. (с уменьшенным зазором между контактами, нет дугогасительной камеры, приспособленное для работы только с активной нагрузкой).
Quark написал : Переделал схему:
Осталось токи АВ пересчитать (8 штук в ряд коэф. 0.6)
08.07.2010 в 13:11:54
avmal написал : Цитата: Сообщение от Quark Объединил розетки кухни и санузлов под одним УЗО Самое неразумное решение. А дифф для водонагревателя уже нашли 40А 10мА?
Про дифф тоже заметил - придется ставить 40А 30мА. А по поводу объединения розеток кухни и санузлов что посоветуете? Уж больно много всяких УЗО получается.
08.07.2010 в 13:12:44
filvik написал : Осталось токи АВ пересчитать (8 штук в ряд коэф. 0.6)
Посчитал - в чем проблема? Вышестоящий АВ больше 63А не пропустит по любому.
08.07.2010 в 13:18:55
Quark написал : А по поводу объединения розеток кухни и санузлов что посоветуете? Уж больно много всяких УЗО получается.
В любом случае розетки санузла должны быть отдельно. Поищите другие способы сокращения объёма щитка - без уменьшения безопасности.
08.07.2010 в 14:53:28
avmal написал : В любом случае розетки санузла должны быть отдельно. Поищите другие способы сокращения объёма щитка - без уменьшения безопасности.
Если по два провода в АВ заводить - это будет уменьшением безопасности? Вообще, существует более менее среднее соотношение между размером щитка и количеством входящих проводов?
08.07.2010 в 15:03:14
Quark написал : Если по два провода в АВ заводить - это будет уменьшением безопасности?
Уменьшением надёжности может и быть, если жилы разного сечения, но не безопасности, если разговор ТОЛЬКО про два провода в один автомат.
Quark написал : существует более менее среднее соотношение между размером щитка и количеством входящих проводов?
Нет. Существует схема, а сколько линий вы разведёте из щитка для одной группы не имеет значения.