06.07.2010 в 15:42:52
Elonka RK написал : УЗО класса А на какие приборы необходимо ставить
СМ, ПММ, СВЧ, компьютер, ТВ... практически на все.
Elonka RK написал : Можно ли ставить УЗО с током срабатывания 10мА на несколько приборов, например, стиральная машина и водонагреватель?
Во первых, это не желательно, во вторых, при правильном подключении оборудования - бессмысленно. Более чем достаточно 30 мА, но при условии, что все розетки с РЕ.
06.07.2010 в 16:16:09
Elonka RK написал : Может кто-нить ответит?
Я себе поставил УЗО на 30мА тип "А" общее, на всё, и, последовательно с ним, на 25А 10мА "AC" на сырые помещения (санузлы), там стиралка и бойлер. Получилось, что всё защищено УЗО типа А, и плюс 10мА в более опасных местах...
08.07.2010 в 14:04:28
Пригласили электрика 5 разряда оценить нашу ситуацию. Скорее всего протянем от ВРУ к этажному ЩУ кабель 4 х 16 (по тех.условиям). А также он берет на себя сборку квартирного щитка. Долго пытался меня отговорить ставить УЗО !!! Обосновывал, что раз будет заземление, то оно и не нужно, а также что через 1-2 месяца его начнет без причины вырубать. Действительно ли УЗО настолько бессмысленно при наличии нормальной проводки? Я все же настояла на УЗО типа А на 30мА на все розетки и последовательно с ним УЗО АС на 10 мА на бойлер и стиралку (как у *abс* ). Освещение оставили без УЗО. Решили остановиться на автоматах и УЗО DEKraft. Что думаете?
08.07.2010 в 14:14:31
Elonka RK написал : Долго пытался меня отговорить ставить УЗО
Мда...
Elonka RK написал : Решили остановиться на автоматах и УЗО DEKraft.
Не надо...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2010 в 14:43:54
Elonka RK написал : Скорее всего протянем от ВРУ к этажному ЩУ кабель 4 х 16 (по тех.условиям)
По современным требованиям надо 5х16.
Elonka RK написал : последовательно с ним УЗО АС на 10 мА на бойлер и стиралку
При наличии РЕ (5х16) это не имеет смысла.
08.07.2010 в 23:20:32
Elonka RK написал : Решили остановиться на автоматах и УЗО DEKraft.
Не стоит! Не надо ставить всякие ДЭК, ИЭК и им подобные...:( Выбирайте из Legrand, ABB, Schneider Electric (Multi-9), MOLLER. Не извращайтесь с китаем!
Elonka RK написал : Освещение оставили без УЗО.
Почему? Что мешает его подключить к общему УЗО?
09.07.2010 в 11:42:34
Smily написал : По современным требованиям надо 5х16.
А в тех. условиях написали 4 х 16 (?) Нас электрик уговорил вести кабель от ВРУ до этажного ЩУ, а потом только к нам в квартиру. Т.е. мы не заменяем магистральный кабель, а тянем себе отдельный ВВГ 3 х 6, вводные автоматы ставим на 63 А. Я, конечно, боюсь санкций свыше, но он уверил, что все уже договорено. Лицензия у них есть на электромонтажные работы, акт выполненных работ у нас на руках будет.
Почему-то так же в тех. условиях написали, что счетчик надо ставить класса точности 2.0. Можем ли мы все же поставить счетчик 1-го класса точности?
DEKraft. Я понимаю, что чем лучше, тем дороже и наоборот. Но чем же так плохи эти ДЭКи? Они совсем не работают, они постоянно отрубают электричество без причин? И автоматы, и УЗО у них так плохи? Можно ли в щите ставить, предположим, автоматы от ДЭК, а УЗО от АВВ?
Еще вопрос: Сейчас накопительные водонагреватели (не знаю все ли, точно видела ТЕРМЕКС) продаются со встроенным УЗО на 10А/30мА. Стоит ли принимать в расчет наличие этого УЗО при сборе квартирного щита и как в таком случае еще защищать кабель бойлера? Ставить ли УЗО на 10мА? или УЗО типа А?
09.07.2010 в 11:53:29
Elonka RK написал : Я понимаю, что чем лучше, тем дороже и наоборот.
Не совсем.
Elonka RK написал : Но чем же так плохи эти ДЭКи?
Сами же и ответили:) -
Elonka RK написал : Они совсем не работают
Практически. Быстрее начнёт плавится изоляция в Вашей проводке, чем сработает этот автомат.
Elonka RK написал : они постоянно отрубают электричество без причин?
Не встречал.
Elonka RK написал : И автоматы, и УЗО у них так плохи?
Автоматы ужасные, про УЗО не знаю, но вряд ли лучше.
Elonka RK написал : Можно ли в щите ставить, предположим, автоматы от ДЭК, а УЗО от АВВ?
Нормальный автомат от Legrand стоит 115 рублей, 1Р, и 400 с небольшим 2Р, на чём экономить собирайтесь? Очень хочется ИЭК за 40 рублей воткнуть?:) Вычтите торговые наценки, транспортные расходы и т.д. сколько останется на сам автомат?:) Думайте эта китайская поделка сможет нормально работать?
Elonka RK написал : со встроенным УЗО на 10А/30мА. Стоит ли принимать в расчет наличие этого УЗО при сборе квартирного щита
я бы не стал...
Elonka RK написал : Ставить ли УЗО на 10мА? или УЗО типа А?
Выше писали уже:)
09.07.2010 в 12:14:46
Elonka RK написал : Нас электрик уговорил вести кабель от ВРУ до этажного ЩУ, а потом только к нам в квартиру. Т.е. мы не заменяем магистральный кабель, а тянем себе отдельный ВВГ 3 х 6, вводные автоматы ставим на 63 А.
ВВГ 3х6 и автомат на 63А - не стыкуются. Или 3х10, или 40А.
Elonka RK написал : Ставить ли УЗО на 10мА? или УЗО типа А?
УЗО типа А на 30 мА - надо. Дополнительное УЗО на 10 мА, в вашем случае - не имеет смысла. Сколько денег хотят за отдельный кабель от ВРУ в квартиру?
09.07.2010 в 12:22:34
Smily написал : Сколько денег хотят за отдельный кабель от ВРУ в квартиру?
За работу хотят 10 тыс. руб. (кабель от ВРУ до квартиры + сборка и установка квартирного щита). Комплектующие по чекам.
09.07.2010 в 12:49:56
2*abс* Я попробую поговорить с мужем и электриком и убедить их отказаться от ДЭКов. Такое впечатление, что только я во всем нашем городишке заинтересована в своей электробезопасности. Муж меня тычет носом, что ни у кого нет такого кол-ва автоматов в щите, нет УЗО, а тем более типа А, а мне приходится обороняться.
Вот оцените новые варианты схем