avmal написал : В стоимости. Всякий разумный человек, взглянув на стоимость УЗО или диффа тип А, предпочтёт использовать УЗО тип А и вязанку групповых автоматов 2Р, 1P+N, 1Р ( на выбор ) после него, чем использовать дифф тип А на каждую нагрузку. Если у вас горит поставить именно 2Р, то поставьте УЗО тип А и автомат 2Р перед ним - функционально и по количеству занимаемого места ( 4 модуля ) будет один в один диффавтомат, который вы так сильно хотите поставить. Пожаловаться на это сообщение
Мне особо не горит поставить именно 2P - просто выбираю наиболее подходящий вариант. Соответственно озвученные варианты сейчас такие:
- УЗО тип А (10мА) + 2P АВ по отдельности на водонагреватель, ГМ и СМ
- одно УЗО тип А (30мА) + 2P АВ на ВН, ГМ, СМ
- 1P+N дифф АВ тип А (10мА) на каждый из них
- 2P дифф АВ тип АС (10мА) на каждый из них
Что лучше?