06.07.2010 в 11:52:11
а номинал вводного АВ какой нужен? как у Вас? 63А
06.07.2010 в 13:18:15
denvnd, я свой номинал выбил из УК. А так столи 2 по 16 (на 4 х комнатную кв). Посмотрите какие номиналы у соседей. Если не прояснится, то надо разговаривать с УК. Если вы например будите потреблять больше чем способен выдержать стояк, и таких наберется несколько квартир, то в лучшем случае замена стояка, а в худшем ВРУ
06.07.2010 в 13:59:54
в нашем энергосбыте мне выдали разрешение на проведение своей линии на 13квт
06.07.2010 в 14:04:10
Это около 60 А. Тогда автомат на 63. Вопрос только каким проводом тянуть. Я взял 16 кв мм по причине ведения пучком в гофре
06.07.2010 в 18:53:42
denvnd написал : обычная нагрузка ~5 квт плита газовая
denvnd написал : в нашем энергосбыте мне выдали разрешение на проведение своей линии на 13квт
gugulaki написал : Вопрос только каким проводом тянуть. Я взял 16 кв мм по причине ведения пучком в гофре
И 10 кв.мм. за глаза хватит, навряд ли нагрузка превысит 7кВт, да и длина всего 10 метров.
06.07.2010 в 22:36:03
Моё IMHO: лучше пе****еть, чем не до б**ть