Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

13.07.2010 в 20:36:40

А куда же мне деть УЗО 25А (30мА) АС и УЗО 40А (30мА) АС. Вот и думай теперь :)

0
TeRaos
TeRaos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

13.07.2010 в 20:49:11

От группы 6.1 и 6.2 УЗО вообще убрать. Не нужно оно ни охранной системе, ни холодильнику. Звонок, и другие компоненты доступные вне квартиры на автомат охранной системы вешать не принято. Весь свет на одно УЗО - тоже не по человечески. Вот отключится оно и что? Совсем без света? Гораздо удобнее, когда в одном помещении есть как минимум две группы розеток и освещения запитанных с разных УЗО, тогда даже при отключении одного из них, хоть какой то свет останется. Я вообще довольно часто делаю отдельную ветку дежурного освещения (ночников) через ИБП. Группы 1.4, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1 напрашиваются либо под реле приоритетных нагрузок, либо под один (или два) дополнительных автомата по 40-50А, дабы при перегрузке по этим неприоритетным линиям вырубался не вводной на весь щит, а групповой ограничивающий мощность. Да и автоматов, всетаки, как то много, смелее объединяйте разные группы...

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

13.07.2010 в 21:01:53

Ух... Спасибо большое. Опять думать придется однако :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.07.2010 в 21:07:10

Gyro написал : А куда же мне деть УЗО 25А (30мА) АС и УЗО 40А (30мА) АС.

Верните или поменяйте, там где покупали. Либо ставить на линии где точно не потребуется тип А, просто перед ним поставит соответствующий АВ.

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

13.07.2010 в 21:10:11

Да они давнишние, давно уже у меня. Пойду торговать

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.07.2010 в 21:11:29

Gyro написал : Да они давнишние, давно уже у меня.

Ну они новые, все люди, поменять могут. И резерв АВ тоже поменять на 1Р+N

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

13.07.2010 в 21:16:24

Попробовать можно конечно. Уважаемые, расскажите, где почитать про реле приоритетных нагрузок и что же все-таки ставить на входе в качестве защиты извне?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.07.2010 в 21:21:32

Gyro написал : и что же все-таки ставить на входе в качестве защиты извне?

УЗМ 50, 51 чем не подходит, не мадэ ин? А от чего еще из вне защищаться хотите?

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

13.07.2010 в 21:29:05

Маде ин ни при чем совсем. Вопрос от незнания, а не от знания. Можно и автоматы и УЗО отечественного производства использовать, дабы поддержать отечественного производителя из чувства ложного патриотизма. Главное, чтобы работало!!!

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.07.2010 в 21:44:15

Gyro написал : расскажите, где почитать про реле приоритетных нагрузок

вот смысл его http://www.elec.ru/library/manuals/rele-otklyucheniya-neprioritetnoj-nagruzki-cds.html Но

Gyro написал : Опять думать придется однако

И вот чего то http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=102957&highlight=%F0%E5%EB%E5+%EF%F0%E8%EE%F0%E8%F2%E5%F2%ED%FB%F5+%ED%E0%E3%F0%F3%E7%EE%EA

Кстати в Helpe этот вопрос не освещен.

Gyro написал : Маде ин ни при чем совсем.

ink_mast написал : УЗМ 50, 51

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.07.2010 в 22:07:58

Вот как то так потом это будет выглядеть http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1235161&postcount=50