2denvnd Щиток, конечно, страшный, да и сечение стояка по нынешним временам ни в красную армию. Тянуть свой кабель - целесообразно. Сейчас в новостроях при однофазном подключении дают не более 11кВт (АВ 50 А) на квартиру, а это уже кабель 10мм2. Больше брать смысла не вижу, т.к. коэфф-т спроса у бытовых потребителей весьма низок.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

denvnd
denvnd
Новичок

Регистрация: 02.07.2010

Мурманск

Сообщений: 28

06.07.2010 в 09:34:02

спасибо за ответы... если можно, что-то вроде итога: -узо 40А/30мА + АВ 2х16А -кабель на бойлер кладу тот что есть - NYM 3x2.5

-кабель на ввод 3х10? медь, люминь? -и какой номинал автомата на ввод (до счетчика)?

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2010 в 09:49:21

denvnd, номинал автомата до счетчика тот который стоял. Провод тянуть медный.

0
denvnd
denvnd
Новичок

Регистрация: 02.07.2010

Мурманск

Сообщений: 28

06.07.2010 в 09:52:56

никакого не было автомата. ввод идет сразу в счетчик и после на автоматы.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2010 в 09:53:48

Автоматов 2? по 16 А?

Я бы вам посоветовал поставить в щит селективный автомат или рубильник с тепловым расцепителем на 32 или 40 А

0
denvnd
denvnd
Новичок

Регистрация: 02.07.2010

Мурманск

Сообщений: 28

06.07.2010 в 10:06:11

будет 4 автомата, узо+2автомата

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2010 в 10:07:25

denvnd написал : будет 4 автомата, узо+2автомата

ну это в квартирном щите.

0
denvnd
denvnd
Новичок

Регистрация: 02.07.2010

Мурманск

Сообщений: 28

06.07.2010 в 10:10:22

конечно, а где еще нужны? линия будет прямая от распред.щита

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2010 в 10:13:20

В этажном щите. Я сделал так: узо 63А ток утечки 300 мА(противопожарное)=>АВ 63А линия 3 ПВ-3 (16 кв мм) в гофре=> счетчик=> рубильник=>реле перенапряжения=> контактор=>групповые узо=>групповые АВ Кстати линия у меня то же 10 м

0
denvnd
denvnd
Новичок

Регистрация: 02.07.2010

Мурманск

Сообщений: 28

06.07.2010 в 10:50:22

пока что собираюсь сделать отдельный ввод и перенести счетчик с минимумом автоматов + защиту на бойлер что практичнее ставить перед счетчиком, автомат или рубильник?

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

06.07.2010 в 10:59:00

Рубильники по практике дороже чем АВ. Но если АВ обычный(не селективный) то при КЗ на любой линии выбивает все вплоть до вводного