Elonka RK
Elonka RK
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Сегежа

Сообщений: 23

05.07.2010 в 17:45:32

Надеюсь, не выгоните из темы - не хочется создавать новую про щит, их и так предостаточно, а вопросы ЕСТЬ!!!! Если все же выгоните, создам новую...:sorry:

Вот моя ситуация: 3-х комн. кв. в хрущевке, 1 этаж, газовая плита, старая алюминиевая двужильная проводка (в квартире уже ликвидирована). В квартире прокладываем трехжильный медный кабель: на свет сечением 1.5, на розетки - 2.5мм. Отдельные линии до щитка от накопительного водонагревателя (2кВт), стиральной машины, холодильника, ПММ, СВЧ(макс.3.1кВт). Никаких излишеств в плане энергопотребления (даже от эл.чайника отказываемся). Выделенная мощность на квартиру 10кВт.

Хотела, чтобы все было правильно и официально, но для этого необходимо иметь тех.условия на реконструкцию квартирной электросети. Тётенька составляющая эти тех.условия сказала, что она обязана внести в них реконструкцию магистральной линии (замену старого кабеля на новый сечением 16мм, который надо тянуть от общедомового щита(в др. подъезде) до нашей квартиры, а то и на весь подъезд. Т.е. тех.условия обязывают взять реконструкцию общедомовых эл. сетей на себя. А без этого никто ничего ОФИЦИАЛЬНО делать не будет. Что вы думаете по этому поводу? Начиталась форума, как следствие в розетках жилу заземления РЕ не подключаем, а дальше все делаем как-будто она подключена, и на площадке рабочий ноль делим на РЕ и N??? В таком варианте УЗО нас защитит? Еще вопросы: -УЗО класса А на какие приборы необходимо ставить? Понятно, что лучше бы на все, но... все же? -Можно ли ставить УЗО с током срабатывания 10мА на несколько приборов, например, стиральная машина и водонагреватель? -Какой ампераж должен быть у вводного автомата при выделенной мощности в 10кВт? И для чего он нужен в квартирном щите (наша энергосбытовая компания почему-то запрещает ставить его в щит в квартире из-за воровства электроэнергии????)? -Оцените схемы, мастера!!!!

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.07.2010 в 18:24:45

Elonka RK написал : Т.е. тех.условия обязывают взять реконструкцию общедомовых эл. сетей на себя. А без этого никто ничего ОФИЦИАЛЬНО делать не будет.

И на сколько десятков тысяч это потянет?

Elonka RK написал : Что вы думаете по этому поводу?

Развод, деньги на реконструкцию закладываются в тариф.

Elonka RK написал : Выделенная мощность на квартиру 10кВт.

Это по договору (уже выделена при старом стояке) или откуда цифра 10?

Elonka RK написал : Начиталась форума, как следствие

Надо фото существующего стояка.

Elonka RK написал : в розетках жилу заземления РЕ не подключаем, а дальше все делаем как-будто она подключена, и на площадке рабочий ноль делим на РЕ и N??? В таком варианте УЗО нас защитит?

п.4.3

viton написал : Цитата: Сообщение от Kamikaze

  1. Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения: 4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем. 4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке). 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.

Elonka RK написал : Какой ампераж должен быть у вводного автомата при выделенной мощности в 10кВт?

10 000Вт/220В=45,5А. АВ на 50А.

Elonka RK написал : И для чего он нужен в квартирном щите (наша энергосбытовая компания почему-то запрещает ставить его в щит в квартире из-за воровства электроэнергии?

Судя по схеме счетчик у вас в подъезде и вся схема это участок после счетчика, о каком воровстве идет речь? На схеме нет реле напряжения. УЗМ 50,51.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.07.2010 в 18:54:22

Elonka RK написал : (замену старого кабеля на новый сечением 16мм, который надо тянуть от общедомового щита(в др. подъезде) до нашей квартиры, а то и на весь подъезд. Т.е. тех.условия обязывают взять реконструкцию общедомовых эл. сетей на себя.

Провод АПВ 1х16, стоит 0,3 долл за метр (0,37 - 25 кв). Провода понадобится максимум на 40 долл, для 5-ти этажки + проходные зажимы с возможностью пломбировки по 20 долл + наконечники в щите - 150 долл материалы, Если 15 квартир - по 10 долл. Если протянуть в существующем стояке нельзя, то придётся пробить свой - пластиковые трубы + накладные коробки - пусть ещё 100 долл. Итого 250 долл материалов на подъезд - 17 долл с квартиры. Если тянуть отдельно, не по старому стояку, то можно протянуть самим, и вызывать электрика только на подключение.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.07.2010 в 18:55:56

ink_mast написал : На схеме нет реле напряжения. УЗМ 50,51.

Ужас то какой :a. Всё. Нарушение всех норм.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.07.2010 в 18:59:51

Elonka RK написал : кв. в хрущевке, 1 этаж, газовая плита, старая алюминиевая двужильная проводка

Elonka RK написал : Выделенная мощность на квартиру 10кВт.

Это откуда такая мощность выделена?:) Вы её сами себе выделили?:) Если нет, то зачем тогда стояк реконструировать надо? Какие то странности всё это... :confused:

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.07.2010 в 19:08:10

2Elonka RK И эгоистичный вариант. За 15 долл покупаем кусок ПВ 1х6 с ж/з изоляцией, прокладываем от своего этажного щитка (5 этаж) до ВРУ в подвале, и "за бутылку" электрик подключает его. Супер эконом вариант - за 7 долл АПВ 1х16 с ж/з изоляцией.

Elonka RK написал : Начиталась форума, как следствие в розетках жилу заземления РЕ не подключаем, а дальше все делаем как-будто она подключена, и на площадке рабочий ноль делим на РЕ и N???

Всё. РЕ можно подключать, и нормально пользоваться современной бытовой техникой.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.07.2010 в 19:11:50

Smily написал : Всё. РЕ можно подключать, и нормально пользоваться современной бытовой техникой.

Как будто без PE ей нельзя нормально пользоваться...:D

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.07.2010 в 19:12:07

Elonka RK написал : Хотела, чтобы все было правильно и официально, но для этого необходимо иметь тех.условия на реконструкцию квартирной электросети.

  1. Сколько лет дому?
  2. Делался ли кап ремонт эл. сети (ВРУ, квартирные стояки, этажные. эл. щиты)?
  3. Муниципальный дом или ТСЖ?

Smily написал : Если тянуть отдельно, не по старому стояку, то можно протянуть самим, и вызывать электрика только на подключение.

А что учитель физкультуры, имея бицепсы, может протягивать сточный провод со всей своей силы. Не понимая специфики прокладки магистралей (задиры повороты и вообще можно ли)?

Smily написал : и вызывать электрика только на подключение.

И какой извините, дурак на себя возьмет ответственность на запуск, даже если показания приборов (мегомметра, визуально и т. д.) в норме? После их работы?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.07.2010 в 19:26:30

*abс* написал : Как будто без PE ей нельзя нормально пользоваться...

Конечно нет. Это опасно.

Bladiclab написал : И какой извините, дурак на себя возьмет ответственность на запуск, даже если показания приборов (мегомметра, визуально и т. д.) в норме? После их работы?

Дурак и не дурак - за деньги. А если дураку страшно будет, то официальный протокол (сопротивление изоляции) снимает с него ответственность. Протокол, ну пусть 50 долл, лаборатории с лицензией и с печатью.

0
Elonka RK
Elonka RK
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Сегежа

Сообщений: 23

05.07.2010 в 19:26:43

Elonka RK написал : Выделенная мощность на квартиру 10кВт.

Это при условии реконструкции стояка, а в настоящий момент 1.3кВт:( С этим можно хоть как-то жить?

0
Elonka RK
Elonka RK
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Сегежа

Сообщений: 23

05.07.2010 в 19:32:26

Bladiclab написал :

  1. Сколько лет дому?
  2. Делался ли кап ремонт эл. сети (ВРУ, квартирные стояки, этажные. эл. щиты)?
  3. Муниципальный дом или ТСЖ?

Дому 35 лет, никаких кап.ремонтов, дом муниципальный

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу