denvnd
denvnd
Новичок

Регистрация: 02.07.2010

Мурманск

Сообщений: 28

06.07.2010 в 11:52:11

а номинал вводного АВ какой нужен? как у Вас? 63А

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2010 в 13:18:15

denvnd, я свой номинал выбил из УК. А так столи 2 по 16 (на 4 х комнатную кв). Посмотрите какие номиналы у соседей. Если не прояснится, то надо разговаривать с УК. Если вы например будите потреблять больше чем способен выдержать стояк, и таких наберется несколько квартир, то в лучшем случае замена стояка, а в худшем ВРУ

0
denvnd
denvnd
Новичок

Регистрация: 02.07.2010

Мурманск

Сообщений: 28

06.07.2010 в 13:59:54

в нашем энергосбыте мне выдали разрешение на проведение своей линии на 13квт

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2010 в 14:04:10

Это около 60 А. Тогда автомат на 63. Вопрос только каким проводом тянуть. Я взял 16 кв мм по причине ведения пучком в гофре

0
dmitriev01
dmitriev01
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

06.07.2010 в 18:53:42

denvnd написал : обычная нагрузка ~5 квт плита газовая

denvnd написал : в нашем энергосбыте мне выдали разрешение на проведение своей линии на 13квт

gugulaki написал : Вопрос только каким проводом тянуть. Я взял 16 кв мм по причине ведения пучком в гофре

И 10 кв.мм. за глаза хватит, навряд ли нагрузка превысит 7кВт, да и длина всего 10 метров.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2010 в 22:36:03

Моё IMHO: лучше пе****еть, чем не до б**ть

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу